• 欢迎访问本网站。如果您忘记登录密码,请点击找回密码本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

玻化微珠保温砂浆系统应用技术规程

福建省工程建设地方标准

DBJ
建设部备案号:




玻化微珠保温砂浆系统应用技术规程
Technical specification for application of thermal insulation systems based on vitrified small ball mortar



(征求意见稿)








2008-00-00 发布 2008-00-00 实施


福 建 省 建 设 厅 发 布


福建省工程建设地方标准

玻化微珠保温砂浆系统应用技术规程

Technical specification for application of thermal insulation systems based on vitrified small ball mortar


DBJ
建设部备案号:

主编单位:福建省建筑设计研究院
福建省建设科技发展促进中心
批准部门:福建省建设厅
实行日期:2008年00月00日



2008年 福州
前 言
玻化微珠保温砂浆是一种新型无机保温隔热材料,采用整体抹灰工艺施工的玻化微珠保温砂浆系统具有构造完善、施工方便等特点,可广泛应用于新旧建筑物的墙体保温工程。为便于玻化微珠保温砂浆在节能建筑中的应用,根据省建设厅闽建科[2008] 号文件要求,福建省建筑设计研究院,福建省建设科技发展促进中心会同有关单位经广泛调查研究,认真总结实践经验,参考国内有关先进标准,结合我省气候特点,并在广泛征求意见基础上制定本规程。
本规程包括7章和条文说明,主要技术内容包括总则、术语、产品及材料、保温设计、施工工艺、质量验收等内容。本规程可作为墙体保温工程设计、施工和验收的依据。
在执行本规程过程中,希望各单位结合工程实践,认真总结经验并积累资料,将意见和建议随时函告省建设厅科技处。(地址:福州市北大路224号 邮编:350001),以供今后修订时参考。

主编单位:福建省建筑设计研究院
福建省建设科技发展促进中心
参编单位:

主要起草人:

主审人员:
审定人员:


目 次
1 总则 …………………………………………………………… 1
2 术语 …………………………………………………………… 2
3 基本规定 ……………………………………………………… 4
4 性能要求 ……………………………………………………… 5
5 设计 …………………………………………………………… 11
6 施工 ………………………………………………………… 18
6.1施工准备 ………………………………………………… 18
6.2工艺流程 ………………………………………………… 19
6.3施工要点 ………………………………………………… 20
6.4成品保护 ………………………………………………… 22
7 质量验收 …………………………………………………… 23
7.1 一般规定 ………………………………………………… 23
7.2 主控项目 ………………………………………………… 24
7.3 一般项目 ………………………………………………… 26
本规程用词说明 ……………………………………………… 28
条文说明 ……………………………………………………… 29


1 总 则
1.0.1为贯彻国家及我省建筑节能政策,规范我省玻化微珠保温砂浆系统的技术要求,提高工程技术应用水平,保证使用功能和工程质量,特制定本规程。
1.0.2 本规程适用于我省新建、扩建和改建的民用建筑中墙体保温工程的设计、施工和验收。既有建筑的节能改造工程也可参照执行。
1.0.3 玻化微珠保温砂浆系统除应执行本规程外,尚应符合现行国家、行业及地方相关标准规范的规定。


2 术 语
2.0.1 玻化微珠保温砂浆系统 thermal insulation systems based on thermal insulation mortar blended with expanded and vitrified small ball
由界面层、玻化微珠保温砂浆保温隔热层、抗裂砂浆防护层和饰面层构成,起保温隔热、防护和装饰作用的不燃型建筑保温构造系统。
2.0.2 基层墙体 substrate
建筑物中起承重或围护作用的墙体,包括各种砌体墙体和混凝土墙体。
2.0.3 膨胀玻化微珠 expanded and vitrified small ball
由玻璃质火山熔岩矿砂经膨胀、玻化等工艺制成,表面玻化封闭、呈不规则球状,内部为多孔空腔结构的无机颗粒材料。
2.0.4 玻化微珠保温砂浆 thermal insulation mortar blended with expanded and vitrified small ball
以膨胀玻化微珠为保温材料,和无机胶凝材料、高分子聚合物、功能性添加剂等混合而成的建筑保温干粉砂浆,现场加水搅拌后可直接施工。
2.0.5 抗裂砂浆 anti-crack mortar
由水泥等无机胶凝材料、高分子聚合物、短纤维和填料等材料组成的能满足一定变形而保持不开裂的干粉砂浆。
2.0.6 界面处理剂 interface treating agent
由聚合物乳液、助剂、水泥和中砂等配制而成,用以增强基层墙体表面的粘结性能。
2.0.7 耐碱玻纤网格布 alkali-resistant fiberglass mesh
以耐碱玻璃纤维编织,表面涂覆高分子材料制成的网格布,埋入抹面层中用于提高防护层的抗冲击性和抗裂性。
2.0.8 塑料锚栓 plastic fastener
由螺钉(塑料钉或具有防腐性能的金属钉)和带圆盘的塑料膨胀套管两部分组成的用于将加强网固定于基层墙体的专用连接件。


