防水涂料上抹保温砂浆

外墙?内墙?什么防水,什么保温砂浆。
如果是外墙,做了JS,保温砂浆保温性能差的话,几年后防水会内部断裂,从而空鼓脱层。内墙,问题应该不大。
 
外墙?内墙?什么防水,什么保温砂浆。
如果是外墙,做了JS,保温砂浆保温性能差的话,几年后防水会内部断裂,从而空鼓脱层。内墙,问题应该不大。
内外墙都做了雨虹防水涂料,我们供的保温砂浆又是假的,就是普通抹灰加点玻珠,现在才20天左右,剪力墙内墙阳台位置开始开裂,外墙还没开
 
正常来说,设计构造层次应该是先做保温层再做防水层,无论内外墙都一样,这个顺序搞错了;保温层在防水层之外,一旦进了水,保温效果打折扣不说,会存在较大的质量隐患;
 
防水新规出来以后,很多这样设计的。但一般是JS或卷材防水的做在基层,都会在散水部位,面积不大。外面一般会粘挤塑板、做石材或防水好的面材。也有整面外墙做防水处理的,但大部分用的干粉的I型聚合物防水砂浆,用JS怕粘接不牢,会分层、隔离1
 
防水涂料我也不懂,看着是雨虹的粉料搭配液料刷的黑色,刷了防水涂料后感觉墙体都不吸水,水分只能从表面蒸发,加气砖墙开裂还少,剪力墙8个平方左右裂的乱七八糟的。
 
做完保温层再做防水层,有很多这样设计。有一层抹面层+一层防水+二层抹面的,也有一层抹面层+一层防水,见过这2种设计的,需要考虑的是在抹面层上做防水砂浆的柔性与使用时间问题。这样设计是避免基层做了防水层以后,锚固保温层时,打锚固件形成孔隙造成有渗漏的风险,所以很多设计在保温层后面。但估计大部分是设计基层做防水层,然后正常外保温施工。
 
防水涂料我也不懂,看着是雨虹的粉料搭配液料刷的黑色,刷了防水涂料后感觉墙体都不吸水,水分只能从表面蒸发,加气砖墙开裂还少,剪力墙8个平方左右裂的乱七八糟的。
应该是JSII型或III型防水涂料,看包装袋或桶上有标识。在其上面直接抹你的假保温砂浆,怕粘不住,容易空鼓,这是开裂原因之一。第二个原因,你的假保温砂浆了,不知抹多厚?普通抹灰砂浆几乎没啥纤维素醚,加玻化微珠加不进多少量,施工性也不会很好,强度很高,抹的厚,肯定开裂啦!
 
以前见过一个保温结构一体板的工地,浇筑万以后,外墙设计的胶粉聚苯颗粒保温砂浆找平2-3cm。甲方不懂,工地图便宜,现场用的聚苯板粘接砂浆混合一点聚苯颗粒抹上墙了,半年不到全大面积开裂!
 
设计图纸25mm厚,我看着30mm都有了,我们也是给人做代工的,风险大我们就不供了,代工要求我们一吨就加16公斤玻珠。
 
现在已经很多开裂了,我跟工地沟通让抹上过国标的抗裂砂浆,看能不能罩住开裂
 
以前见过一个保温结构一体板的工地,浇筑万以后,外墙设计的胶粉聚苯颗粒保温砂浆找平2-3cm。甲方不懂,工地图便宜,现场用的聚苯板粘接砂浆混合一点聚苯颗粒抹上墙了,半年不到全大面积开裂!
工地也没少花钱,主要那个砂浆厂太黑了,叫我们代工供过去才300元一吨,能有什么好货。
 
设计图纸25mm厚,我看着30mm都有了,我们也是给人做代工的,风险大我们就不供了,代工要求我们一吨就加16公斤玻珠。
是在砂浆厂用混合设备在1吨普通抹灰砂浆里面,混合16公斤玻化微珠,然后装袋子吗?开裂很大原因在于你配方不行啊!
 
这个裂罩不住的,工地干废了,提前应对,避免担风险结不了账啦!
 
是在砂浆厂用混合设备在1吨普通抹灰砂浆里面,混合16公斤玻化微珠,然后装袋子吗?开裂很大原因在于你配方不行啊!
那一栋楼是用的两家砂浆供的保温砂浆都是开裂的,gen
是在砂浆厂用混合设备在1吨普通抹灰砂浆里面,混合16公斤玻化微珠,然后装袋子吗?开裂很大原因在于你配方不行啊!
180水泥 50石粉 750砂 16公斤玻珠 1公斤纤维素 2公斤胶粉代工就这个配方,正常我们做保温一般用50公斤玻珠,用到一公斤纤维素就没事,16公斤玻珠的我也是第一次做纤维素放多了,干的慢
 
那一栋楼是用的两家砂浆供的保温砂浆都是开裂的,gen

180水泥 50石粉 750砂 16公斤玻珠 1公斤纤维素 2公斤胶粉代工就这个配方,正常我们做保温一般用50公斤玻珠,用到一公斤纤维素就没事,16公斤玻珠的我也是第一次做纤维素放多了,干的慢
2公斤胶粉没用,还不如换成纤维素醚,多加点玻化微珠。但这个配方,它是普通砂浆的路子稍调整,不是保温砂浆的路子,连抗裂的纤维都没加。这配方不知一次抹多厚?正常保温砂浆一次抹1.5-2公分厚,3公分得分2次抹。工地为省人工费,估计一次都抹上墙了吧?
 