粘结强度试验的时间??

july029

初级工程师
注册
2007-02-06
帖子
698
反馈
49
我问了好几个地方的检测机构,对于粘结砂浆的拉伸粘结强度,具体的测试时间为多少啊?有的按照28天和28加2天。有的是按照14天和14加7天的,还有按照JG144的方法,14天和14加2天的,这么多不一样的时间,对结果有影响吗?
我按照的是7加7天的,这个结果和以上几个结果,有区别吗?比如7+7天的合格了,那么14天+7天的合格吗?每个检测中心的时间不一样,同一品种的产品有的检测中心说合格,有的说不合格,那到底算合格还是不合格啊?
 

july029

初级工程师
注册
2007-02-06
帖子
698
反馈
49
为什么不可以统一呢?这样的话厂家最倒霉了,同种送检的产品可以合格可以不合格,郁闷啊。
 

耀阳

论坛义工
管理成员
版主
注册
2008-04-05
帖子
8,089
反馈
319
耐水检测数据区别较大,原强度都能过关。(砂浆质量好的)
 

july029

初级工程师
注册
2007-02-06
帖子
698
反馈
49
我的粘结中425水泥40%,砂60%,胶粉2.5,纤维素0.15,SAL 80 0.2,为什么原强度检测中心说不过呢?只有0.5,耐水0.3。
 

凯旋

论坛义工
管理成员
版主
注册
2006-09-29
帖子
16,551
反馈
5,899
QQ
88418669
微信
JL7299
"july029 发表:
我的粘结中425水泥40%,砂60%,胶粉2.5,纤维素0.15,SAL 80 0.2,为什么原强度检测中心说不过呢?只有0.5,耐水0.3。
这个配比,原强度至少可以做到0.8~1.0,大于1.0也是很轻松的,除非水泥不行,否则不大可能会有这么大的差异

JG144的方法,14天和14加2天的,这么多不一样的时间,对结果有影响吗?
我按照的是7加7天的,这个结果和以上几个结果,有区别吗?比如7+7天的合格了,那么14天+7天的合格吗?每个检测中心的时间不一样,同一品种的产品有的检测中心说合格,有的说不合格,那到底算合格还是不合格啊
144的做法,数值比149的要低一些,感觉
国内的标准垃圾,乱七八糟的,一般是还是按149或者144标准,自己在实验室做,耐水强度检测,一般是7天+7天,从水中拿出后4个小时
如果是14天+7天,从水中拿出后静置2个小时
 

july029

初级工程师
注册
2007-02-06
帖子
698
反馈
49
我的水泥是425水泥,不是42.5的水泥,会不会强度影响很大啊
 

ashland

试验员
注册
2008-12-22
帖子
267
反馈
11
如果你说的是425号水泥,其实是32.5水泥,强度当然差了。425号水泥,是很久以前得分类法,现在早就不用了。
 

wyxwjj

见习生
注册
2007-03-23
帖子
108
反馈
2
同意凯旋见解,楼主换了水泥应该就没有问题了
 

july029

初级工程师
注册
2007-02-06
帖子
698
反馈
49
谢谢大家的支持,我打算和其他厂家的水泥对比一下,做个小样,
 

llp

见习生
注册
2007-01-15
帖子
50
反馈
0
"july029 发表:
我的粘结中425水泥40%,砂60%,胶粉2.5,纤维素0.15,SAL 80 0.2,为什么原强度检测中心说不过呢?只有0.5,耐水0.3。
沙子的含泥量不能超过3%,胶粉的品牌和型号也很重要。另外检测用的水泥标准样块是否合格?
 

b276210860

见习生
注册
2007-06-30
帖子
43
反馈
1
QQ
276210860
保温板系统一般都是按照149来
检测一般优先选用系统标准 其次是产品标准
上海这边2010.10.01之后按照新地标来做
 

蜗牛起步

见习生
注册
2011-07-25
帖子
68
反馈
1
QQ
417074024
标准养护一般7d和28d数据差值并不是很大的,7D数据并不一定就比28D小。我部试验研究表明养护强度值不是随着时间的增长而增大,一般是一个抛物平曲线,先逐渐增大然后微弱减小,最后趋于水平线。
 

a951585710

试验员
注册
2018-08-31
帖子
129
反馈
8
刚刚找了一下粘结强度学习一下,新手问下,SAL 80 是什么意思
 