3 基本规定
3.0.1 保温系统应能适应基层的正常变形而不产生裂缝或空鼓。
3.0.2 保温系统应能长期承受自重和饰面层重量而不产生有害的变形。
3.0.3 外墙外保温系统应能承受风荷载的作用而不产生破坏。
3.0.4 外墙外保温系统应能耐受室外气候的长期反复作用而不产生破坏。
3.0.5 外墙外保温系统应具有防水渗透性能。
3.0.6 保温系统在规定的抗震设防烈度下不应从基层上脱落。
3.0.7 墙体的保温、隔热和防潮性能应符合现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176和国家、地方现行相关建筑节能设计标准的规定。
3.0.8 保温系统各组成部分应具有物理化学稳定性及良好的防火性。所有组成材料应彼此相容并具有防腐性。在可能受到生物侵害(鼠害、虫害等)时,外保温系统还应具有防生物侵害性能。
3.0.9 外墙外保温系统饰面层为饰面砖时,饰面砖粘结强度抗拉拔试验应按《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ110执行,断缝应从饰面砖表面切割至抗裂防护层表面(不得切断加强网),深度应一致。


4 性能要求
4.0.1 玻化微珠保温砂浆系统所用材料应有产品合格证和检测报告,材料的品种、性能等应符合设计和现行有关标准的要求。
4.0.2 玻化微珠保温砂浆、抗裂砂浆、界面剂、耐碱玻纤网格布的现场抽样复验应检验下列项目:
1 玻化微珠保温砂浆:干密度、导热系数、抗压强度。
2 抗裂砂浆:拉伸粘结强度、浸水拉伸粘结强度、压折比。
3 界面处理剂:剪切粘结强度。
4 耐碱玻纤网格布:单位面积质量、耐碱断裂强力、耐碱断裂强力保留率。
4.0.3 玻化微珠保温砂浆系统各组成材料包括界面处理剂、玻化微珠保温砂浆、抗裂砂浆等除正常拌和水外,现场不得掺加水泥、砂等任何其他材料。
4.0.4 玻化微珠保温砂浆外墙外保温系统应按《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144附录A第A.2节规定进行耐候性检验。外墙外保温系统经耐候性试验后,不得出现空鼓、剥落或脱落等破坏,不得产生渗水裂缝;系统抗拉强度不得小于0.l MPa,并且破坏部位不得位于各层界面;面砖饰面外墙外保温系统的面砖与抹面层拉伸粘结强度不得小于0.4 MPa。
4.0.5 玻化微珠保温砂浆外墙外保温系统的其它性能应符合表4.0.5的要求。

表4.0.5 玻化微珠保温砂浆外墙外保温系统性能指标
项目 性能指标
抗冲击性,J 普通型 ≥ 3.0
加强型 ≥ 10.0
吸水量,g/m2,浸水1h ≤ 1000
保护层水蒸气渗透阻 符合设计要求
抹面层不透水性 2h不透水
4.0.6 玻化微珠保温砂浆中所使用的膨胀玻化微珠性能应符合《膨胀玻化微珠》JC/T 1042的要求。
4.0.7 玻化微珠保温砂浆的性能应符合表4.0.7的要求。
表4.0.7 玻化微珠保温砂浆性能指标
项 目 指 标
Ⅰ型 Ⅱ型
干密度,kg/m3 ≤ 300 ≤ 400
抗压强度,MPa ≥ 0.40 ≥ 0.8
拉伸粘结强度,MPa ≥ 0.15 ≥ 0.20
导热系数,W/m•k ≤ 0.065 ≤ 0.085
线性收缩率,% ≤ 0.30
软化系数 ≥ 0.60
燃烧性能 A级
放射性 IRa ≤ 1.0,Iγ ≤ 1.0
注:I 型适用于内保温和涂料饰面外保温系统;
Ⅱ 型适用于内保温和面砖、涂料饰面外保温系统。
4.0.8 抗裂砂浆的性能应符合表4.0.8的要求。
表4.0.8 抗裂砂浆性能指标
项 目 性能要求
拉伸粘结强度(MPa) ≥ 0.7
浸水拉伸粘结强度(MPa) ≥ 0.5
透水性(24h)(ml) ≤ 2.5
压折比(抗压强度/抗折强度) ≤ 3.0
可操作时间(h) ≥ 1.5
在可操作时间内拉伸粘结强度(MPa) ≥ 0.7




