我们给项目供的普通抹灰跟单组份I型聚合物水泥防水砂浆。这个是直接外墙抹灰上的外墙腻子,出现通长裂纹

情况如下:
我们给项目供的普通抹灰跟单组份I型聚合物水泥防水砂浆。这个是直接外墙抹灰上的外墙腻子,抹灰完成后3-10天进行外墙腻子施工,后期(具体不知道多久)出现了这种通长的裂缝,多发于门窗洞口处,外墙满挂网工艺,主要是外墙M20居多(底层M15,面层M20收面),内墙M7.5少一些,抹灰厚度项目部解释在20-60mm,部分出现超厚现象。这种通长的裂缝处未有空鼓现象发生,图3的裂缝越过抹灰分割线向上蔓延了。
 

附件

  • 微信图片_2025-11-13_122639_004.jpg
    微信图片_2025-11-13_122639_004.jpg
    94 KB · 查看: 56
  • 微信图片_2025-11-13_122645_578.jpg
    微信图片_2025-11-13_122645_578.jpg
    112.6 KB · 查看: 56
  • 微信图片_2025-11-13_122653_715.jpg
    微信图片_2025-11-13_122653_715.jpg
    91.5 KB · 查看: 56

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
最后编辑:
情况如下:
我们给项目供的普通抹灰跟单组份I型聚合物水泥防水砂浆。这个是直接外墙抹灰上的外墙腻子,抹灰完成后3-10天进行外墙腻子施工,后期(具体不知道多久)出现了这种通长的裂缝,多发于门窗洞口处,主要是外墙M20居多,内墙M7.5少一些,抹灰厚度项目部解释在20-60mm,部分出现超厚现象。这种通长的裂缝处未有空鼓现象发生,图3的裂缝越过抹灰分割线向上蔓延了。
这个与砂浆没关系吧
 
这应该跟表层的腻子没关系,我猜要就是砂浆下面的基层存在形变裂缝,要就是砂浆标号高过厚收缩大造成,像你说的又是多见于门窗处也可以解释为收缩力在开口外释放了

纯属胡说,大家轻喷...
是的,受力结构在开孔处更加容易开裂,比如地下车站混凝土顶板的挖孔开孔等。
 
现在高标号的产品比较容易出现这种现象
铲掉貌似发现基层又没有很大的问题
确实是一个挺难解释的点
一般情况下,满挂钢丝网是可以避免的,除非材料太差,施工太恶劣。遇到大多数这种从上到下或者从左到右的通长裂缝都是在剪力墙部位大面积空鼓、脱落产生的,而如果是单纯的开裂,特别是还在砌体位置大概率是其他外部因素了
 
二次结构有可能没按照要求设构造柱和水平系梁,与主体结构可能都没有连接
 
情况如下:
以前钢丝网网架做保温时,就特别容易出现这种对角线式的裂纹。
主要是砂浆厚一点后,在网络的拉力下,外面的抹灰砂浆开裂,里外的形变差异大了,加之有网络作用,那对角线就是应力最集中的方向,一裂一大条。
 
后退