• 欢迎访问本网站。如果您忘记登录密码,请点击找回密码本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

防水砂浆 关于聚合物水泥防水砂浆开裂的问题

幻化成风

见习生
注册
2023-09-16
帖子
12
反馈
0
积分
39
如题,最近在做外墙施工,用的是单组份聚合物水泥防水砂浆,过的是984的Ⅱ型标准,配方大致如下:
42.5r水泥:470
80-120目石英砂:480
300目钙粉:50
10万粘度HPMC:1.2
防水剂:3
憎水性胶粉:30
消泡剂:2
三聚氰胺减水剂:2

实际应用过程中,砂浆单次施工厚度约3mm,工人反应有点粘刀,砂浆不好收平,以及砂浆上墙后会出现很多鼓泡的问题(做之前基面已经润湿了),最麻烦的是,由于是外墙施工,最近两天都在出太阳,风也不大不小,砂浆在还没有完全干的情况下,表面就出现了很多裂纹,但我估计墙的基面温度最高也就50℃,而且现在虽然出太阳,但气温也不算高,才20多℃。求大佬帮忙分析一下砂浆出现开裂,以及起泡的原因,帮忙调整一下配方,谢谢各位大佬!
 
最后编辑:
另外请教一下关于聚合物水泥防水砂浆的养护问题,是自然养护还是干湿交替养护呢?养护多久能进行下一道施工呢?
 
又是防水剂又是憎水胶粉这是矛盾的,真正的三元共聚的丙烯酸酯胶粉,不需要加防水剂的,此配方施工性也不怎么样
 
这个成本不低,建议水泥调整为普硅,用量小于350,HPMC,1.5KG,憎水胶粉量已足够,硅烷憎水剂取消吧,砂级配调整为40-80目70%80-120目30%,消泡剂没啥用处,施工时每遍不超过5MM一般没啥问题。
 
这个成本不低,建议水泥调整为普硅,用量小于350,HPMC,1.5KG,憎水胶粉量已足够,硅烷憎水剂取消吧,砂级配调整为40-80目70%80-120目30%,消泡剂没啥用处,施工时每遍不超过5MM一般没啥问题。
谢谢大佬指点!大佬认为开裂问题应该怎样调整呢?加入一定比例的40-80目砂是否是为了减缓开裂问题呢?
 
过二型 是过不了的, 一个柔性就过不去。 强度可以。 现在很多大厂是强度按一型, 柔性和吸水率,都是按二型。 也就是你这个配方,水泥量是按二型强度标准走的, 但是胶粉添加量按照水泥参量需加柔性胶粉在40以上。 你这配方结构可以稍微改下, 普通硅酸盐水泥420, 柔性憎水性胶粉40, 纤维素醚1.5, 需要40-70目相对粗砂为主体,消泡剂可以加1公斤, 减水剂正常加。 适当加纯无机触变剂2公斤左右。 现在很多都是按国标抹面砂浆做这个产品。
 