4.0.9 界面处理剂的性能应符合表4.0.9的要求。
表4.0.9 界面处理剂性能指标
项目 指标
Ⅰ型 Ⅱ型
剪切粘结强度
(MPa) 7 d ≥ 1.0 ≥ 0.7
14 d ≥ 1.5 ≥ 1.0
拉伸粘结强度
(MPa) 未处理 7 d ≥ 0.4 ≥ 0.3
14 d ≥ 0.6 ≥ 0.5
浸水处理 ≥ 0.5 ≥ 0.3
热处理
冻融循环处理
碱处理
晾置时间 (min) - ≥ 10
注:I 型适用于水泥砂浆及混凝土的界面处理;
Ⅱ 型适用于加气混凝土的界面处理。
4.0.10 耐碱玻纤网格布的性能应符合表4.0.10的要求。
表4.0.10 耐碱玻纤网格布性能指标
项 目 技 术 指 标
普通型 加强型
网孔中心距 (mm) 4~6
单位面积质量 (g/m2) ≥ 160 ≥ 250
耐碱拉伸断裂强力(经、纬向)(N/50mm) ≥ 1250 ≥ 2000
耐碱拉伸断裂强力保留率
(经、纬向)(%) ≥ 90 ≥ 90
断裂应变 (%) ≤ 5.0 ≤ 5.0
涂塑量(g/m2) ≥ 20
氧化锆、氧化钛含量(%) ZrO2 14.5±0.8、TiO2 6.0±0.5或ZrO2≥16.0
4.0.11 锚栓的性能应符合表4.0.11的要求,且制作塑料膨胀套管、塑料敲击钉以及塑料可固栓的材料不得使用回收再生料,金属螺钉应有防腐处理。
表4.0.11 锚栓的主要性能指标
项 目 性能要求
单个锚栓抗拉承载力标准值(kN) ≥ 0.6
单个锚栓对系统传热增加值
(W/(m2•K)) ≤ 0.004



4.0.12 热镀锌钢丝网的性能应符合表4.0.12的要求。
表4.0.12 热镀锌钢丝网性能指标
项 目 技 术 指 标
工艺 热镀锌电焊网
丝径(mm) 0.90 ± 0.04
网孔大小(mm) 12.7 × 12.7
焊点抗拉力(N) > 65
镀锌层质量(g/m2) ≥ 122


5 设 计
5.0.1 玻化微珠保温砂浆系统可用于房屋建筑的外墙外保温、外墙内保温、外墙内外组合保温、分户墙保温等,基层墙体为各种砌体或混凝土墙,饰面层可采用涂料或面砖。
5.0.2 玻化微珠保温砂浆外墙外保温系统一般由基层墙体、找平层、界面层、保温隔热层、抗裂防护层和饰面层组成,以涂料为饰面层的系统基本构造应符合表5.0.2的要求。
表5.0.2 涂料饰面玻化微珠保温砂浆外墙外保温系统基本构造
基 本 构 造 构造示意图
基层
墙体
① 找平层
② 界面层
③ 保温
隔热层 ④ 抗裂
防护层
⑤ 饰面层

混凝土墙及
各种砌体墙 水泥砂浆 界面处理剂 玻化微珠保温砂浆 抗裂砂浆+
普通型耐碱玻纤网格布 柔性
腻子

涂料
5.0.3 以面砖为饰面层的外墙外保温系统的基本构造和组成材料应符合表5.0.3的要求。抗裂防护层中应设置一道加强型耐碱玻纤网格布(或热镀锌钢丝网),并由锚栓固定在基层墙体中。
表5.0.3 面砖饰面玻化微珠保温砂浆外墙外保温系统基本构造
基 本 构 造 构造示意图
基层
墙体
① 找平层
② 界面层
③ 保温
隔热层 ④ 抗裂
防护层
⑤ 饰面层

混凝土墙及
各种砌体墙 水泥砂浆 界面处理剂 玻化微珠保温砂浆 抗裂砂浆

加强型耐碱玻纤网格布
(塑料锚栓与基层锚固) 粘结剂

面砖

勾缝剂
5.0.4 玻化微珠保温砂浆内保温系统一般由基层墙体、找平层、界面层、保温隔热层、抗裂防护层和饰面层组成,其基本构造应符合表5.0.4的要求。
表5.0.4 玻化微珠保温砂浆内保温系统基本构造
基 本 构 造 构造示意图
基层
墙体
① 找平层
② 界面层
③ 保温
隔热层 ④ 抗裂
防护层
⑤ 饰面层

