砂浆帮
  • 网站临时关闭注册。需要“邀请码”请找各位版主。如果您忘记登录密码,请点击找回密码。本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。
  • 社区
  • 外墙保温材料
  • 外墙保温相关的型式检测、出厂检测、日常检测

保温板材现场拉拔一般使用什么胶粘剂?

  • 主题发起人 元正检测
  • 发布时间 2008-10-28
  • 标签
    保温 保温板 外墙保温 拉拔试验 现场拉拔
上一页
  • 1
  • 2
首帖 上一页 第 2 - 合计 2
L

liuyang_oo8

见习生
注册
2008-03-12
帖子
18
反馈
0
积分
20
  • 2009-08-09
  • #21
环氧树脂
 
H

hiser

见习生
注册
2008-03-13
帖子
21
反馈
2
积分
56
  • 2009-09-16
  • #22
914,规范要求的。JGJ110-2008,天津海燕生产,电话订购,买来的。效果很好。
我不是做广告啊。24小时到强度,现场、实验室用 都很方便。
 
J

jdjc08

见习生
注册
2008-07-22
帖子
23
反馈
0
积分
23
  • 2009-10-09
  • #23
按以往的经验 只要有抹面层都不影响最后的试验,按照力值来算的话,不会是胶粘剂断开。如果按照50411的说法,“测保温板材与基层的粘结强度”来做的话,就不好办了~
 

xa311

试验员
新人进步徽章
注册
2007-12-26
帖子
157
反馈
6
积分
21
  • 2009-10-24
  • #24
914还凑合,就是时间有点长。
 
L

lantianbaobai

见习生
注册
2009-11-08
帖子
4
反馈
0
积分
4
  • 2009-11-29
  • #25
挤塑板用的粘接砂浆的检测标准是什么

挤塑板用的粘接砂浆的检测标准是什么
 
D

daiwenyan

见习生
注册
2009-11-21
帖子
9
反馈
2
积分
22
  • 2009-11-29
  • #26
其实现场保温板拉拔,AB胶对模塑、挤塑板有腐蚀的,形成蜂窝状的气孔,对保温板的抗拉又一定的影响,AB胶是快干型的,向陶瓷砖粘结强度抗拉很快很好,但对保温板就不是太好:环氧树脂对保温板不产生腐蚀,但是产生强度很慢,至少需要十多小时,很慢,不适合现场拉拔的快的速度,只能在做好黏贴保温板(胶黏剂)在产生强度的过程就先黏贴好保温拉拔块,待强度、龄期达到后去试验,就是浪费点时间。
 
U

uniquefour

见习生
注册
2009-10-22
帖子
348
反馈
2
积分
364
QQ
1007114112
  • 2009-11-30
  • #27
学习啦,支持
 
Z

zcz911

见习生
注册
2010-06-16
帖子
8
反馈
0
积分
8
  • 2010-06-16
  • #28
推荐双组份环氧树脂胶,神力铃牌的,我们一直在用,千万不要用丙烯酸类的胶粘剂会把保温板融了
 

少年智

见习生
新人进步徽章
注册
2009-08-27
帖子
99
反馈
4
积分
374
  • 2010-10-19
  • #29
现在用的就是凤凰牌的环氧树脂,但固化剂感觉不是太好,最主要就是硬化后粘接强度不够,有的时候拉拔强度超过0.1MPa,试件没有破坏,环氧树脂反而已经破坏了,拉拔强度高的话就更不行了,这种固化剂的化工味道特别重
还有之前用过一种环氧树脂固化剂,味道闻起来有种芳香烃的味道,没有很严重的刺激味道,并且拉拔强度到5MPa以上都没有问题,当取出拉拔头上附着物的时候用水煮十分钟左右即较轻易的取出,这是属于哪种类型?在哪个地方比较容易买到?
 
霞

霞霞出山啦

见习生
注册
2010-09-26
帖子
49
反馈
2
积分
142
QQ
413021635
  • 2010-10-27
  • #30
当我做实验的时候,用哥俩好的胶,腐蚀很厉害,现在用的504,效果还行,但是就是不是很实惠,拉拔头使用什么方法清理起来快啊?请帮忙指点。
 
上一页
  • 1
  • 2
首帖 上一页 第 2 - 合计 2
您必须登录或注册方可回复。

相似主题

S
关于保温板与基层现场拉拔检测的问题
  • satan911_f
  • 2018-06-12
  • 外墙保温相关的型式检测、出厂检测、日常检测
回复
11
查看
6K
2021-06-23
俺很猛
俺
L
外墙保温是岩棉板的,现场拉拔试验岩棉板是否做板基拉拔,如果做,检测依据是什么
  • lvdaomin
  • 2013-02-01
  • 外墙保温相关的型式检测、出厂检测、日常检测
回复
3
查看
18K
2013-02-26
耀阳
S
关于外保温的现场拉拔实验
  • satan911_f
  • 2009-08-25
  • 外墙保温相关的型式检测、出厂检测、日常检测
回复
11
查看
14K
2012-12-22
likekd
追
现场保温拉拔和面砖拉拔贴的小铁块尺寸是多少?
  • 追寻之路
  • 2010-03-04
  • 外墙保温相关的型式检测、出厂检测、日常检测
回复
15
查看
11K
2011-11-19
autonet
A
保温材料粘结强度现场拉拔?
  • xa311
  • 2009-10-24
  • 外墙保温相关的型式检测、出厂检测、日常检测
回复
9
查看
5K
2010-10-18
lixiangshuiyun
L
  • 社区
  • 外墙保温材料
  • 外墙保温相关的型式检测、出厂检测、日常检测
菜单
登录

注册

  • 精华主题
  • 社区
    • 搜索版块
    • 最近新贴
  • 最新消息
    • 最近新贴
    • 新媒体
    • 新媒体评论
    • 新近资源
    • 简介新贴
    • 最新动态
  • 视频图片
    • 新近媒体
    • 新近评论
    • 搜索媒体
  • 砂浆资料
    • 最新评价
    • 搜索资源