新楼盘,都是现浇墙面,表面有很多密集孔洞,正常腻子批刮后会鼓起泡泡,批刮或者喷涂第二道腻子也还是会有鼓泡,请问各位大神该如何解决?
 

附件

  • 2.jpg
    2.jpg
    213 KB · 查看: 158
  • 3.jpg
    3.jpg
    212.3 KB · 查看: 157

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
处理基层要增加成本,这种情况最简单的就是第一道打底的时候加砂进去增加透气性
加沙也试过,稍微会好一点,但是有孔的地方也会有泡
 
从配方入手的话,可以选择低粘纤维素,降低一些掺量,选择粗一点的重钙粉
从施工入手的话,可以先打底再上第二遍,要不就做界面处理
谢谢
 
现浇就是不做找平了,用腻子就算了,用了抗裂砂浆,也一样会鼓泡
当然了,现浇混凝土的表面封闭性能可能比抹灰砂浆还要好一些,所以该起泡的还是起泡。
问题是工法现在允许这样做吗?设计就是在混凝土上做腻子吗?
 
以前讨论过挺多类拟的问题,腻子可以优化,但实际上效果有限。例如可以用一些木质纤维,用比较粗的如100目的重钙。不要用太高粘度的纤维素等。
不过也是减缓。气泡还是存在的,里面的气体还是要出来
 