混凝土墙及
各种砌体墙 水泥砂浆 界面处理剂 玻化微珠保温砂浆 抗裂砂浆+
普通型耐碱玻纤网格布 柔性
腻子

涂料
5.0.5 玻化微珠保温砂浆系统的设计,应满足《福建省居住建筑节能设计标准实施细则》DBJ 13-62和《公共建筑节能设计标准》GB 50189的有关规定。保温层厚度应根据现行建筑节能要求通过热工计算确定,外保温层的厚度不应大于40mm,内保温层的厚度不宜大于30mm。
5.0.6 玻化微珠保温砂浆用于墙体保温隔热时,其导热系数和蓄热系数的设计计算值(λc、Sc)应按表5.0.6取值。
表5.0.6 玻化微珠保温砂浆的λc、Sc值
保温浆料 标 准 值 修正系数 计 算 值
型号 干密度(kg/m3) λ
[W/(m•K)] S
[W/(m2•K)] λc
[W/(m•K)] Sc
[W/(m2•K)]
Ⅰ型 300 0.065 1.28 1.20 0.078 1.54
Ⅱ型 400 0.085 1.49 1.20 0.102 1.79
5.0.7 外墙外保温系统应包覆门窗外侧洞口、女儿墙及封闭阳台等热桥部位,并应做好密封和防水构造设计,重要部位应有详图。
5.0.8 外墙外保温系统应设置抗裂分格缝。水平抗裂分格缝宜按楼层设置,垂直抗裂分格缝宜按墙面面积设置,在板式建筑中不宜大于30m2,在塔式建筑中可视具体情况而定,宜留在阴角部位。并应做好分格缝的防水设计。
5.0.9 保温隔热层厚度大于30mm(≤40mm)时,应在保温隔热层中加设一层普通型耐碱玻纤网格布。
5.0.10 外墙外保温采用涂料饰面,对设计无特殊要求的一般墙面,可采用普通做法,在抗裂防护层中设置普通型耐碱玻纤网格布一层。对下列部位墙面尚应按如下要求实施加强:
1 建筑物底层或室外地面以上2.4m高度范围内,以及外墙对抗冲击有特殊要求的部位,应采用加强做法,在抗裂防护层中原普通型耐碱玻纤网格布内侧增设加强型耐碱玻纤网格布一层。
2 对高度大于60m的墙面,应采用塑料锚栓将抗裂防护层中普通型耐碱玻纤网格布与基层墙体进行固定,每平方米墙面的锚固点数不少于6个。
5.0.11 饰面层为涂料时,对外墙阳角和阴角部位还应采用下列做法进行角部增强:
1 在角部抗裂防护层原有普通型耐碱玻纤网格布内侧加设普通型耐碱玻纤网格布一层,每边增强宽度均不小于200mm。
2 对于普通做法的墙面,也可将原抗裂防护层中的普通型耐碱玻纤网格布在角部实施交错包转搭接,每边的包转搭接宽度均不小于200mm,如图5.0.11-1所示;对于加强做法的墙面,可将抗裂防护层中外侧一层普通型耐碱玻纤网格布在角部实施交错包转搭接,如图5.0.11-2所示。

图5.0.11-1 普通做法外墙阴阳角

图5.0.11-2 加强做法外墙阴阳角
5.0.12 门窗洞口周边应采用200mm宽耐碱玻纤网格布进行加强,并在四角加贴500mm×300mm的耐碱玻纤网布,铺贴角度45°,如图5.0.12所示。涂料饰面层时采用普通型耐碱玻纤网格布,面砖饰面层时采用加强型耐碱玻纤网格布。

图5.0.12 窗洞口附加网布
5.0.13 普通型耐碱玻纤网格布搭接长度不小于100mm,加强型耐碱玻纤网格布搭接长度不小于50mm。
5.0.14 外墙外保温采用面砖饰面时,防护层中加强型耐碱玻纤网格布应采用锚栓固定在基层墙体内,有效锚入深度不小于35mm,每平方米墙面的锚固点数不少于6个,且均匀布置。
5.0.15 外墙外保温抗裂砂浆防护层的厚度在以涂料饰面普通做法时为3~5mm,在以涂料饰面加强做法时为4~6mm,在以面砖饰面时宜为6~8mm。
5.0.16 饰面面砖应采用粘贴面带有燕尾槽的产品,不得带有脱模剂。其性能应符合现行国家标准的要求,并应符合表5.0.16的要求。
表5.0.16 饰面面砖性能指标
项 目 单位 指标
尺寸 6m以下墙面 表面面积 cm2 ≤410
厚 度 cm ≤ 1.0
6m及以上墙面 表面面积 cm2 ≤ 190
厚 度 cm ≤ 0.75
单位面积质量 kg/m2 ≤ 20
吸水率 % ≤ 6
5.0.17 饰面砖粘贴应采用专用粘结剂,并用专用勾缝剂进行勾缝,专用粘结剂性能应符合《陶瓷墙地砖胶粘剂》JC/T 547的要求,勾缝宽度宜大于5mm。
5.0.18 墙体阳角部位宜采用金属或PVC护角,护角应安装在最后一层耐碱玻纤网格布外侧,采用塑料锚栓固定至基层墙体,有效锚入深度不小于35mm,固定间距不大于1500mm,如图5.0.18所示。

