• 欢迎访问本网站。如果您忘记登录密码,请点击找回密码本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

高强无收缩灌浆料配方分析

炎炎夏日

见习生
注册
2020-05-25
帖子
17
反馈
3
积分
420
QQ
736394674
微信
13851467253
各位老师,大家好,我最近做了一些高强无收缩灌浆料的实验,配方如下:普硅52.5水泥:400,硫铝:50,5号砂:250,6号砂:300,400纤维素:0.15, 聚羧酸减水剂:1.3,消泡剂:0.8,塑性膨胀剂:0.2,天热加0.4的葡钠,初始:315mm, 有时候30分钟后测流动度,损失的比较厉害,大概是什么原因啊,高手能帮我指点一下吗?谢谢!!
 
你做的是什么强度要求的?风电吗?加了缓凝一天强度值能过标准吗?30min的流动度检测是要充分搅拌再测的,你这个用水是多少,砂子干不干净
老师,您好,我做的是C60的,加水量:13,砂子还是比较干净的,不加缓凝的话,会不会30分钟后流动度到不了260mm, 这个比较担心。
 
普硅52.5的水泥,可能早强性比较明显,所以有可能对缓凝时间有影响。
一般灌浆量,最好不要用纤维素和缓凝剂,要想办法通过水泥来特种水泥来调整凝结时间,否则强度损失太大,而且非常不好控制。
 
谢谢各位老师的指导,我明天用430的普硅425,加上20的硫铝,试试效果如何,下午听朋友说52.5水泥不好控制,所以改用42.5水泥
 
老师,您好,我做的是C60的,加水量:13,砂子还是比较干净的,不加缓凝的话,会不会30分钟后流动度到不了260mm, 这个比较担心。
60的用425就可以了呀,加了缓凝一天强度不好过国标,通过缓凝保状态,强度不行的,少量加又没有什么效果,你的砂子干不干净
 
老师,您好,我做的是C60的,加水量:13,砂子还是比较干净的,不加缓凝的话,会不会30分钟后流动度到不了260mm, 这个比较担心。
灌浆料是要30min内用完滴,别太担心,去工地看看就知道了,工人干活比你想象的快,加水也没有那么准滴,纯靠经验和感觉,哈哈,做多了你就知道了,目前灌浆料唯一精准用水的就是压力法,工人会比较注意,自重法和高位漏斗大部分都凭感觉
 
这种灌浆料直接425水泥 参量450左右,纤维素最多加0.05-0.1,缓凝剂不用加 基本上能满足流损 而且能满足你的强度要求 之前做的套筒灌浆料都不会出现那么大的流损
粗骨料级配流损大其实已经是常态了,套筒的是细骨料的,也是唯一标准用水压力法灌浆,保水沉降必须要做好,所以损失小些,而且套筒的价格也不是通用型能比拟的
 
粗骨料级配流损大其实已经是常态了,套筒的是细骨料的,也是唯一标准用水压力法灌浆,保水沉降必须要做好,所以损失小些,而且套筒的价格也不是通用型能比拟的
套筒灌浆的砂颗粒粒径2.0以下颗粒做级配就可,为做高流动度,纤维素的参量很低的....
 
各位老师,大家好,我最近做了一些高强无收缩灌浆料的实验,配方如下:普硅52.5水泥:400,硫铝:50,5号砂:250,6号砂:300,400纤维素:0.15, 聚羧酸减水剂:1.3,消泡剂:0.8,塑性膨胀剂:0.2,天热加0.4的葡钠,初始:315mm, 有时候30分钟后测流动度,损失的比较厉害,大概是什么原因啊,高手能帮我指点一下吗?谢谢!!
配比没大问题,20=30分钟后复拌下即可
 
后退
顶部