各位大佬们好,我做的修补砂浆强度不够,表面平整度不够
快硬 300
普硅 150
40-80目砂 150
50-100目砂 400
硅粉 10
减水剂 4
400纤维素 1
缓凝剂 1
碳酸锂 0.5
 

附件

  • 1660455637183.jpg
    1660455637183.jpg
    365.4 KB · 查看: 37

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
你这个配方水泥用量不可能强度不够的,是要求多长时间上强度?减水剂加那么多?用的什么减水剂?HPMC的掺量可能你老板有矿,另外你这个配方不怕空鼓吗?修补用水16-18都是可以的,并且没有流动度要求,工人是批刮施工,建议砂子级配换成40-80 80-120 增加堆积密度,提高细级配可以提高平整度, 来点消泡吧尊重一下你的产品。还有你做试验的时候基层是否处理一下,界面剂不打就算了,你至少浇水润湿一下地面,清理一下浮灰啥的吧,你这个地面都吸水排气鼓包了
 
谢谢您的宝贵建议,这是做的小试,在地面干燥情况下做的,地面没有润湿,小试没有添加消泡剂,现在主要是做出来2小时的强度不行
 
可能做的是路面修补吧纤维素用量过高既不利于浆料的表面流平,也对初期强度影响大,但后期的强度应该没啥问题,另外楼上说的消泡也很关键,问题不少,也就说到这吧
谢谢您宝贵的建议
 