图5.0.18 护角安装示意


6 施 工
6.1 施工准备
6.1.1 保温工程施工前应编制专项施工方案并经监理(建设)单位批准后方可实施。施工前应对施工人员进行技术交底和专业技术培训。
6.1.2 保温工程施工应在基层墙体施工质量验收合格后进行。
6.1.3 保温工程施工前应将基层墙体表面灰尘、污垢、油渍等清理干净,对于施工孔洞、脚手架眼等残缺处应用水泥砂浆修补整齐。
6.1.4 保温工程施工应满足下列条件:
1 基层墙体以及门窗洞口的施工质量应验收合格,门窗框或辅框应安装完毕。伸出墙面的各种预埋件和连接件均应安装完毕。
2 基层墙体应坚实平整,表面应洁净。水泥砂浆找平层应经过养护并通过验收。
3 在大面积施工前,应在现场采用相同材料、构造做法和工艺制作样板墙或样板间,并经有关各方确认后方可进行工程施工。
6.1.5 墙面上的门窗框及各种进户管线、落水管支架、预埋管件和空调机搁板等应安装完毕,并预留出保温层的厚度,门窗缝隙应分层填塞密实。
6.1.6 既有建筑改造使用玻化微珠保温砂浆时,基层必须坚实,应将墙体原饰面层松动、空鼓部分清理干净,修补缺陷,并做专门的界面处理。
6.1.7 外保温工程施工期间以及完工后24h内,基层及施工环境温度不应低于5℃;夏季应避免阳光暴晒,五级以上大风天气和雨天不得施工。如因特殊情况必须在雨天施工时,应采取有效防雨措施,防止雨水冲刷墙面。
6.1.8 用于保温系统的各层材料的水胶比应根据企业产品说明书配制,料浆必须随配随用,余料不得重新拌制后再用。
6.1.9 保温层施工过程中应按见证取样送检的要求在现场制作保温浆料试件。
6.2 工艺流程
6.2.1 涂料饰面玻化微珠保温砂浆外墙外保温系统的工艺流程一般按下列工序进行:
基层墙面处理、验收→吊垂线、套方、弹抹灰厚度控制线→(涂刷界面剂)→做灰饼、冲筋→配置保温砂浆→保温砂浆施工→保温砂浆养护、验收→安装分格条→抹底层抗裂砂浆同时铺压耐碱玻纤网格布→抹面层抗裂砂浆→验收→涂料饰面施工。
6.2.2 面砖饰面玻化微珠保温砂浆外墙外保温系统的工艺流程一般按下列工序进行:
基层墙面处理、验收→吊垂线、套方、弹抹灰厚度控制线→(涂刷界面剂)→做灰饼、冲筋→配置保温砂浆→保温砂浆施工→保温砂浆养护、验收→安装分格条→抹底层抗裂砂浆→铺加强型耐碱玻纤网格布→安装塑料锚栓→抹面层抗裂砂浆→验收→粘贴饰面砖→勾缝→清洗墙面
6.2.3涂料饰面玻化微珠保温砂浆外墙内保温系统的工艺流程一般按下列工序进行:
基层墙面处理、验收→吊垂线、套方、弹抹灰厚度控制线→(涂刷界面剂)→做灰饼、冲筋→配置保温砂浆→保温砂浆施工→保温砂浆养护、验收→抹底层抗裂砂浆同时铺压耐碱玻纤网格布→抹面层抗裂砂浆→验收→涂料饰面施工
6.3 施工要点
6.3.1 基层墙面处理:检查基层是否满足设计和施工方案要求,找平层应与基层墙体粘结牢固。
6.3.2 吊垂线、套方、弹抹灰厚度控制线:根据保温隔热层厚度要求挂垂直基准线,并在墙面弹出门窗水平、垂直控制线及伸缩缝线、装饰缝线。
6.3.3 做灰饼、冲筋:按照保温隔热层设计厚度用玻化微珠保温砂浆做灰饼,然后冲筋,灰饼之间的距离不超过2m。门窗洞口及墙体阳角部位宜采用金属或PVC护角条做护角。
6.3.4 配置保温砂浆:保温砂浆应按照设计或产品使用说明书配置,采用机械搅拌,按照包装袋上加水比例说明,先在砂浆搅拌机中加水,然后加入保温浆料干混料,至搅拌均匀且出现粘性时止,搅拌时间约3-5min。搅拌中可视浆料稠度适当调整加水量。搅拌后应在2h内用完。
6.3.5 保温砂浆施工:玻化微珠保温砂浆应根据设计厚度分遍成活,分层抹灰时间间隔应在12h以上,第一遍抹灰应均匀压实,厚度不宜大于20mm,第二遍注意抹平,待厚度达到冲筋厚度时,先用大杠搓平,再用铁抹用力抹平压实。门窗、洞口垂直度、平整度应达到验收标准要求。保温层与基层之间及各层之间粘结必须牢固,不应脱层、空鼓和开裂。
6.3.6 保温砂浆养护及验收:施工后24h内应做好保温隔热层的防护,严禁水冲、撞击和振动,保温砂浆终凝后应及时进行洒水养护。保温层应垂直、平整、阴阳角方正、顺直,否则应进行修补。
6.3.7 安装分格条:墙面分格缝宜在抗裂砂浆施工时采用以下方法进行。
1 根据建筑物立面情况,分格缝宜分层设置;
2 按设计要求在玻化微珠保温砂浆层上弹出分格线的位置;
3 在保温隔热层上开好分格缝槽,在墙面上抹抗裂砂浆时压入抗裂砂浆,使抗裂砂浆填满凹槽,然后将分格条嵌入凹槽中,与抗裂砂浆粘结牢固。
6.3.8 抗裂砂浆施工:在保温隔热层干燥固化后(一般为5-7d)进行,用铁抹子在保温隔热层上抹抗裂砂浆,然后趁湿压入耐碱玻纤网格布,不得有干贴现象,粘贴饱满度应达到100%。搅拌好的砂浆应在1.5h内用完。
6.3.9 耐碱玻纤网格布施工:
1 耐碱玻纤网格布上下、左右之间均应有搭接,搭接长度应满足5.0.13条的要求。
2 墙体阴、阳角部位以及门窗洞口有附加耐碱玻纤网格布的部位,应在抗裂砂浆大面积施工前先用抗裂砂浆局部铺贴。
3 耐碱玻纤网格布施工应抹平、找直,并保持阴阳角的方正和垂直度;两层网布之间应有抗裂砂浆层,不得干叠。
4 装饰缝、伸缩缝处应沿凹槽将网格布埋入抗裂砂浆内。
6.3.10 塑料锚栓安装:塑料锚栓的安装应在铺贴耐碱玻纤网格布的抗裂砂浆养护至干结状态后进行,按设计要求的位置使用冲击钻钻孔,钻孔深度应大于锚固深度10mm。
6.3.11 涂料饰面施工:保温系统采用涂料饰面时,应在抗裂防护层上用柔性腻子批嵌平整后刷涂料。
6.3.12 面砖饰面施工:面砖粘贴应采用专用粘结剂和填缝剂,用于粘贴面砖的抗裂防护层应平整、干燥,面砖粘贴应留缝,缝宽不应小于5mm,填缝应在面砖固定至少24h,面砖已经稳定并具一定强度后进行。
6.4 成品保护
6.4.1 施工过程中应做好半成品和成品的保护,防止污染和损坏,收工后及时迸行清理。
6.4.2 分格缝、门窗边、管道口等部位溅存砂浆应及时清理干净。
6.4.3 保温系统各构造层在凝结硬化前应防止水冲、撞击和振动。
6.4.4 墙面损坏处以及使用脚手架所预留的孔洞均应用相同材料进行修补。


