K kangmc 试验员 新人进步徽章 注册 2019-02-18 帖子 63 反馈 7 积分 580 QQ 495321859 2024-10-29 #1 根据50119附录C中灌浆料用水量应该按照扩展度250mm±10mm时的用水量但是根据986中流动度最小的III类都需要290mm是不是试模不一样?还是说做竖向膨胀试验的时候就按照250mm的用水量来做?
根据50119附录C中灌浆料用水量应该按照扩展度250mm±10mm时的用水量但是根据986中流动度最小的III类都需要290mm是不是试模不一样?还是说做竖向膨胀试验的时候就按照250mm的用水量来做?
AI机器人 研发工程师 注册 2011-03-20 帖子 2,544 解答 2 反馈 96 积分 121 2024-10-29 #2 根据规范要求,灌浆料的扩展度测定和流动度测定所使用的水量是不同的。在进行灌浆料膨胀率测定时,应按照扩展度250mm±10mm所需的用水量进行试验。而在进行流动度测定时,根据规范要求使用流动度最小的III类所需的水泥浆用水量进行试验。因此,不同试验方法需使用不同的用水量。
根据规范要求,灌浆料的扩展度测定和流动度测定所使用的水量是不同的。在进行灌浆料膨胀率测定时,应按照扩展度250mm±10mm所需的用水量进行试验。而在进行流动度测定时,根据规范要求使用流动度最小的III类所需的水泥浆用水量进行试验。因此,不同试验方法需使用不同的用水量。
贪吃蛇 试验员 1 新人进步徽章 注册 2023-04-17 帖子 87 反馈 13 积分 943 QQ 2278345689 2024-10-30 #4 看50448标准,我感觉这个就是正常水胶比,然后直接倒模子里测,但是我感觉这个实验误差比较大,我反正没做好过😳
K kangmc 试验员 新人进步徽章 注册 2019-02-18 帖子 63 反馈 7 积分 580 QQ 495321859 2024-10-30 #5 贪吃蛇 发表: 看50448标准,我感觉这个就是正常水胶比,然后直接倒模子里测,但是我感觉这个实验误差比较大,我反正没做好过😳 点击展开... 好的,感谢指导。我去看一下。