我计算的外墙保温热工值,请指正

原理对了,砂浆没算,D没考虑,不过单纯指标计算也无所谓了,但你没有乘相应的系数,这个在各地的节能设计标准里有。再就是1.5的标准太低了吧,内墙?楼梯间隔墙?隔墙的话用XPS又不合适了,诸如此类的问题,建议先吃透当地节能设计标准。
 
不算太准确,首先,保温做多厚,主要是依据江苏省的地区北墙的热阻系数要求考虑计算,而且保温层都需要乘以一个修正系数,XPS板为1.1.然后计算中再考虑内墙粉刷砂浆(一般是20mm)以及抹面砂浆的热阻。不同地区,根据D值的范围,R是不同的。
 
1、无构造示意图,
2、缺内墙粉刷计算
3、缺找平层计算
4、XPS需1。1~1。2的修正系数
5、D值没考虑
是在算保温层厚度吧?
 
后退
顶部