7 质量验收
7.1 一般规定
7.1.1 玻化微珠保温砂浆保温工程施工质量验收除应符合本规程的规定外,尚应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210、《外墙外保温工程技术规程》JGJ144和《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411的相关规定。
7.1.2 保温工程的质量验收应包括施工过程中的质量检查、隐蔽工程验收和检验批验收,施工完成后应进行墙体节能分项工程验收。
7.1.3 所用主要材料进场时应检查产品质量合格文件、型式检验报告及相关性能的检测报告。
7.1.4 应用本系统产品的保温工程应在施工过程中对下列部位或内容进行隐蔽工程验收,并应有详细的文字记录和必要的图像资料:
1 保温层附着的基层及其表面处理;
2 玻化微珠保温砂浆层的厚度;
3 耐碱玻纤网格布的铺设;
4 锚栓的设置。
7.1.5 玻化微珠保温砂浆外墙保温工程检验批划分和检查数量应符合下列规定:
1 采用相同材料、工艺和施工做法的墙面,每500~1000m2面积划分为一个检验批,不足500m2也应划分为一个检验批。
2 检验批的划分也可根据与施工流程相一致且方便施工与验收的原则,由施工单位与监理(建设)单位共同商定。
7.1.6 保温工程的竣工验收应提供下列资料,并纳入竣工技术档案:
1 保温工程设计文件、审查通过文件、图纸会审纪要、设计变更文件等;
2 保温工程的施工专项方案;
3 保温工程用材料、成品、半成品、设备及配件的产品合格证、检验报告和进场复验报告;
4 隐蔽工程验收记录及中间验收记录;
5 检验批、分项工程验收记录;
6 监理单位过程质量控制资料及建筑节能专项质量评估报告;
7 其它必要的资料。
7.2 主控项目
7.2.1 玻化微珠保温砂浆保温工程所用材料的品种、规格应符合设计要求和相关标准的规定。
检验方法:观察、尺量检查;核查质量证明文件。
检查数量:按进场批次,每批随机抽取3个试样进行检查;质量证明文件按进场批次全数检查。
7.2.2 玻化微珠保温砂浆的导热系数、干密度、抗压强度应符合设计要求。
检验方法:核查质量证明文件及进场复验报告。
检查数量:全数检查。
7.2.3 保温工程采用的保温材料、粘结材料及耐碱玻纤网格布等,进场时应对其下列性能进行复验,复验应为见证取样送检。
1 玻化微珠保温砂浆的导热系数、干密度、抗压强度;
2 粘结材料的粘结强度;
3 耐碱玻纤网格布力学性能、抗腐蚀性能。
检查方法:随机抽样送检,核查复验报告。
检查数量:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000m2以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000 m2以上时各抽查不少于6次。
7.2.4保温工程施工前应按照设计和施工方案的要求对基层进行处理,处理后的基层应符合保温层施工方案的要求。
检验方法:对照设计和施工方案观察检查;核查隐蔽工程验收记录。
检查数量:每100m2抽查一处,每处不得少于10m2。
7.2.5 保温工程各层构造做法以及保温层厚度应符合设计要求,并应按照经过审批的施工方案施工。
检验方法:对照设计和施工方案观察检查;核查隐蔽工程验收记录。
检查数量:每检验批不同构造做法各抽查3处。
7.2.6 保温工程的施工,应符合下列规定:
1 玻化微珠保温砂浆的厚度必须符合设计要求。
2 保温浆料应分层施工。保温层与基层之间及各层之间的粘结必须牢固,不应脱层、空鼓和开裂。
3 当保温层采用锚栓固定时,锚栓数量、位置、锚固深度和拉拔力应符合设计要求。
检验方法:观察;手扳检查;保温材料厚度采用钢针插入或剖开尺量检查;粘结强度和锚固力核查试验报告;核查隐蔽工程验收记录。
检查数量:每个检验批抽查不少于3处。
7.2.7 玻化微珠保温砂浆应在施工中制作同条件养护试件,检测其导热系数、干密度和抗压强度。玻化微珠保温砂浆的同条件养护试件应见证取样送检。
检验方法:核查试验报告。
检查数量:每个检验批应抽样制作同条件养护试块3组。
7.2.8 饰面砖粘贴应牢固可靠,无空鼓、裂缝,其安全性与耐久性必须符合设计要求。饰面砖应做粘结强度拉拔试验,试验结果应符合设计和《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ110的规定。
检验方法:观察检查;核查试验报告和隐蔽工程验收记录。
检查数量:每检验批每100 m2抽查一处,每处不得小于10 m2。饰面砖粘接强度拉拔试验同一厂家同一品种的产品,当单位工程保温墙体面积在20000 m2以下时各抽查不少于3次;当单位工程保温墙体面积在20000 m2以上时各抽查不少于6次。
7.3 一般项目
7.3.1 进场保温材料的外观和包装应完整无破损,符合设计要求和产品标准的规定。
检验方法:观察检查。
检查数量:全数检查。
7.3.2 耐碱玻纤网格布的铺贴和搭接应符合设计和施工方案的要求。砂浆抹压应密实,不得空鼓,耐碱玻纤网格布不得皱褶、外露。
检验方法:观察检查;核查隐蔽工程验收记录。
检查数量:每个检验批抽查不少于5处,每处不少于2m2。
7.3.3 施工产生的墙体缺陷,如穿墙套管、脚手眼、孔洞等,应按照施工方案采取隔断热桥措施,不得影响墙体热工性能。
检验方法:对照施工方案观察检查。
检查数量:全数检查。
7.3.4 保温砂浆层宜连续施工,保温砂浆厚度应均匀,接茬应平顺密实。
检验方法:观察、尺量检查。
检查数量:每个检验批抽查10%,并不少于10处。
7.3.5 墙体上容易碰撞的阳角、门窗洞口及不同材料基体的交接处等特殊部位,其保温层应采取防止开裂和破损的加强措施。
检验方法:观察检查;核查隐蔽工程验收记录。
检查数量:按不同部位,每类抽查10%,并不少于5处。
7.3.6 保温层和抹面层的允许偏差量及检验方法应符合表7.3.6的规定。
表7.3.6 允许偏差及检验方法
项 目 允许偏差(mm) 检验方法
立面垂直度 4 用2m垂直检测尺检查
表面平整度 4 用2m靠尺和塞尺检查
阳角方正 4 用直角检测尺检查
分格线(装饰线)
直线度 4 用5m线,不足5m拉通线,用钢直尺量检查
保温层厚度
(设计厚度为δ) 0.1δ 用钢针插入和尺量检查


