欧 欧大洋 见习生 注册 2025-09-08 帖子 11 反馈 0 积分 48 2025-10-17 #1 我司近期需要抢修用的早强自密实混凝土预混料,要求混凝土性能如下: 初凝时间>25min 3h强度>25Mpa 如果预混料添加纤维的话强度要求3h>30MPa
J jianxingongsi 见习生 注册 2009-08-05 帖子 32 反馈 4 积分 165 2025-10-17 #4 欧大洋 发表: 我司近期需要抢修用的早强自密实混凝土预混料,要求混凝土性能如下: 初凝时间>25min 3h强度>25Mpa 如果预混料添加纤维的话强度要求3h>30MPa 点击展开... 我可以提供
gn62 配方师 2 武林新丁 后起之秀 2 原创先锋徽章 武林高手 注册 2019-07-27 帖子 570 反馈 192 积分 3,204 QQ 395614624 2025-10-18 #5 欧大洋 发表: 我司近期需要抢修用的早强自密实混凝土预混料,要求混凝土性能如下: 初凝时间>25min 3h强度>25Mpa 如果预混料添加纤维的话强度要求3h>30MPa 点击展开... 这个指标不离谱,我们给高铁提供维修材料的用户在生产
欧大洋 发表: 我司近期需要抢修用的早强自密实混凝土预混料,要求混凝土性能如下: 初凝时间>25min 3h强度>25Mpa 如果预混料添加纤维的话强度要求3h>30MPa 点击展开... 这个指标不离谱,我们给高铁提供维修材料的用户在生产
从小就玩泥 研发工程师 2 武林新丁 后起之秀 2 原创先锋徽章 武林高手 注册 2019-09-28 帖子 386 反馈 66 积分 750 2025-10-19 #6 gn62 发表: 这个指标不离谱,我们给高铁提供维修材料的用户在生产 点击展开... 高铁修复使用硫铝,会不会存在强度倒缩的情况?
欧 欧大洋 见习生 注册 2025-09-08 帖子 11 反馈 0 积分 48 2025-10-20 #8 gn62 发表: 这个指标不离谱,我们给高铁提供维修材料的用户在生产 点击展开... 加你微信了