石膏自流平贯穿裂痕

六尘晨

试验员
注册
2021-03-22
帖子
62
反馈
11
积分
464
QQ
373192952
工地打样自流平,底层是6mm聚乙烯隔声垫,上面是3.5cm的自流平,打样一个月左右出现贯穿裂痕和空鼓声
 
石膏自流平做厚没什么问题,你的自流平泌水防沉淀做的咋样?
 
听你的简单描述,分析大概两个点:1.配方中的胶凝材料多了,导致强度太高 2.强度太厚了 从这两点入手去分析和解决问题 。出问题无非就是两点:材料本身和施工。
 
工地打样自流平,底层是6mm聚乙烯隔声垫,上面是3.5cm的自流平,打样一个月左右出现贯穿裂痕和空鼓声
弱弱的问一句,聚乙烯隔声垫是不是软的,并且有一定厚度?

另外你自流平用水量是不是大了?
 
弱弱的问一句,聚乙烯隔声垫是不是软的,并且有一定厚度?

另外你自流平用水量是不是大了?
是软的,挤压就塌下去,因为是打样的,用水量控制在标稠多1-2%,不算多,另外俩房间暂时没这种现象
 
有没有可能这个房子打样的时候没关窗还被太阳直射了
 
是软的,挤压就塌下去,因为是打样的,用水量控制在标稠多1-2%,不算多,另外俩房间暂时没这种现象
我觉得这样不太科学,石膏自流平很薄,抗折比较低,下面是软基,会不会一上荷载就会裂呢?

还有就是,下面是软的,当石膏有塑性收缩的时候,下面软的也会增大开裂风险的,所以用水量太大是不行的。
 
我觉得这样不太科学,石膏自流平很薄,抗折比较低,下面是软基,会不会一上荷载就会裂呢?

还有就是,下面是软的,当石膏有塑性收缩的时候,下面软的也会增大开裂风险的,所以用水量太大是不行的。
有道理,软底上硬脆壳子确实容易脆性开裂,怕震,水泥基的可能还好,石膏基风险大一些
 
这个地暖的吧,没有开热水就这样了?
贯穿性的大横纹,要么基面出问题了,要么就是材料收缩值非常大。
石膏的收缩应该不是问题,3.5公分对于石膏,也可以接受,不过工艺有问题的。下面的聚乙烯,在上面做任何自流平都会裂或者空的。

细石混凝土解君愁。越新工艺,越烦。
 
这个地暖的吧,没有开热水就这样了?
贯穿性的大横纹,要么基面出问题了,要么就是材料收缩值非常大。
石膏的收缩应该不是问题,3.5公分对于石膏,也可以接受,不过工艺有问题的。下面的聚乙烯,在上面做任何自流平都会裂或者空的。

细石混凝土解君愁。越新工艺,越烦
现在又是聚氨酯发泡,又是聚乙烯卷材的,很多隐患,甲方讲空鼓不怕,关键空鼓伴随开裂就是个问题,工艺必须要改进,必须要用专用胶将基层和隔声垫紧密贴合,排气
 
现在又是聚氨酯发泡,又是聚乙烯卷材的,很多隐患,甲方讲空鼓不怕,关键空鼓伴随开裂就是个问题,工艺必须要改进,必须要用专用胶将基层和隔声垫紧密贴合,排气
空鼓必然开裂,除非材料的柔性与下面的垫层一致,或者重质压住,例如混凝土等。
没有太好的办法
地面保温开裂,是普遍现象
 
后退
顶部