砂浆帮
  • 网站临时关闭注册。需要“邀请码”请找各位版主。如果您忘记登录密码,请点击找回密码。本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。
  • 社区
  • 外墙保温材料
  • 外墙保温相关的型式检测、出厂检测、日常检测

抹面砂浆耐水检测方法的问题

  • 主题发起人 cxmfsd
  • 发布时间 2008-04-05
  • 标签
    抹面砂浆 检测方法 耐水
C

cxmfsd

见习生
注册
2006-10-15
帖子
37
反馈
0
积分
41
  • 2008-04-05
  • #1
抹面砂浆的耐水检测按照JG149要求是参照建筑外墙腻子的耐水检测标准来做的,一般是试块做好后,浸水48H,然后烘24H,然后养护2天做拉拔测试.请问这样做对不对?我们公司一般都是试块做好后,养护14天之后才做的,检测结果数值很高,可是要按照刚才的做法在某个质检站检测数值很低,请问这为什么呢?我的胶粉加量已经到了3%,再说在很多地方检测数值都很高的,这是不是因为检测依据的标准和方法不同所导致的呢,请各位指教.
 
F

flyin_sea

初级工程师
管理成员
版主
管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 后起之秀 武林新丁
注册
2007-08-31
帖子
409
反馈
29
积分
1,338
  • 2008-04-07
  • #2
一、JG149中耐水方法存在分歧,部分按照3049进行,另一部分按照JC/T907-2002进行耐水养护,这两个不同方法做出来的结果差异非常大!(主要是因为编制标准的参编人员的意见都不统一,问不同的编制人员得到不同的答案,结果大家做法就不统一了,超级郁闷!)
二、使用的EPS板。在检测机构中(尤其是一些大的,比较严谨的检测机构)在使用EPS板时是严格控制密度的,一般都是控制在18kg,表面拉伸粘结强度在0.10~0.13之间(破坏于苯板上),这样避免了达到指标0.10MPa的强度,却破坏在苯板界面的情况发生。这样一来,也许你的胶自己做时可能有0.15,甚至0.20,但是检测结果只有0.11、0.12,这是完全正常的。
 
砂

砂浆王

见习生
注册
2008-01-29
帖子
196
反馈
0
积分
310
  • 2008-04-11
  • #3
在那个部门做干粉产品的检测?谢谢
 
W

worldun

见习生
注册
2007-12-10
帖子
49
反馈
1
积分
63
  • 2008-04-14
  • #4
只要破坏在板上就没事,60分万岁。
 
您必须登录或注册方可回复。

相似主题

X
抹面砂浆与EPX板耐冻融怎么检测?
  • xandao0123
  • 2010-01-08
  • 外墙保温相关的型式检测、出厂检测、日常检测
回复
2
查看
3K
2010-03-26
lecheryang
L
检测方法的漏洞-谁为企业负责?
  • 355069167
  • 2010-09-26
  • 干粉砂浆技术综合讨论
回复
7
查看
3K
2011-09-14
蜗牛起步
求助:上海保温工地抽检是否采用的是7天快速检测方法
  • 凯旋
  • 2008-04-20
  • 外墙保温相关的型式检测、出厂检测、日常检测
回复
8
查看
4K
2008-12-04
flyin_sea
F
抹面/粘结砂浆检测
  • zscqh
  • 2008-08-06
  • 外墙保温相关的型式检测、出厂检测、日常检测
2 3
回复
51
查看
25K
2018-07-22
谭铮123
谭
C
求助!关于粘结、抗裂砂浆的检测周期问题!
  • csshaobing06
  • 2009-11-13
  • 干粉砂浆相关产品检测
回复
4
查看
4K
2009-11-18
flyin_sea
F
  • 社区
  • 外墙保温材料
  • 外墙保温相关的型式检测、出厂检测、日常检测
菜单
登录

注册

  • 精华主题
  • 社区
    • 搜索版块
    • 最近新贴
  • 最新消息
    • 最近新贴
    • 新媒体
    • 新媒体评论
    • 新近资源
    • 简介新贴
    • 最新动态
  • 视频图片
    • 新近媒体
    • 新近评论
    • 搜索媒体
  • 砂浆资料
    • 最新评价
    • 搜索资源