剪力墙抹灰砂浆空鼓

  • 主题发起人 黄安路
  • 发布时间 2023-04-06
  • 1
  • 2
下一页
第 1 - 合计 2 下一页 最后

黄安路

试验员
1
新人进步徽章 武林新丁
注册
2021-04-13
帖子
60
反馈
10
积分
716
QQ
858388143
微信
17737035957
  • 2023-04-06
  • #1
 

附件

  • 0715d7184af4fabf4bf2b45481374d8.png
    646.2 KB · 查看: 61
  • e4edcd2799fd0daaaa8605ef3514453.jpg
    199.1 KB · 查看: 60
  • f8bf1f58c028a74e83dd54df7561194.jpg
    223.6 KB · 查看: 61

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!

黄安路

试验员
1
新人进步徽章 武林新丁
注册
2021-04-13
帖子
60
反馈
10
积分
716
QQ
858388143
微信
17737035957
  • 2023-04-06
  • #2
抹灰砂浆DPM15 配方 42.5水泥 15% 石粉 5% 机制砂 80% 机制砂含粉在3-5% 砂浆单位用水量:170-190之间 容重1900-1950 现在是什么问题导致的空鼓? 去年11月份粉刷的 今年3-4月份剪力墙空鼓。。。 外墙粉刷3.0-3.2厘米厚度 内墙粉刷在1.5-2.0厘米厚度 基本都是剪力墙空鼓 内墙剪力墙界面水泥浆拉毛刺 外墙界面拉毛刺加钢丝网 就这样还出现空鼓。。。。很纳闷
 
最后编辑: 2023-04-07

Charles.lc

技术总监
原创先锋徽章 新人进步徽章 后起之秀 武林高手
注册
2018-08-01
帖子
933
反馈
427
积分
4,873
QQ
1390154155
微信
18706252285
  • 2023-04-06
  • #3
普通砂浆那块懂得不多,看着还做了拉毛,但是好像还是没粘住墙啊,抹灰把做得拉毛都撤下来了。
可能有一定收缩原因,但是感觉墙体问题可能更多吧。
 
最后编辑: 2023-04-06
小

小明同学

试验员
1
新人进步徽章 武林新丁 后起之秀
注册
2021-04-26
帖子
166
反馈
23
积分
987
  • 2023-04-06
  • #4
拉毛强度怎么样
 

黄安路

试验员
1
新人进步徽章 武林新丁
注册
2021-04-13
帖子
60
反馈
10
积分
716
QQ
858388143
微信
17737035957
  • 2023-04-06
  • #5
小明同学 发表:
拉毛强度怎么样
点击展开...
工地拉毛的,看不出来到死粘接力怎样?有什么办法可以判断吗?
 
J

jz1990

试验员
新人进步徽章 武林新丁 后起之秀 原创先锋徽章
注册
2021-12-20
帖子
232
反馈
24
积分
1,634
QQ
994006291
  • 2023-04-06
  • #6
水泥150能达到M15?
 

pinkyyoung

配方师
武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 武林高手
注册
2019-04-30
帖子
230
反馈
140
积分
844
QQ
279612441
  • 2023-04-06
  • #7
首先界面基层处理有问题,拉毛强度也不行,面积范围也不合标准,多数毛钉都被砂浆层拉下来了,其次从图片反应看出抹灰厚度过厚,而且没看到两次施工的分界线,很可能是砂浆一次性上墙粉刷过厚,每平方米砂浆的表观密度变大,导致水泥刚性收缩变大,并且>拉伸粘接强度,从而导致空鼓,最后如果你用的是po425水泥,并不建议过高的水泥掺量做普通砂浆,本身普通砂浆的价格在那摆着呢,外加剂又不可能放很复杂的高标准材料去针对收缩,控制水化热,能对应不同湿度和高温低温已经算过的去了,建议配方减水剂,外墙大部分都是直对温湿度的,受高低温的直接影响,适当控制水灰比,提高砂浆保水,降低点用水量是一样的
 
反馈: 兔子先生 和 随风飞扬
G

guohaibo

试验员
新人进步徽章 武林新丁 后起之秀
注册
2020-02-21
帖子
117
反馈
24
积分
467
QQ
33165466
微信
g273801988
  • 2023-04-06
  • #8
粉刷的太厚,砂浆用水量高了也会导致砂浆收缩比大,其次施工也会影响空鼓,先粉底层灰,然后二次粉刷收面,一次性粉刷收面在砂浆没有初凝的情况下,急于收面会导致砂浆和墙体粘接下降
 

邪恶海盗

技术总监
武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 武林高手
注册
2021-12-15
帖子
2,161
反馈
720
积分
6,429
  • 2023-04-06
  • #9
看起来是一次成型的,要命...
 

