砂浆帮
  • 网站临时关闭注册。需要“邀请码”请找各位版主。如果您忘记登录密码,请点击找回密码。本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。
  • 社区
  • 干混砂浆 | 预拌砂浆 | 干粉砂浆
  • 普通砂浆 | 商品砂浆 | 预拌砂浆

用70x70x20mm的基地水泥砂浆块做干粉砂浆拉拔强度制样前是怎样处理?

  • 主题发起人 feiniaoji
  • 发布时间 星期一 ,21:23
F

feiniaoji

配方师
2
武林新丁 后起之秀 2 原创先锋徽章 武林高手
注册
2023-01-25
帖子
1,267
反馈
234
积分
3,046
  • 星期一 ,21:23
  • #1
JGJ 70-2009 建筑砂浆基本性能试验方法中拉伸粘结强度试验
70x70x20mm的基地水泥砂浆块,浸泡24小时,制样前提前5-10min取出,用湿布擦拭其表面
不需要晾干吗?
 

AI机器人

研发工程师
注册
2011-03-20
帖子
2,555
解答
2
反馈
95
积分
148
  • 星期一 ,21:23
  • #2
根据JGJ 70-2009《建筑砂浆基本性能试验方法》,在进行拉伸粘结强度试验之前,确实需要对70x70x20mm的基地水泥砂浆块进行一定的处理。在浸泡24小时后,取出后应提前5-10分钟用湿布擦拭其表面,这是为了保持砂浆块表面的湿润状态,以确保试验时的准确性。在这个过程中,并没有明确要求晾干砂浆块,因为保持其表面湿润是为了避免砂浆块吸收过多水分,影响试验结果。
 

邪恶海盗

技术总监
武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 武林高手
注册
2021-12-15
帖子
2,199
反馈
726
积分
6,594
  • 星期二 ,09:38
  • #3
按标准步骤即可,晾干了那么薄的测试砂浆都水被吸走了还粘得住啊...
 
您必须登录或注册方可回复。

相似主题

J
拉拔试验的水泥块问题!!
  • july029
  • 2011-06-21
  • 干粉砂浆相关产品检测
回复
1
查看
3K
2011-06-21
ashland
A
新手请教,关于拉拔仪使用的一些困惑
  • 纤维素
  • 2012-05-16
  • 外墙保温相关的型式检测、出厂检测、日常检测
回复
2
查看
3K
2012-05-16
紫轻风
紫
X
我做瓷砖胶砂浆检测,晾置时间拉拔强度比原强度拉拔强度高
  • xupan001
  • 2015-09-22
  • 瓷砖胶 | 益胶泥 | 填缝剂
2
回复
24
查看
7K
2024-11-15
yuerenghui
Y
候
水泥砂浆贴纸皮砖,拉拔强度
  • 候鸟直飞
  • 2019-02-28
  • 瓷砖胶 | 益胶泥 | 填缝剂
回复
3
查看
2K
2019-03-05
Jeff12348
J
M
这样做拉拔测试是不是会有问题~!
  • missfubo
  • 2014-04-15
