防水涂料上抹保温砂浆

2公斤胶粉没用,还不如换成纤维素醚,多加点玻化微珠。但这个配方,它是普通砂浆的路子稍调整,不是保温砂浆的路子,连抗裂的纤维都没加。这配方不知一次抹多厚?正常保温砂浆一次抹1.5-2公分厚,3公分得分2次抹。公司为省人工费,估计一次都抹上墙了吧?
2公斤胶粉没用,还不如换成纤维素醚,多加点玻化微珠。但这个配方,它是普通砂浆的路子稍调整,不是保温砂浆的路子,连抗裂的纤维都没加。这配方不知一次抹多厚?正常保温砂浆一次抹1.5-2公分厚,3公分得分2次抹。工地为省人工费,估计一次都抹上墙了吧?
就是纤维素醚加多了才裂,保水太高了,还抹的厚,加上界面做了防水涂料,墙体还不吸水,抹上墙一天一夜都不干,厂里没聚乙烯醇,所以加了2公斤公斤胶粉,现在就是外墙没裂,内墙走廊阳台已经裂了,几个平方的小面
 
2公斤胶粉没用,还不如换成纤维素醚,多加点玻化微珠。但这个配方,它是普通砂浆的路子稍调整,不是保温砂浆的路子,连抗裂的纤维都没加。这配方不知一次抹多厚?正常保温砂浆一次抹1.5-2公分厚,3公分得分2次抹。工地为省人工费,估计一次都抹上墙了吧?
另做保温砂浆肯定要多加纤维素醚的,它需要将大量的玻化微珠粘合在一起,让其一次抹2公分不滑坠的。保温砂浆的特性就是干的慢一点,因抹的太厚,干太快不正常,容易风干裂。
 
2公斤胶粉没用,还不如换成纤维素醚,多加点玻化微珠。但这个配方,它是普通砂浆的路子稍调整,不是保温砂浆的路子,连抗裂的纤维都没加。这配方不知一次抹多厚?正常保温砂浆一次抹1.5-2公分厚,3公分得分2次抹。工地为省人工费,估计一次都抹上墙了吧?
我们正常往外面卖的就是这个配方加50公斤玻珠,但是经销商就要求我们加16公斤玻珠,想省钱呗,抗裂纤维一吨加了0.2这样
 
啥时候施工的?工地在北方,还是南方?现在施工的吗?
 
另做保温砂浆肯定要多加纤维素醚的,它需要将大量的玻化微珠粘合在一起,让其一次抹2公分不滑坠的。保温砂浆的特性就是干的慢一点,因抹的太厚,干太快不正常,容易风干裂。
海南这边要散装假保温,就想要普通砂浆的手感,我也才刚来,保温也不明白,我卖的其他工地,好的保温水泥500,石粉112,纤维素2,甲酸钙5乳胶粉30,pp纤维1玻珠350,
 
正常的保温砂浆里面纤维素醚的都的不少。你这抹这么厚,要干成素灰啦!
 
海南这边要散装假保温,就想
海南这边要散装假保温,就想要普通砂浆的手感,我也才刚来,保温也不明白,我卖的其他工地,好的保温水泥500,石粉112,纤维素2,甲酸钙5乳胶粉30,pp纤维1玻珠350,
差一点我用200水泥.50石粉.700砂.50公斤玻珠.纤维素1.胶粉2.pp纤维0.5,都没啥问题
要普通砂浆的手感,我也才刚来,保温也不明白,我卖的其他工地,好的保温水泥500,石粉112,纤维素2,甲酸钙5乳胶粉30,pp纤维1玻珠350,
 
我跟工地也是说,最好等三个月以后再上抗裂砂浆和油漆,等他裂完先,工地还赶工期,年底还得上抗裂和腻子油漆,后期估计还会裂
 
正常的保温砂浆里面纤维素醚的都的不少。你这抹这么厚,要干成素灰啦!
请教一下,如果其他工地还是先上防水涂料,再抹保温砂浆,那我们还能不能卖了,用500水泥,112石粉,纤维素2,甲酸钙5,乳胶粉30,pp纤维1,玻珠350,这个配方能粘住吗,
 
请教一下,如果其他工地还是先上防水涂料,再抹保温砂浆,那我们还能不能卖了,用500水泥,112石粉,纤维素2,甲酸钙5,乳胶粉30,pp纤维1,玻珠350,这个配方能粘住吗,
海南,这个地区没接触过。不管到那里,肯定得兼顾当地的施工习惯。先搞清楚,为啥开裂?我们只是听你描述推断。现场一看就明白了。是与防水层没粘牢、分层、空鼓开裂?还是保温砂浆本身开裂?然后在做调整!
 