黄安路

试验员
1
新人进步徽章 武林新丁
注册
2021-04-13
帖子
60
反馈
10
积分
716
QQ
858388143
微信
17737035957
  • 2023-04-07
  • #10
jz1990 发表:
水泥150能达到M15?
点击展开...
基本在12-13之间 达不到15,加入粉煤灰可以达到15以上
 

黄安路

试验员
1
新人进步徽章 武林新丁
注册
2021-04-13
帖子
60
反馈
10
积分
716
QQ
858388143
微信
17737035957
  • 2023-04-07
  • #11
pinkyyoung 发表:
一般抹灰砂浆水灰比多少合适?
 
T

tschg09

试验员
新人进步徽章
注册
2008-11-07
帖子
84
反馈
8
积分
187
QQ
22274412
  • 2023-04-07
  • #13
看图片,估计是工地拉毛质量不是很好。估计这是主要原因。同时M15估计自身砂浆的收哦率也较大吧
 

砂浆匠

技术总监
武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 原创先锋徽章
注册
2017-11-13
帖子
952
反馈
438
积分
2,863
QQ
245437605
微信
15280981843
  • 2023-04-07
  • #14
黄安路 发表:
工地拉毛的,看不出来到死粘接力怎样?有什么办法可以判断吗?
点击展开...
砂浆把拉毛的点都拉下来了,界面处理的问题大一点,应该砂浆问题不
 

明月烟花

配方师
后起之秀 武林高手 原创先锋徽章 江湖大侠
注册
2020-08-06
帖子
482
反馈
185
积分
2,214
微信
18831759993
  • 2023-04-07
  • #15
拉毛拉个寂寞 强度真低,,,,你的配合比直观看着没有问题
 

215690098

试验员
新人进步徽章 武林新丁
注册
2018-10-15
帖子
112
反馈
12
积分
2,152
  • 2023-04-07
  • #16
砂浆的透气性不好,
 

黄安路

试验员
1
新人进步徽章 武林新丁
注册
2021-04-13
帖子
60
反馈
10
积分
716
QQ
858388143
微信
17737035957
  • 2023-04-07
  • #17
215690098 发表:
砂浆的透气性不好,
点击展开...
成品砂浆细度模数在2.2-2.6之间 含粉量21-25% 砂浆的透气性不是砂浆越粗越透气吗啊?
 

pinkyyoung

配方师
武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 武林高手
注册
2019-04-30
帖子
230
反馈
140
积分
844
QQ
279612441
  • 2023-04-07
  • #18
黄安路 发表:
一般抹灰砂浆水灰比多少合适?
点击展开...
现在大部分都是机制砂 一般是0.13—0.18
 
小

小明同学

试验员
1
新人进步徽章 武林新丁 后起之秀
注册
2021-04-26
帖子
166
反馈
23
积分
987
  • 2023-04-08
  • #19
黄安路 发表:
工地拉毛的,看不出来到死粘接力怎样?有什么办法可以判断吗
点击展开...
我通常用手掰,在观看里面的气孔量,能掰下来的都不是好的拉毛
 
调

调味品

研发工程师
2
武林新丁 2 原创先锋徽章 后起之秀 武林高手
注册
2010-12-11
帖子
506
反馈
94
积分
2,928
QQ
1126181373
  • 2023-04-08
  • #20
拉毛工序关键,粉刷不能一次上墙,水料比普通抹面用到17到19是否有点大
 
  • 1
  • 2
下一页
第 1 - 合计 2 下一页 最后
您必须登录或注册方可回复。

相似主题

空
剪力墙抹灰空鼓
  • 空鼓起砂怕了
  • 2019-10-05
  • 普通砂浆 | 商品砂浆 | 预拌砂浆
回复
9
查看
4K
2021-05-24
民科大叔
民
中
剪力墙抹灰砂浆受外力(打孔)空鼓,有哪些原因?谢谢!
  • 中国风
  • 2017-07-08
  • 普通砂浆 | 商品砂浆 | 预拌砂浆
回复
2
查看
3K
2017-08-05
alxg2
小
剪力墙m10薄层抹灰出现空鼓急求解决方案
  • 小周周
  • 2021-04-08
  • 普通砂浆 | 商品砂浆 | 预拌砂浆
回复
2
查看
2K
2021-04-09
小周周
小
3
预拌砂浆剪力墙全挂网为什么空鼓
  • 313644893
  • 2021-05-31
  • 普通砂浆 | 商品砂浆 | 预拌砂浆
2
回复
37
查看
7K
2022-08-21
天外小飞象
新
抹灰石膏 轻质石膏抹在剪力墙上容易空鼓是什么原因?
  • 新学员
  • 2020-05-19
  • 抹灰石膏 | 机喷石膏 | 粉刷石膏 | 石膏基自流平
2
回复
26
查看
7K
2021-06-09
腻子石膏砂浆技术陈工
  • 社区
  • 特种砂浆
  • 干粉砂浆技术综合讨论
菜单
登录

注册

  • 精华主题
  • 社区
    • 搜索版块
    • 最近新贴
  • 最新消息
    • 最近新贴
    • 新媒体
    • 新媒体评论
    • 新近资源
    • 简介新贴
    • 最新动态
  • 视频图片
    • 新近媒体
    • 新近评论
    • 搜索媒体
  • 砂浆资料
    • 最新评价
    • 搜索资源