本规程用词说明
1 为便于执行本规程条文时区别对待,对要求严格程度的用词说明如下:
  1)表示很严格,非这样做不可的用词:
  正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”。
  2)表示严格,在正常情况下均应这样做的用词:
  正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”。
  3)对表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的用词:
  正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”。
  表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。
2 条文中指明应按其它有关标准、规范执行时,写法为“应符合……的要求或规定”或“应按……执行”。非必须按所指定的标准、规范执行时,写法为“可参照……执行”。



福建省工程建设地方标准

玻化微珠保温砂浆系统应用技术规程

Technical specification for application of thermal insulation systems based on vitrified small ball mortar

DBJ
建设部备案号:

条 文 说 明


目 次
1 总则 …………………………………………………………… 31
2 术语 …………………………………………………………… 32
3 基本规定 ……………………………………………………… 33
4 性能要求 ……………………………………………………… 34
5 设计 …………………………………………………………… 35
6 施工 ………………………………………………………… 36
7 质量验收 …………………………………………………… 38


1 总 则
1.0.1 目前,建筑墙体浆料类保温材料层出不穷,产品质量参差不齐。而玻化微珠保温砂浆具有抗老化、耐候性、防火性、无毒性、强度高、粘结性能好等特点,而且施工工艺简单,使得玻化微珠保温砂浆系统在建筑保温工程上的应用迅速增加。该系统保温隔热层采用玻化微珠替代传统的普通膨胀珍珠岩和聚苯颗粒作为骨料,弥补了用聚苯颗粒和普通膨胀珍珠岩作轻骨料的其它传统保温砂浆中诸多缺陷和不足。为保证建筑节能工程质量,规范玻化微珠保温砂浆系统工程做法及其组成材料的技术要求、施工及验收标准,故制定本规程。
1.0.2 本条规定了玻化微珠保温砂浆系统的适用范围:一是适用于新建的居住及公共建筑的墙体保温工程;二是适用于既有建筑的节能改造。
1.0.3 由于建筑节能工程涉及到设计、施工、验收以及原材料等很多方面,还与相关专业交叉,故本条提出玻化微珠保温砂浆施工、验收除应执行本规程外,尚应符合国家和行业现行有关标准、规范的规定。


