各位大佬们灌浆料蜂窝比较多,导致强度不稳定有什么好的解决办法?

子天新材

配方师
注册
2022-08-05
帖子
588
反馈
143
积分
2,247
QQ
285267817
1天强度:46.9 46 44.7 平均强度:45.8
3天强度忘记测了,测了10天强度:71.3 62.8 59.3 平均强度:64.5
以上测得数据不稳定,最大与最低差12Mpa, 10天强度平均增长18.7Mpa
压碎的试块内部有明显的蜂窝,脱模以后表面也有比较明显的蜂窝状,塑性膨胀剂只用了万分之一的掺量、消泡剂用量万分之五掺量。
大佬们分析一下是什么原因?上图

QQ图片20230612104144.png
QQ图片20230612104236.png
 
不懂,不过我觉得专业的事还是得专业的人来干,信任永远是第一位的...
 
第一天的强度太高,三联试模不应该错12Mpa,材料使用不当和实际灌浆料要求相差很远。找个内行的人指导一下。
 
可能跟我压力机有关系,这个压力机是测砂浆试块的,最大荷载100KN,已经压到260KN了,是不是跟这个也有关系? 😆
 
胶凝材料用量过高、水料比比例不合理、聚羧酸类型的减水剂掺量过大、其它添加成分用量是否合理等等
 
活到老学到老对我来说是一件非常有乐趣的事情。做试验,做对比,看数据,遇到问题向大佬们取经,突破从0到1,太有意思了。
沉淀是不可能沉淀了,自从进到这里,感觉像回到了家一样,这里面个个都是人才,说话又好听,超喜欢这里! 😁
 
配比呢?塑性膨胀剂用的哪家的?初始流动度多少?30min流动度多少?3h、24h膨胀度有多少?灌浆料强度是最简单的,你只关注强度,说明你还做的实验太少了
流动度多少
用水量13.5%,流动度310-290,1天收缩1.5%,水泥460:砂530:减水剂2:400纤维素0.2:消泡剂0.5:塑性膨胀剂0.1
 
提个新思路吧,气泡的析出可以理解为自密实,自密实也可以理解为容重与稠度比,虽然不是经典模型,呵呵,但是比较有用。
 