EPS/XPS 我的EPS板在工地腐蚀和收缩很厉害,不知什么原因?抹面砂浆已经施工一两月了!

  • 主题发起人 龙晨
  • 发布时间 2008-10-07
  • 标签
    eps 工业防腐 抹面砂浆
龙

龙晨

研发工程师
注册
2007-05-11
帖子
1,490
反馈
88
积分
2,878
QQ
304065659
  • 2008-10-07
  • #1
EPS板在工地上墙后由3cm变为2cm厚了!
 
6

65468564

见习生
注册
2008-01-14
帖子
20
反馈
0
积分
37
QQ
361731697
  • 2008-10-08
  • #2
愁人啊 !

材料是不在放在外面每天风吹日晒的啊 ?收缩主要是板材的陈化时间不够!风吹日晒时间长了苯板会在表面发生粉化,产生一层细粉,不利于你的粘结和抹面施工,影响粘接效果。至于被腐蚀,你就得看看是什么腐蚀板材了~具体问题具体分析吧!
 
龙

龙晨

研发工程师
注册
2007-05-11
帖子
1,490
反馈
88
积分
2,878
QQ
304065659
  • 2008-10-10
  • #3
我做了模拟试验,应该是属于高温融化出现的腐蚀和收缩,3cm变为2cm了。但工地怎么会有这么高的温度和热量,还在清查中。今天和EPS板厂家一起去工地查看分析原因。
 

tigermgang

试验员
注册
2007-04-13
帖子
100
反馈
11
积分
240
QQ
395900806
  • 2008-10-10
  • #4
面层是不是使用了溶剂型的涂料面层啊?老兄
 
玄

玄宇

见习生
注册
2008-05-21
帖子
35
反馈
0
积分
75
  • 2008-10-23
  • #5
"65468564 发表:
材料是不在放在外面每天风吹日晒的啊 ?收缩主要是板材的陈化时间不够!风吹日晒时间长了苯板会在表面发生粉化,产生一层细粉,不利于你的粘结和抹面施工,影响粘接效果。至于被腐蚀,你就得看看是什么腐蚀板材了~具体问题具体分析吧!
点击展开...

不会有这么大的影响吧?我想知道原因,龙晨!等你的消息~~
 
8

803

见习生
新人进步徽章
注册
2007-03-31
帖子
77
反馈
1
积分
82
  • 2008-10-23
  • #6
"龙晨 发表:
我做了模拟试验,应该是属于高温融化出现的腐蚀和收缩,3cm变为2cm了。但工地怎么会有这么高的温度和热量,还在清查中。今天和EPS板厂家一起去工地查看分析原因。
点击展开...

估计是被腐蚀的缘故大一些,高温熔化引起收缩没有那么大呀!
 

dggktechman

技术总监
终身成就徽章 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章
注册
2007-04-01
帖子
1,908
反馈
618
积分
3,623
QQ
709729582
微信
709729582
  • 2008-10-23
  • #7
你的板子收缩的也太厉害了吧,是不是光图便宜不管质量了啊
 
Z

zhangjinbj

研发工程师
注册
2006-12-15
帖子
409
反馈
82
积分
1,208
QQ
94582028
  • 2008-10-24
  • #8
这么大的收缩第一次看到,不过估计可能和生产厂家加的填料有关。
 
龙

龙晨

研发工程师
注册
2007-05-11
帖子
1,490
反馈
88
积分
2,878
QQ
304065659
  • 2008-10-24
  • #9
板子绝对不便宜,是质量很好的厂家。上海的 。 不会是溶剂性的抹面层。因为同一块板子,上面做了瓷砖的,就没有收缩,还没有做的就收缩了。很明显的分割痕迹!厂家也不知道什么原因,据我分析,应该是受热熔化收缩的,不过工地怎么会产生这么大的热量,就没有办法查了。
 
玄

玄宇

见习生
注册
2008-05-21
帖子
35
反馈
0
积分
75
  • 2008-10-25
  • #10
"龙晨 发表:
板子绝对不便宜,是质量很好的厂家。上海的 。 不会是溶剂性的抹面层。因为同一块板子,上面做了瓷砖的,就没有收缩,还没有做的就收缩了。很明显的分割痕迹!厂家也不知道什么原因,据我分析,应该是受热熔化收缩的,不过工地怎么会产生这么大的热量,就没有办法查了。
点击展开...

会不会工地用开水浇的啊?
 
龙

龙晨

研发工程师
注册
2007-05-11
帖子
1,490
反馈
88
积分
2,878
QQ
304065659
  • 2008-10-25
  • #11
哈哈,我也知道原因就好了啊!根据我们细致查,安全是没有问题了。也就没有查下去了。只有20平方的面积。
 

dafu

试验员
注册
2008-07-16
帖子
70
反馈
6
积分
132
QQ
497115082
  • 2008-10-28
  • #12
........晕~难道会缩骨功~
 
R

robin624

见习生
注册
2007-12-17
帖子
37
反馈
0
积分
47
  • 2008-10-28
  • #13
3cm到2cm,怎吗可能啊?》
 
您必须登录或注册方可回复。

相似主题

关于防腐蚀砂浆
  • yifan3399
  • 2016-10-08
  • 普通砂浆 | 商品砂浆 | 预拌砂浆
回复
1
查看
3K
2016-10-16
凯旋
研
防腐蚀砂浆
  • 研发研发
  • 2018-01-23
  • 干粉砂浆技术综合讨论
回复
3
查看
3K
2019-06-12
merton 123
M
关于碱性砂浆与铝合金之间或者塑料之间的腐蚀问题
  • likekd
  • 2011-07-11
  • 外保温防火技术专题
回复
1
查看
3K
2011-07-11
wsb
W
L
EPS/XPS EPS保温施工墙面平整度的验收标准是什么?
  • luhong188
  • 2013-09-10
  • 外墙保温系统技术交流区
回复
0
查看
2K
2013-09-10
luhong188
L
岩棉板 岩棉板表面用抹面砂浆有什么特殊要求吗
  • 1039273862
  • 2012-12-21
  • 外墙保温系统技术交流区
回复
2
查看
5K
2012-12-22
july029
J
  • 社区
  • 外墙保温材料
  • 外墙保温系统技术交流区
菜单
登录

注册

  • 精华主题
  • 社区
    • 搜索版块
    • 最近新贴
  • 最新消息
    • 最近新贴
    • 新媒体
    • 新媒体评论
    • 新近资源
    • 简介新贴
    • 最新动态
  • 视频图片
    • 新近媒体
    • 新近评论
    • 搜索媒体
  • 砂浆资料
    • 最新评价
    • 搜索资源