• 欢迎访问本网站。如果您忘记登录密码,请点击找回密码本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

剪力墙抹灰砂浆空鼓

黄安路

试验员
注册
2021-04-13
帖子
37
反馈
7
积分
583
QQ
858388143
微信
17737035957

附件

  • 0715d7184af4fabf4bf2b45481374d8.png
    0715d7184af4fabf4bf2b45481374d8.png
    646.2 KB · 查看: 57
  • e4edcd2799fd0daaaa8605ef3514453.jpg
    e4edcd2799fd0daaaa8605ef3514453.jpg
    199.1 KB · 查看: 56
  • f8bf1f58c028a74e83dd54df7561194.jpg
    f8bf1f58c028a74e83dd54df7561194.jpg
    223.6 KB · 查看: 57

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
抹灰砂浆DPM15 配方 42.5水泥 15% 石粉 5% 机制砂 80% 机制砂含粉在3-5% 砂浆单位用水量:170-190之间 容重1900-1950 现在是什么问题导致的空鼓? 去年11月份粉刷的 今年3-4月份剪力墙空鼓。。。 外墙粉刷3.0-3.2厘米厚度 内墙粉刷在1.5-2.0厘米厚度 基本都是剪力墙空鼓 内墙剪力墙界面水泥浆拉毛刺 外墙界面拉毛刺加钢丝网 就这样还出现空鼓。。。。很纳闷
 
最后编辑:
首先界面基层处理有问题,拉毛强度也不行,面积范围也不合标准,多数毛钉都被砂浆层拉下来了,其次从图片反应看出抹灰厚度过厚,而且没看到两次施工的分界线,很可能是砂浆一次性上墙粉刷过厚,每平方米砂浆的表观密度变大,导致水泥刚性收缩变大,并且>拉伸粘接强度,从而导致空鼓,最后如果你用的是po425水泥,并不建议过高的水泥掺量做普通砂浆,本身普通砂浆的价格在那摆着呢,外加剂又不可能放很复杂的高标准材料去针对收缩,控制水化热,能对应不同湿度和高温低温已经算过的去了,建议配方减水剂,外墙大部分都是直对温湿度的,受高低温的直接影响,适当控制水灰比,提高砂浆保水,降低点用水量是一样的
 
粉刷的太厚,砂浆用水量高了也会导致砂浆收缩比大,其次施工也会影响空鼓,先粉底层灰,然后二次粉刷收面,一次性粉刷收面在砂浆没有初凝的情况下,急于收面会导致砂浆和墙体粘接下降
 
首先界面基层处理有问题,拉毛强度也不行,面积范围也不合标准,多数毛钉都被砂浆层拉下来了,其次从图片反应看出抹灰厚度过厚,而且没看到两次施工的分界线,很可能是砂浆一次性上墙粉刷过厚,每平方米砂浆的表观密度变大,导致水泥刚性收缩变大,并且>拉伸粘接强度,从而导致空鼓,最后如果你用的是po425水泥,并不建议过高的水泥掺量做普通砂浆,本身普通砂浆的价格在那摆着呢,外加剂又不可能放很复杂的高标准材料去针对收缩,控制水化热,能对应不同湿度和高温低温已经算过的去了,建议配方减水剂,外墙大部分都是直对温湿度的,受高低温的直接影响,适当控制水灰比,提高砂浆保水,降低点用水量是一样的
多谢指点!
 
首先界面基层处理有问题,拉毛强度也不行,面积范围也不合标准,多数毛钉都被砂浆层拉下来了,其次从图片反应看出抹灰厚度过厚,而且没看到两次施工的分界线,很可能是砂浆一次性上墙粉刷过厚,每平方米砂浆的表观密度变大,导致水泥刚性收缩变大,并且>拉伸粘接强度,从而导致空鼓,最后如果你用的是po425水泥,并不建议过高的水泥掺量做普通砂浆,本身普通砂浆的价格在那摆着呢,外加剂又不可能放很复杂的高标准材料去针对收缩,控制水化热,能对应不同湿度和高温低温已经算过的去了,建议配方减水剂,外墙大部分都是直对温湿度的,受高低温的直接影响,适当控制水灰比,提高砂浆保水,降低点用水量是一样的
一般抹灰砂浆水灰比多少合适?
 