为什么在砌筑砂浆试验方法新标准——JGJ/T 70-2009中,抗压试验计算中现在要乘一个换算系数1.35啊?

CENEL.DLH

见习生
注册
2009-04-09
帖子
24
反馈
0
积分
41
请问为什么在砌筑砂浆试验方法新标准——JGJ/T 70-2009中,抗压试验计算中现在要乘一个换算系数1.35啊? 这样做有什么依据吗? 原来90版本哦没有这个换算系数的。
请大家指点下~
 
纯属猜想:
是不是因为 这是70.7的试模,换算成10 的需要乘以一个系数
 
"足智不多谋 发表:
纯属猜想:
是不是因为 这是70.7的试模,换算成10 的需要乘以一个系数

那也不应该是这个系数哦
 
是啊,有没有高手解答下这个问题,我也非常不解为什么要乘以1.3这个系数?
 
老标准是6个试块,而且是无底试模,做在吸水砖上面的,新的标准是有底试模,3个试块
 
同意6楼,这个好像纸质版的70-2009上有说明,它的意思是说无底模改为钢制摸以后,抗压强度会降低50%~70%左右,所以乘以1.35作为保守修正系数,详见JGJ/T 70-2009中9.0.3条。
 
同意6楼,这个好像纸质版的70-2009上有说明,它的意思是说无底模改为钢制摸以后,抗压强度会降低50%~70%左右,所以乘以1.35作为保守修正系数,详见JGJ/T 70-2009中9.0.3条。
是9.0.4条
 
后退
顶部