求助,关于贴砖拉拔力测试

卡布其

试验员
注册
2020-10-29
帖子
84
反馈
8
积分
1,151
贴砖对基层要求拉拔大于0.4MPa,是用多大尺寸的拉拔头测试,有没有具体的标准说用多大尺寸测试
1709018716620.png
 
就是搞不清楚,没看到文件说明,如果用100*100的要过0.4基本就没戏了,估计目前工地上在大量使用的也没有能过0.4的 😂
以前在现场做外墙保温拉拔,选择小件,通过率高
 
JGJ/T 220里面有,用100×100的
但是按100*100的拉拔很难达到0.4,预拌砂浆25181要求才0.15还是实验室40*40的,这个跨度太大了,按这种产品检测合格,现场拉拔100*100永远不可能达到0.4,这就是矛盾点 😂
 
后退