拉拔试验中的泡沫板是E板还是X板啊????

july029

研发工程师
注册
2007-02-06
帖子
740
解答
1
反馈
64
积分
2,585
如题?????检测中心是在200MM*200MM的E板上用粘结剂沾上40*40的砂浆块,然后拉砂浆块。
 
跟你拉拔的系统有关啊!如果拉的是E板系统,不可能出来X板的结果吧?
 
不对啊,检测中心怎么会这么做?!好像不符合要求啊?如果实验室做拉伸强度,必须要按照标准进行,也就不存在你说的要区别E or X板,这个都在委托时就已经明确,如果现场拉拔,怎么能送到实验室,有违“现场”哦,或者有什么其他的情况,比如是不是预制板什么的。
如果可以把你的情况具体说下吧,再帮你看看是什么问题。
 
就是149的国家标准,检测胶黏剂的拉伸强度,归定的好像是18-22KG的E板,可有的实验室用的是35KG的E板,这样对检测结果肯定有影响啊?比如破板问题,还有现场为X板,拉伸强度一定到,可是要破坏界面在X板上就难了,
 