海南,这个地区没接触过。不管到那里,肯定得兼顾当地的施工习惯。先搞清楚,为啥开裂?我们只是听你描述推断。现场一看就明白了。是与防水层没粘牢、分层、空鼓开裂?还是保温砂浆本身开裂?然后在做调整!
是跟防水层粘不牢,他涂了一层防水涂料,形成一层防水膜,再往上抹砂浆,墙体都不能吸水蒸发水了,整栋楼我们的砂浆裂别人的也裂,配方我也问过湖南跟广东的同行,他们水泥放的比我还多,也没见裂
 
海南,这个地区没接触过。不管到那里,肯定得兼顾当地的施工习惯。先搞清楚,为啥开裂?我们只是听你描述推断。现场一看就明白了。是与防水层没粘牢、分层、空鼓开裂?还是保温砂浆本身开裂?然后在做调整!
其他工地我们发的一吨保温配加50公斤或者350公斤玻珠也不会裂
 
是跟防水层粘不牢,他涂了一层防水涂料,形成一层防水膜,再往上抹砂浆,墙体都不能吸水蒸发水了,整栋楼我们的砂浆裂别人的也裂,配方我也问过湖南跟广东的同行,他们水泥放的比我还多,也没见裂
一般抹完多久开裂?这种情况,做个样板墙,时间来得及不?考虑在防水涂料上用双组分界面剂拉个毛,乳液加水泥的那种,干燥后在界面砂浆上抹保温砂浆试试。
 
一般抹完多久开裂?这种情况,做个样板墙,时间来得及不?考虑在防水涂料上用双组分界面剂拉个毛,乳液加水泥的那种,干燥后在界面砂浆上抹保温砂浆试试。
抹完半个月吧,样板我自己在公司买防水涂料自己做吧,时间来得及,现在我叫不供货了,我们只是给其他砂浆厂代工而已,不搞这高风险,只是考虑后期还会出现这种工地,想想怎么解决
 
另估计跟施工也有关系!你们这么省钱,抹保温砂浆2-3公分厚,分几遍施工?一遍抹多厚?都有关系,会不会发生涨裂、搓裂了等问题?
 
另估计跟施工也有关系!你们这么省钱,抹保温砂浆2-3公分厚,分几遍施工?一遍抹多厚?都有关系,会不会发生涨裂、搓裂了等问题?
如果是正经保温25mm也不算厚,但是客户要求就加16公斤玻珠和0.2的pp纤维,其他也没要求,加上我水泥放的180,如果我放的120就没什么问题,但是刷了防水涂料,我估计还是后期会空鼓。
 
抹完半个月吧,样板我自己在公司买防水涂料自己做吧,时间来得及,现在我叫不供货了,我们只是给其他砂浆厂代工而已,不搞这高风险,只是考虑后期还会出现这种工地,想想怎么解决
设计估计没法更改吧?先看一下雨虹的包装说明书,看是哪种防水涂料?基层换干粉的聚合物水泥防水砂浆行不?实在不行,只能想办法在雨虹防水涂料上做界面处理了,哪种液体界面剂的,估计不顶用。
 
设计估计没法更改吧?先看一下雨虹的包装说明书,看是哪种防水涂料?基层换干粉的聚合物水泥防水砂浆行不?实在不行,只能想办法在雨虹防水涂料上做界面处理了,哪种液体界面剂的,估计不顶用。改也来不及,我看好多栋楼都已经先刷完防水了,过几天去看抹在上面的抗裂砂浆,我顺便看看那种防水,之前看过一眼应该是JS的
 
后退
顶部