鞠 鞠一锐 配方师 2 武林新丁 后起之秀 2 原创先锋徽章 武林高手 注册 2022-08-25 帖子 1,191 反馈 209 积分 242 微信 15588818139 2024-10-28 #1 1.0.1 为使电锅炉房设计满足国家的有关法律、法规和规定,达到清洁环保、安全生产和确保质量的要求,制定本规程。 1.0. 2 本规程适用于下列范围内新建、改扩建的以电能转换为热能的供热锅炉房设计。 1 热水电锅炉房,其单台锅炉额定热功率为 0.05MW -70MW 、额定出口水压为 0MPa - 1. 60MPa (表压)、额定出口水温小于等于 130 "C。 2 蒸汽电锅炉房,其单台锅炉额定蒸发量为 0.07t/h -100 t/ h 、额定出口蒸汽压力为 0. 10 MPa - 2.50MPa (表压)、额定出口蒸汽温度小于等于 200 "C。 1.0. 3 本规程不适用于分户式和其他特殊类型的锅炉房设计。 1.0. 4 电锅炉房设计除应符合本规程外头尚应符合国家现行有关标准、规范的规定。 标准编号:XJJ 092-2018 标准名称:电锅炉房设计规程 发布部门:新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅 发布日期:2018-07-24 实施日期:2018-09-01 标准状态:现行 文件格式:PDF 文件页数:99页 附件 XJJ 092-2018 电锅炉房设计规程.pdf 3.7 MB · 查看: 1 申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
1.0.1 为使电锅炉房设计满足国家的有关法律、法规和规定,达到清洁环保、安全生产和确保质量的要求,制定本规程。 标准编号:XJJ 092-2018 标准名称:电锅炉房设计规程 发布部门:新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅 发布日期:2018-07-24 实施日期:2018-09-01 标准状态:现行 文件格式:PDF 文件页数:99页