本规程修订的主要技术内容是:

外保温系统性能增加了抗风荷载要求;
增加了设计章节,并重点规定了以锚为主岩棉板系统的抗风荷载设计要求;
增加了施工前在现场进行拉伸粘结强度、锚栓抗拉承载力测试要求,以复核风荷载安全性设计;
在施工环节,对锚栓的选用、进场复验和施工中的质量控制提出了相应要求,规定在施工前应在工程墙体进行现场拉拔试验。

本规程由北京市住房和城乡建设委员会和北京市市场监督管理局共同负责管理,由北京市住房和城乡建设委员会归口并组织实施,由北京建筑节能研究发展中心负责具体技术内容的解释。
1 总
1.0.1
为贯彻国家和北京市关于建筑节能及碳减排的政策、法规,规范外墙外保温工程的技术要求,保证工程质量,做到技术先进、安全可靠、经济合理,制定本规程。
1.0.2 本规程适用于北京市行政区域内新建、改建、扩建民用建筑外墙外保温工程的设计、施工与验收。
1.0.3 外墙外保温工程的设计、施工和验收除应符合本规程外,尚应符合国家及北京市现行有关标准的规定
2 术
2.0.1
外墙外保温系统 external thermal insulation system based on insulation board
由保温层、防护层、胶粘剂、锚栓等构成,并固定在外墙外表面的非承重保温构造的总称。可分为以粘为主外墙外保温系统和以锚为主外墙外保温系统。
2.0.2 有机类保温板 organic insulation board
由有机物构成的保温板材。本规程指模塑聚苯板(简称模塑板或 EPS 板)、挤塑聚苯板(简称挤塑板或XPS 板)和硬泡聚氨酯板(简称聚氨酯板)。
2.0.3 无机类保温板 inorganic insulation board
主要由无机物组成用于保温工程的板材。本规程中指岩棉条或岩棉板。
2.0.4 硬泡聚氨酯板 rigid polyurethanes board
以聚氨酯硬质泡沫塑料(简称 PUR)或聚异氰脲酸酯硬质泡沫塑料(简称 PIR)为芯材,在工厂制成的、双面带有界面层的板材。
2.0.5 胶粘剂 adhesive
由水泥基胶凝材料、高分子聚合物材料以及填料和添加剂等组成,专用于将保温板粘贴在基层墙体上的粘结材料。
2.0.6 抹面胶浆 rendering coat mortar
由水泥基胶凝材料、高分子聚合物材料以及填料和添加剂等组成,具有一定变形能力和良好粘结性能的抹面材料。
2.0.7 玻纤网 glassfiber mesh
表面经高分子材料涂覆处理的、具有耐碱功能的网格状玻璃纤维织物,作为增强材料内置于抹面胶浆中,用以提高抹面层的抗裂性和抗冲击性。
2.0.8 托架 bracket
由膨胀螺栓固定于基层墙体上,在施工过程中用于支撑保温材料、防止其滑移,并具有防锈功能的构件。
2.0.9 防护层 rendering system
抹面层和饰面层的总称。
 