D dqg580 见习生 注册 2008-05-28 帖子 22 反馈 0 积分 62 2008-05-28 #1 做抗拉拔试验 破坏的形态会怎么样 我看到的结果是破坏在抗裂砂浆层 而热镀锌钢丝网层一点动静都没 试验数据显示 达不到0.4MPA
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 注册 2006-09-29 帖子 19,121 解答 123 反馈 9,856 积分 70,211 2008-05-29 #2 如果是钢丝网,拉拔强度需要达到0.4MPa的 这应该说明抗裂砂浆没有做好,没有做到厚抹灰,骨料级配不好,粘结力会低一些 并且有很多抗裂放了砂浆王,水泥量也很少,强度偏低
liyang1001 初级工程师 注册 2007-05-24 帖子 159 反馈 26 积分 639 QQ 495898316 2009-04-13 #10 据本人经验:本人曾使用这种仪器进行N多次现场拉拔 如果是使用切割机时不要千万不要切的太深 到瓷砖粘结层就可以 选择瓷砖也要选满粘的 且要3处以上求平均 切45*90时 不要切的小了 尽量稍大些 这样数据会大些 还有一点小技巧就是连带些瓷砖 不要全切断 (看你手工了)~😛-
据本人经验:本人曾使用这种仪器进行N多次现场拉拔 如果是使用切割机时不要千万不要切的太深 到瓷砖粘结层就可以 选择瓷砖也要选满粘的 且要3处以上求平均 切45*90时 不要切的小了 尽量稍大些 这样数据会大些 还有一点小技巧就是连带些瓷砖 不要全切断 (看你手工了)~😛-
Z zhangyanhui 见习生 注册 2008-03-10 帖子 139 反馈 2 积分 216 QQ 185285189 2009-04-13 #11 我和10楼的做法差不多的,主要是面积要稍微大一点
zhongshi 见习生 注册 2008-06-12 帖子 24 反馈 1 积分 43 2009-07-06 #13 面砖拉拔检测,应切割至抹面加强层,即抹面胶浆层,如果抹面层破坏且达不到0.4Mpa,则说明抹面层强度不足,无法判定面砖粘结强度