• 欢迎访问本网站。如果您忘记登录密码,请点击找回密码本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

防水砂浆 请教:有什么好的防水砂浆可以用于地下连续墙内衬墙内侧的防水吗

可乐要加冰

见习生
注册
2024-01-25
帖子
7
反馈
0
积分
43
微信
18616375375
大楼地下连续墙内衬墙设计采用GRC空心条板作为装饰内墙使用。地下连续墙和该内衬墙中间设置了600mm宽的空腔排水沟。这个空腔常年潮湿,水汽很大。同时大楼内很多排水管都接到这个空腔中,导致内衬墙内侧常年被水冲刷。现在这个GRC内衬墙多处出现渗水。
计划重新做这道装饰内衬墙,但是不知道内部用什么防水材料好,想请教问各位大佬。
 
使用高分子益胶泥内防水效果很好,2005年建设部也有文件明确内防水首选高分子益胶泥(聚合物水泥防水砂浆),本人也用高分子益胶泥做过很多地下室、洞库内防水和逆向施工的地下工程内防水尤其是地下室电梯井内防,使用效果很好,造价也节省很多。
 

附件

  • 1599558738354.jpeg
    1599558738354.jpeg
    214.7 KB · 查看: 14
  • 1599558739270.jpeg
    1599558739270.jpeg
    237.4 KB · 查看: 13
  • 1599558751214.jpeg
    1599558751214.jpeg
    325.2 KB · 查看: 13
  • 1599558761628.jpeg
    1599558761628.jpeg
    204.9 KB · 查看: 11
  • 1599558767552.jpeg
    1599558767552.jpeg
    238.9 KB · 查看: 13
  • 1599558775007.jpeg
    1599558775007.jpeg
    186.7 KB · 查看: 13

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
地连墙与内衬墙中间间隙是600还是间距更大?还是说只是这个沟是600?内衬墙是不是有预留孔洞(人孔)将来过去检修管道的?除了内防水做法,迎水面做防水可能性是不是有的?这个水位变化有多少啊?墙出现水渗漏是指水量大冲刷墙背?冲刷这个事情怎么解决?地连墙内部水量你能用到 “冲刷”这个词水量那么大,不是渗出的词语。地连墙的止水当时是怎么做的?
 
我不知道理解的对不对哈,你需要的是一个背水面的防水材料,感觉做背水面防水还挺难的, 我感觉你如果能把内衬墙体被冲刷的那一面做迎水面防水处理,材料选择上是不是容易一些,当然,有可能施工上会有困难。
 
地连墙与内衬墙中间间隙是600还是间距更大?还是说只是这个沟是600?内衬墙是不是有预留孔洞(人孔)将来过去检修管道的?除了内防水做法,迎水面做防水可能性是不是有的?这个水位变化有多少啊?墙出现水渗漏是指水量大冲刷墙背?冲刷这个事情怎么解决?地连墙内部水量你能用到 “冲刷”这个词水量那么大,不是渗出的词语。地连墙的止水当时是怎么做的?
目前空腔中排水管的问题已经解决了,现在不会再有水冲或者溅到内衬墙上了。但是墙背面还是异常潮湿,无法解决。我在想,这个GRC空心条板这种材质用在这些部位是不是也不是很合适。地连墙渗出来的水很有限
 
我不知道理解的对不对哈,你需要的是一个背水面的防水材料,感觉做背水面防水还挺难的, 我感觉你如果能把内衬墙体被冲刷的那一面做迎水面防水处理,材料选择上是不是容易一些,当然,有可能施工上会有困难。
其实,我现在要做的算是内衬墙的迎水面上做防水。但是介于现状内衬墙的迎水面已经很潮湿了,不知道怎么处理。除了把整堵墙拆掉重建外,好像真想不出还有别的什么办法
 
我不知道理解的对不对哈,你需要的是一个背水面的防水材料,感觉做背水面防水还挺难的, 我感觉你如果能把内衬墙体被冲刷的那一面做迎水面防水处理,材料选择上是不是容易一些,当然,有可能施工上会有困难。
+1,我也觉得迎面做防水更靠谱...
 