2 术 语
2.0.1 玻化微珠保温砂浆系统是以玻化微珠保温砂浆作为保温隔热层的建筑墙体保温系统,可根据建筑节能的要求进行使用。
2.0.2 基层墙体可为现浇混凝土、预制混凝土等墙体或混凝土空心砌块、烧结多孔砖、灰砂砖和加气混凝土砌块等材料砌筑的墙体。
2.0.3~2.0.7 这几条包含了用于玻化微珠保温砂浆系统所涉及到的材料的基本组成。


3 基本规定
3.0.1~3.0.8 这几条涉及对玻化微珠保温砂浆系统的工程使用安全性、耐久性要求,编制时主要参考了《外墙外保温工程技术规程》JGJ144中的第3章的规定和福建省内的相关规定。

4 性能要求
4.0.1~4.0.3 目前建筑保温材料产品质量参差不齐,由于原材料引起的保温工程质量问题较多,这几条规定对原材料质量控制、规范化施工、保证保温工程质量都将起到重要作用。
4.0.4~4.0.5 根据玻化微珠保温砂浆的特点,参照《外墙外保温工程技术规程》JGJ144的标准,结合我省地方特点对系统的耐候性指标做出规定。
4.0.6 为确保玻化微珠保温砂浆的质量,本条规定了所用膨胀玻化微珠的质量要求。
4.0.7 玻化微珠保温砂浆是整个保温系统中最主要的功能材料,为保证该系统的质量,特规定了玻化微珠保温砂浆材料的性能指标。根据干密度、抗压强度、导热系数及功能的不同,分为Ⅰ、Ⅱ两种型号,其中Ⅰ型不宜用于面砖饰面外墙外保温,主要用于涂料饰面外墙外保温和内保温;Ⅱ型主要用于面砖饰面外墙外保温,兼顾涂料饰面外墙外保温和内保温。
4.0.8~4.0.12 参照相关的建筑工业行业标准,规定了玻化微珠保温砂浆系统所用其他材料的性能指标。

5 设 计
5.0.1~5.0.4 本规程将玻化微珠保温砂浆系统作为一个整体来考虑,确定了适用范围,并根据建筑物热工性能、使用要求的不同规定了各种保温系统的构造做法。
5.0.5 应根据福建省气候条件及有关建筑节能标准的规定,并结合保温系统的工程实践进行玻化微珠保温砂浆系统的构造设计,同时规定了保温隔热层的最大厚度。
5.0.6 本条规定了玻化微珠保温砂浆的导热系数、蓄热系数等设计参数。
5.0.7 模拟计算表明,门窗框外侧洞口做保温与否对墙体的平均传热系数影响很大。空调板、女儿墙以及阳台等热桥部位的传热损失也是相当大的,故在玻化微珠保温砂浆系统中,必须对热桥部位妥善处理。密封和防水构造设计包括变形缝的设置、变形缝的构造设计以及系统的起端和终端的包边等。
5.0.8 分格缝处理不当会成为水浸入通道,容易造成面层局部空鼓、脱落。因此鼓励选用新材料,合理设置分格缝,同样原因在施工工艺和施工要点中对分格缝中做详细规定。
5.0.9 当保温隔热层厚度较大时所采取的加强措施。
5.0.10~5.0.14 叙述了玻化微珠保温砂浆系统中耐碱玻纤网格布的设置及注意事项。
5.0.15 在考虑施工条件和保证系统质量的前提下,本条对抗裂面层的厚度做出规定。
5.0.16~5.0.17 规定了外墙外保温面砖饰面材料的性能指标。

6 施 工
6.1 施工准备
6.1.1 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300规定,施工现场质量管理应有相应的施工技术标准;各工序应按施工技术标准进行质量控制,每道工序完成后,应进行检查。玻化微珠保温砂浆工程必须从原材料、施工过程全方位进行控制以满足建筑物节能要求,而进行质量控制的重要依据就是专项施工方案。
6.1.2~6.1.6 这几条是规定了墙体保温工程基层墙体质量的具体要求和保温工程正式施工前的准备工作要求。
6.1.7 由于玻化微珠保温砂浆的早期强度发展较慢,因此湿温度过低会影响其强度的发展。另外尚未凝结硬化的玻化微珠保温砂浆在雨天被冲刷后会影响表面质量。
6.2 工艺流程
6.2.1~6.2.3 施工过程中应按工艺流程规定,合理安排各工序,保证各工序间的衔接和间隔时间,不应随意改变施工流程中的顺序,以保证施工质量。
6.3 施工要点
6.3.1~6.3.3 基层处理应满足保温隔热层施工的要求。
6.3.4~6.3.7 保温隔热层的施工是整个保温工程的重要环节,为了保证工程质量,保温隔热层施工应严格按相关规程执行。
6.3.8~6.3.12 叙述了玻化微珠保温砂浆系统抗裂面层及外饰面的做法及注意事项。
6.4 成品保护
6.4.1~6.4.4 为保证保温隔热层的功能特性,特规定这几条。

7 质量验收
7.1~7.3 玻化微珠保温砂浆系统的工程质量关键是粘结牢固,无开裂、空鼓与脱落,其质量验收应符合《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411及相关标准规范、规程的规定。
 
后退
顶部