发下配合比我们的产品生产了很多年,关于搅拌均匀性,取样做了检测,流动度和强度无差别;运输离析这个应该也不会,因为工地都是一整包搅拌的。即便离析材料都是在里面。
这样的规律我觉得关注一下测试环境,特别是温度影响特别大最近生产的的套筒灌浆料,生产过程检测的时候,初始流动度有340mm,取的样第二天检测只有240mm的流动度,继续放置第三天220mm,第5天260mm,第7天320mm,第14天250mm。同一包的样品。已经做过多轮实验,都有这种规律,生产的时候没问题,放置就变小,有的能恢复,有的不能恢复。发到现场应用,工人反馈流动性不行,被投诉,退货。有么有哪位遇到这种情况,知道是什么原因吗?
我以前在自流平中遇到过这样的问题,主要还是硫铝水泥的问题凯旋大神能不能帮忙分析分析,头大啦,频繁投诉退货?