无机玻化微珠 保温砂浆干密度是如何计算的??

人在江湖漂

试验员
注册
2007-06-05
帖子
268
反馈
8
QQ
467253353
水泥:125公斤,粉煤灰:75公斤,1立方玻化微珠.加起来总体积是多少??
 

salastsl

见习生
注册
2008-03-17
帖子
30
反馈
2
用70.7mm3的模具制样,养护28d后放在110度烘箱中烘干至恒重,称量重量,然后除去体积就是干密度了。
 

登入仙潭

试验员
注册
2013-03-16
帖子
38
反馈
5
QQ
377689681
salastsl 发表:
用70.7mm3的模具制样,养护28d后放在110度烘箱中烘干至恒重,称量重量,然后除去体积就是干密度了。
烘箱的温度一定要控制在110度吗? 烘干的时间有规定吗? 谢谢!
 

耀阳

论坛义工
管理成员
版主
注册
2008-04-05
帖子
8,104
反馈
323
做成30**300*30的样块,经养护后,烘干,计算出来的。
质量/体积=容重
 

纤维素

试验员
注册
2012-02-12
帖子
139
反馈
9
QQ
427719032
耀阳 发表:
做成30**300*30的样块,经养护后,烘干,计算出来的。
质量/体积=容重
耀阳大哥,无机保温上海地标的话都做的70.7*70.7*70.7的试块的,就像你说的,烘干恒重后除以体积
 

izhaozhao

见习生
注册
2014-03-24
帖子
1
反馈
0
QQ
596000568
salastsl说的对,再精准一点,[FONT='黑体']无机轻集料砂浆保温系统技术规程 [/FONT]JGJ 253[FONT='黑体']-[/FONT]2011 19页
应取6块试样进行干密度的测定,其中烘干温度应为80℃±3℃,应取试样检测值的4个中间值的计算算术平均值作为干密度值;;检验干密度后的6个试样进行抗压强度试验.应另取6个试样进行软化系数的试验。应另取12个试样进行抗冻性能的试验。
[FONT='宋体'][SIZE=10.5pt]B.4.2[/FONT][/SIZE] [FONT='宋体'][SIZE=10.5pt]干密度应按[/FONT][/SIZE][FONT='宋体'][SIZE=10.5pt]现行国家[/FONT][/SIZE][FONT='宋体'][SIZE=10.5pt]标准[/FONT][/SIZE][FONT='宋体'][SIZE=10.5pt]《无机硬质绝热制品试验方法 密度、含水率及吸水率》GB/T 5486.3[/FONT]的规定进行试验。[/SIZE]

[FONT='宋体']GB/T 5486要查最新新的2008版本的,以前的作废 了,内容就是前面那贴所说[/FONT]
 
顶部