关于塑料锚栓现场拉拔的疑问。

元正检测

见习生
注册
2008-05-14
帖子
22
反馈
0
GB50411-2007中4.2.7规定:后置锚固件应进行锚固力现场拉拔试验,每个检验批抽查不少于3处。请问这里的“3处”如何理解:“是指抽查不少于3个锚固件吗?还是指3个检测部位,如果是指3个检测部位,请问每个检测部位抽取几个锚栓检测。是根据149标准中的附录F中的K值系数判定的吗?
谢谢!
 

中岩保温

见习生
注册
2008-07-25
帖子
6
反馈
0
还有,锚栓的拉拔试验,JG149-2003上规定了混凝土基础上的单个锚栓抗拉承载力,但对砖墙没有标准,对空心墙更无从说起,可怜总是在这个问题上搞得供货商、施工方、监理和检测部门都没有了方向,哈哈
 

mokoa

见习生
注册
2007-08-01
帖子
2
反馈
0
江苏省建设工程质量检测员培训教材里面有提到《南京市居住建筑维护结构节能应用技术指南》,指南规定现场抽取5个有代表性的锚固件进行抗拉拔试验,可惜我没又找到《南京市居住建筑维护结构节能应用技术指南》,不知道它的计算方法是算术平均还是按JG149-2003上面的方法。
谁有《南京市居住建筑维护结构节能应用技术指南》发上来看看,大家一起讨论讨论。
 

worldun

见习生
注册
2007-12-10
帖子
49
反馈
1
"中岩保温 发表:
还有,锚栓的拉拔试验,JG149-2003上规定了混凝土基础上的单个锚栓抗拉承载力,但对砖墙没有标准,对空心墙更无从说起,可怜总是在这个问题上搞得供货商、施工方、监理和检测部门都没有了方向,哈哈
阅读标准要仔细 附录F F.1.5 锚拴在其它种类的基层墙体中的抗拉承载力应通过现场试验确定。试验室测试10个,现场测5个,其标准值 ≥0.30。
 

zhongshi

见习生
注册
2008-06-12
帖子
25
反馈
1
上海市建设工程规范[建筑围护结构节能现场检测技术规程DG/TJ08-2038-2008]中规定,锚栓拉拔现场检测,拉拔5个锚栓,"最小值"应符合有关标准要求
 

元正检测

见习生
注册
2008-05-14
帖子
22
反馈
0
"worldun 发表:
阅读标准要仔细 附录F F.1.5 锚拴在其它种类的基层墙体中的抗拉承载力应通过现场试验确定。试验室测试10个,现场测5个,其标准值 ≥0.30。
是不是如果设计图纸不做要求,统一取0.30
 

worldun

见习生
注册
2007-12-10
帖子
49
反馈
1
如果地方、设计、甲方等没有更严格规定,就可以执行JG149-2003建设部标。
 

1518366567

见习生
注册
2019-06-18
帖子
1
反馈
0
GB50411上面规定一个检验批检查锚栓拉拔力不少于三处,与JG261中规定的单个锚栓拉拔力标准值的联系。
 