麻烦问下各位前辈,保温装饰一体板拉拔强度达不到0.1怎么办?

  • 主题发起人 的风格大法官
  • 发布时间 2022-06-27
的

的风格大法官

见习生
注册
2022-02-16
帖子
6
反馈
0
积分
53
QQ
15376223923
微信
15376223923
  • 2022-06-27
  • #1
配方:水泥 520斤 沙700斤 胶粉7斤 纤维素3斤 颗粒1.5袋
 

好雨知时节

技术总监
终身成就徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 新人进步徽章
注册
2015-05-13
帖子
3,636
反馈
2,360
积分
9,326
QQ
1041294047
  • 2022-06-27
  • #2
说下具体的, 是抗裂砂浆和聚苯颗粒之间 到不到0.1吗? 破坏界面在什么地方啊?
 
的

的风格大法官

见习生
注册
2022-02-16
帖子
6
反馈
0
积分
53
QQ
15376223923
微信
15376223923
  • 2022-06-27
  • #3
好雨知时节 发表:
说下具体的, 是抗裂砂浆和聚苯颗粒之间 到不到0.1吗? 破坏界面在什么地方啊?
点击展开...
是砂浆表面拉拔的时候不到0.1,如上图,破坏界面一般在一块板上会取三处,中心一处,两侧各一处
 
的

的风格大法官

见习生
注册
2022-02-16
帖子
6
反馈
0
积分
53
QQ
15376223923
微信
15376223923
  • 2022-06-27
  • #4
配方左边有张图,加载会慢些,烦请各位专家等图加载完后,看看有什么解决办法没,先行谢过
 

福翼节能科技

试验员
新人进步徽章 武林新丁
注册
2022-07-25
帖子
95
反馈
17
积分
253
QQ
459657693
  • 2022-09-15
  • #5
胶粉添加量少,或者是保水低,干的太快了强度没到
 
J

july029

研发工程师
新人进步徽章 武林高手 原创先锋徽章 特殊贡献徽章
注册
2007-02-06
帖子
745
解答
1
反馈
64
积分
2,588
  • 2022-09-15
  • #6
颗粒1.5袋是EPS颗粒吧,多少立方? 这个应该是强度差造成的,沙子是黑沙吗,或者很细的沙?颗粒是不是很轻?
 

腻子石膏砂浆技术陈工

技术总监
终身成就徽章 武林新丁 武林高手 江湖大侠
注册
2014-11-11
帖子
6,875
解答
1
反馈
3,667
积分
14,298
QQ
799288726
微信
15853187609
  • 2022-09-16
  • #7
你这配方有问题。
 
您必须登录或注册方可回复。

相似主题

S
如何提高外保温粘接沙浆的浸水粘接强度
  • smile
  • 2009-08-31
  • 外墙保温系统技术交流区
回复
5
查看
3K
2009-09-05
dggktechman
芮
新手请教前辈EPS线条抹面砂浆,阴角开裂,强度低,抗拉拔粘结力太低,达不到破板要求
  • 芮洪凤
  • 2021-02-07
  • 新手试贴
回复
13
查看
3K
2022-05-13
clf30189
元
保温施工 饰面砖拉拔试验的疑问?
  • 元正检测
  • 2008-08-09
  • 外墙保温系统技术交流区
回复
15
查看
10K
2016-08-03
operatorgao
O
元
关于饰面砖拉拔试验的疑问
  • 元正检测
  • 2008-08-10
  • 外墙保温相关的型式检测、出厂检测、日常检测
回复
5
查看
4K
2008-08-18
老笨
老
是聚苯板的,抗裂砂浆没有强度,做拉拔时是在板面断开的
  • mingjun
  • 2007-12-13
  • 外墙保温系统技术交流区
回复
14
查看
7K
2009-05-06
wzj3388
W
  • 社区
  • 新手入行
  • 建厂、入行咨询、引导
菜单
登录

注册

  • 精华主题
  • 社区
    • 搜索版块
    • 最近新贴
  • 最新消息
    • 最近新贴
    • 新媒体
    • 新媒体评论
    • 新近资源
    • 简介新贴
    • 最新动态
  • 视频图片
    • 新近媒体
    • 新近评论
    • 搜索媒体
  • 砂浆资料
    • 最新评价
    • 搜索资源