关于水泥玻化微珠保温砂浆没有黏聚性,附配比

月无影

初级工程师
注册
2021-02-22
帖子
246
反馈
34
积分
1,053
各位大佬看看这个配方是咋回事啊,在线等。。。。
425水泥700
一级灰300
20万 4
pp 2
乳胶粉50
30-50玻化微珠 1200
干密度280
加水量1100
湿密度600

料浆没有黏聚性,松散不成型,下坠
 
玻珠和粉料比例有问题,玻珠比例太高了,粉料少了,一方玻珠大概200-250公斤左右的粉料,哪怕按80容重算你的玻珠,你至少要3公斤粉料
 
这个配方完全看不懂,你们通常写的不是单位体积/重量下的配方???

黏聚性不足是浆体不够,怎么解决自己看吧
 
如果工程上每个人都这样,玻化微珠保温砂浆就不会被市场淘汰,也不会有那么多豆腐渣保温工程了。纤维素偏低了一点点,再加点改善施工性能的东西,就完美了。
 
玻珠和粉料的比例几乎达到了1:1,要想有粘聚性比较难,也不是不可能,比如说可以添加聚乙烯醇或高粘度纤维素增黏,但施工性又是大问题
 
如果工程上每个人都这样,玻化微珠保温砂浆就不会被市场淘汰,也不会有那么多豆腐渣保温工程了。纤维素偏低了一点点,再加点改善施工性能的东西,就完美了。
不是技术做不到,而是老板让不让你做,确切地说是市场让不让你做...
 
你说的配比是做试块送检、还是生产到现场施工用的?如果是做试块送检,你这个1型是达不到、但是如果现场用,这个是没办法施工的。
 
你说的配比是做试块送检、还是生产到现场施工用的?如果是做试块送检,你这个1型是达不到、但是如果现场用,这个是没办法施工的。
新标Ⅰ型送检,请问该如何调整呢
 
如果是单单做送检的试块,你要那一级灰做啥,能当饭吃?只会影响你的干密度。干密度你能达标吗,玻珠要用比较轻的闭口玻珠,30-50的、加上50-70的。用水和水泥量控制好。你说的PP我不知道是什么、最简单方法,多做试验,其实在你成型试块时,试验就已经给了你答案,不就是抗压大于等于0.5嘛、控制好用水量,闭着眼睛就过了。
 