保温施工 瓷砖外墙外保温系统,锚钉锚固位置讨论

  • 主题发起人 drymt
  • 发布时间 2007-04-02
  • 标签
    保温 外保温 外墙保温 锚固

drymt

论坛管理员
管理成员
管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 武林高手 后起之秀 武林新丁 江湖大侠 特殊贡献徽章
注册
2007-02-07
帖子
489
反馈
163
积分
3,047
  • 2007-04-02
  • #1
各位网友,在外墙外保温系统中,特别是薄抹灰系统中,如果外墙贴面砖,很多工地是采用双层网的方法。那么你们在做锚固件时,锚固件是放在:第一层网格布内侧、第二层网格布与第一层网格布之间,还是放在第二层网格布的外侧啊?

不同的做法有不同的效果?
我是放在第二层的外侧面的,考虑的是瓷砖粘结的牢固性
并且我比较建议的是采用双组分的抹面胶浆和瓷砖粘结剂,具有比较好的粘结力和柔性。

大家发表下意见吧。
 

wsz1982

高级配方师
注册
2007-03-15
帖子
366
反馈
270
积分
3,698
QQ
65259133
  • 2007-04-02
  • #2
个人觉得放在外层是比较好的,结合比较牢固。现在胶粉技术也不差,单组分还是有优势的。
 

drymt

论坛管理员
管理成员
管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 武林高手 后起之秀 武林新丁 江湖大侠 特殊贡献徽章
注册
2007-02-07
帖子
489
反馈
163
积分
3,047
  • 2007-04-05
  • #3
"wsz1982 发表:
个人觉得放在外层是比较好的,结合比较牢固。现在胶粉技术也不差,单组分还是有优势的。
点击展开...

如果是外层,在保温钉的位置,就会有一个点,瓷砖粘结强度很差。这个点的处理,就是一个比较大的问题
 

凯旋

论坛义工
管理成员
版主
终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁
注册
2006-09-29
帖子
19,161
解答
115
反馈
9,777
积分
69,491
  • 2007-04-11
  • #4
有没有人在现场做过保温瓷砖拉拔的?多少数据,工艺是什么,讨论一下。
上海一个朋友工地拉拔做到0.4,这个值有点低,低于瓷砖装饰的验收规程
 

百富门

见习生
注册
2007-03-31
帖子
26
反馈
0
积分
51
  • 2007-04-16
  • #5
我提供一组拉拨测试数据:E=0.56;C=0.37;A=0.544;B=0.56;D=删除。
 

凯旋

论坛义工
管理成员
版主
C组的数据不行,其它的数据挺不错的。你的这个是不是用钢丝网的吗?
 

陶大保温

持证外墙保温施工队
版主
注册
2007-03-31
帖子
178
反馈
10
积分
949
QQ
139458008
  • 2007-05-19
  • #7
如果采用2布3涂,我认为使用双层固定锚栓效果会好一点,贴面砖系统应注意把外部荷载直接传到基层墙体,因为保温层抗荷载能力相对较弱。
 
Y

yyty_0102

见习生
注册
2007-03-26
帖子
15
反馈
0
积分
15
  • 2007-05-21
  • #8
有没有比较权威的说法?
 

凯旋

论坛义工
管理成员
版主
终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁
注册
2006-09-29
帖子
19,161
解答
115
反馈
9,777
积分
69,491
  • 2007-05-22
  • #9
"yyty_0102 发表:
有没有比较权威的说法?
点击展开...

陶大是保温施工专家,这方面他是权威的
 
M

matt_whl

见习生
注册
2007-03-18
帖子
15
反馈
0
积分
15
  • 2007-06-14
  • #10
是这样的
不管放在那个位置,这点是需要考虑的,就是如果放在最外层网的外面的话,如果施工时抹的很薄,就会把锚栓的帽子留出来,这样和外面的瓷砖胶粘结就会相当差,很容易发生瓷砖脱落,所以放在最外面是不很合适(除非你做的比较厚就没问题)

其他位置的让我再想想
 
D

dupfzhb

初级工程师
新人进步徽章 后起之秀 武林新丁
注册
2007-06-08
帖子
152
反馈
36
积分
749
  • 2008-03-06
  • #11
双层网不好!成本,施工,质量都不好!单层大于160G就可以了!
 
您必须登录或注册方可回复。

相似主题

EPS/XPS 外墙外保温系统是否需要打锚钉(锚固件/涨钉)
  • 凯旋
  • 2006-12-05
  • 外墙保温系统技术交流区
回复
12
查看
14K
2013-04-04
学生
学
保温施工 EPS板墙体外保温系统不加锚钉的分析
  • tsktysc
  • 2008-03-01
  • 外墙保温系统技术交流区
回复
7
查看
5K
2008-04-17
worldun
W
宝
保温锚固钉
  • 宝贝用心守护
  • 2014-06-19
  • 外墙保温系统技术交流区
回复
1
查看
1K
2014-06-19
liguangqiu
土
EPS/XPS XPS系统的锚固和网格布
  • 土豆爸爸
  • 2009-09-12
  • 外墙保温系统技术交流区
回复
3
查看
3K
2009-09-14
龙晨
龙
岩棉板 岩棉薄抹灰外保温体系施工时的注意事项
  • 凯旋
  • 2013-04-06
  • 外墙保温系统技术交流区
回复
6
查看
5K
2013-09-02
一指拈花
  • 社区
  • 外墙保温材料
  • 外墙保温系统技术交流区
菜单
登录

注册

  • 精华主题
  • 社区
    • 搜索版块
    • 最近新贴
  • 最新消息
    • 最近新贴
    • 新媒体
    • 新媒体评论
    • 新近资源
    • 简介新贴
    • 最新动态
  • 视频图片
    • 新近媒体
    • 新近评论
    • 搜索媒体
  • 砂浆资料
    • 最新评价
    • 搜索资源