抹面/粘结砂浆检测

zscqh

试验员
注册
2008-03-10
帖子
400
反馈
12
QQ
115208912
通常苯板抹面与粘结的耐水强度检测是按照JG149-2004执行,养护条件:14d标养+7d水养..
但是,最近一个朋友说上海建科院要求他们公司按照JGJ144(外墙保温施工规范)执行,养护条件7d标养+2d水养+2h自然干燥,随后立即测试...
不知哪位按144要求做过?讨论下哪种养护更有说服力....
 

zscqh

试验员
注册
2008-03-10
帖子
400
反馈
12
QQ
115208912
有的咯,没有明说,只是在砂浆强度数据表格里面括弧注释的
 

耀阳

论坛义工
管理成员
版主
注册
2008-04-05
帖子
8,089
反馈
319
JGJ144(外墙保温施工规范)执行,养护条件7d标养+2d水养+2h自然干燥,这事怎么个养护方法,我个人感觉耐水养护应该是,常温常态14 d,7d 水中浸泡,然后放置2--4h,望大家给予指正.
 

123456789

初级工程师
注册
2007-06-15
帖子
141
反馈
36
通过检测数据来分析,其检测方法差异比较 大,但是浸水2天的绝对比7天的低,按正常的应该是拿出水后放置半小时,
 

803

见习生
注册
2007-03-31
帖子
79
反馈
1
应该是标养14天  浸水7天  拿出水后放置半小时 ,这样的效果会好些!
 

耀阳

论坛义工
管理成员
版主
注册
2008-04-05
帖子
8,089
反馈
319
我个人感觉养护的关键是拿出水后放置的时间很重要,对耐水强度考验比较大。
 

knight99987

见习生
注册
2008-08-05
帖子
35
反馈
0
没听说过,我们公司自己做拉拔实验都是等7D以后或者等28D以后再做的。
 

lixiangshuiyun

试验员
注册
2008-10-28
帖子
240
反馈
7
"knight99987 发表:
没听说过,我们公司自己做拉拔实验都是等7D以后或者等28D以后再做的。
看你所用的标准,一般原强度为14天,耐水强度:先养护7天再水中养护7天,抗折比为28天,耐冻融为耐水强度:先养护7天再水中养护7天,再做冻融循环20天。
 

355069167

试验员
注册
2009-01-04
帖子
315
反馈
17
QQ
355069167
还是水养7天,不放置直接测,这样说明耐水好。水养护虽然是对砂浆强度提升有好处,但是水对胶粘剂的粘结有破坏作用。水浸两天不足以说明问题,用水溶胶+憎水剂完全可以阻止两天中水的渗透,而实际上雨季可能会持续一个月,一旦有水进入,由于外部蒸汽压较大水很难挥发,会对粘结起持续的破坏作用。如果真正要测耐水还应该测耐水循环才行。
 

QFYP

试验员
注册
2008-04-28
帖子
120
反馈
11
标准中也没有明确说明是侵水后,立即测试,还是等多少时间后测试
 

足智不多谋

试验员
注册
2007-06-17
帖子
371
反馈
12
微信
13810963053
149的测试没有明确说明标养是多少天,144是说了的7d+2d水养,应该来说2天水养的更苛刻,难通过一些。
对于从水里拿出来多久测完全没有规定,这个里面就看企业和质检站的沟通能力了。北京一些国字号的还是4小时,有些公司是两小时,如果配方做的保险系数较大数据差异不会太大的。
 

ppjsky

见习生
注册
2009-02-23
帖子
17
反馈
0
QQ
629275259
这个可以和你的原材料供应商了解一下,因为他供给原材料就可以提供你配方及相关标准做法。。
 

sohuzhuang

见习生
注册
2009-03-17
帖子
28
反馈
2
界面砂浆空气中养护14天+水养7天,检测中很少发现水养7天后的强度比原来干养14强度低的。虽然水对乳胶有所影响,可能是7天的时间还不够长,影响不大。
倒是在检测瓷砖粘接剂时(水养21天)发现很多瓷砖的粘结力很小,乳胶浸水后强度大大降低。:p-
 

lelong

实名认证VIP会员组
注册
2007-11-10
帖子
371
反馈
16
备案系统检测按JG149
工程复检按JGJ144
 

jinlisheng08

试验员
注册
2007-11-15
帖子
108
反馈
8
"lelong 发表:
备案系统检测按JG149
工程复检按JGJ144
如果工程复检按JGJ144的话,那么几乎没有哪个公司能达标,2天的水养无法保证水泥完成水化反应,就算7天水养也不见得每次检测都能合格。
 
顶部