轻质抹灰石膏,测保水率,波动较大。会有哪些因素影响

轻质抹灰石膏在测保水率时波动较大可能受多种因素影响。即使外加剂是同一批次,石膏和珍珠岩不保证是同一批次,也可能会出现波动。以下是一些可能影响保水率波动的因素:

1. **原材料质量不同**:即使是相同种类的原材料(比如石膏和珍珠岩),不同批次之间的质量也会有差异,这可能导致保水率的波动。

2. **搅拌均匀度**:搅拌不均匀会导致原材料的分布不均匀,也会影响保水率的准确性。

3. **环境湿度**:环境湿度的变化会对保水率的测量结果产生影响,尤其是在潮湿的环境中。

4. **测量方法**:不同的测量方法或仪器可能会导致保水率的波动,因此需要确保测量方法的准确性和一致性。

5. **操作人员技术水平**:操作人员的技术水平也会对保水率的测量结果产生影响,操作不规范或不熟练可能导致波动较大的结果。

对于您所描述的情况,波动较大的保水率可能是由于上述因素的综合影响。建议您在遇到这种情况时,可以尝试对比不同批次的原材料质量、检查搅拌过程是否均匀、注意环境湿度的变化等,以寻找可能的原因并进行相应的调整。同时,如果有老师或专家曾经遇到过类似情况,可以向他们请教经验,或者进行更深入的探讨和研究。
 
搅拌时间和搅拌方式固定,测湿密度和扩散度,试验环境和试验手法尽可能标准,如果都能做到,就只剩原材料的原因了,很容易排查的
 
保水率按28627的要求操作,用专门的测定仪抽滤测试。现在发现这个计算公式中的 K(标稠)带入数值计算没整明白,比如标稠是73%,带入计算是0.73,还是73?两者对结果影响很大,也咨询了一些同行,各有各的想法。我也是晕了。我个人认为是带入0.73,所以150/160的轻质,保水想要达到70%,纤维素得加到2.5以上,可是很多小料厂家或者同行都+2公斤就说保水能都满足,后来试着计算带入73,那就都满足了,而且保水率还不低。
 
按照原理K应该用0.73代入
 
你都按照标准了,肯定用于你配方测试出来的标稠用水量来计算啊,K是百分比%,73%就是0.73啊,不乱啊
保水结果按照测试结果来啊,试试就是配方不一样,原料不一样,达到符合保水要求的就是纤维素醚添加量就是不一样,你对于标准还没有吃透
 