  • #101
我还没找到相关资料。STP确实是压实玻纤+粉为主要芯材,和玻璃滤纸之类的复合的,与面层仅仅靠负压结合,完好的情况下拉拔肯定是没问题的,可能是-0.065MPa。stp低温绝热性会更好,因为低温下真空度会更低。保温贴面砖一直存在安全隐患,最关键的是勾缝。
 

355069167

试验员
注册
2009-01-04
帖子
314
反馈
19
积分
379
QQ
355069167
  • 2011-06-08
  • #102
B1级板材已经开始大面积使用,stp在价格上已经没有优势。
 

likekd

配方师
新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林新丁
注册
2008-11-20
帖子
860
解答
1
反馈
104
积分
1,400
QQ
245442531
  • 2011-06-08
  • #103
"355069167 发表:
面砖系统不做也罢,不赞成做,目前不知道STP有没添加吸气材料,如果没有,负压会持续减小,同时真空渗气也不容忽视,一旦负压不足以为维持面砖的重量脱落是一定的。ICI的VIP板设定年限是15年,目前以应用约10年,STP设定的是多少年?能超过ICI不?
点击展开...

为解决真空保持度的问题,STP材料内部添加了“吸气剂”,通过试验可知道,60年可以穿过复合铝箔的空气量为3.56g,从而保证内部空间所需要的负压力!
 
发

发泡大侠

试验员
注册
2011-03-24
帖子
747
反馈
13
积分
921
QQ
1509867318
  • 2011-06-09
  • #104
"likekd 发表:
为解决真空保持度的问题,STP材料内部添加了“吸气剂”,通过试验可知道,60年可以穿过复合铝箔的空气量为3.56g,从而保证内部空间所需要的负压力!
点击展开...

还没有看到具体STP的相关论文、检测及报道,如果以上属实,应该肯定是技术突破、、、VIP保温板使用寿命期间(30-50年),还有芯骨架材料‘放气’、还有密封部位的‘放气’或泄漏(施工或使用期人为破坏暂不考虑)、、、不知道青岛厂家是怎么解决的、、、
 

355069167

试验员
注册
2009-01-04
帖子
314
反馈
19
积分
379
QQ
355069167
  • 2011-06-09
  • #105
铝箔具有低透气性,同时还具有热反射作用,土工布有一定的保护性,但是贴面砖和刷涂料不同,仅仅砂浆层就要5-10MM,砂浆及面砖开裂的应力可不小,如果底面是牢固粘结开裂并不一定会脱落,但是在收缩情况下塑料是会有应力松弛的,而铝箔没有延展性,铝箔断纹与塑料间会出现银纹,如果出现局部薄弱部位渗气波及的是一整片的面积。建筑保温不是使用1-2年而是10年以上,连续变化的热涨冷缩结果不得而知。stp一旦做的是面砖决不能再铲掉做别的,而保温面砖脱落是常见的事情,修补不能剔着。粘贴时不能订钉来放线。
 
发

发泡大侠

试验员
注册
2011-03-24
帖子
747
反馈
13
积分
921
QQ
1509867318
  • 2011-06-09
  • #106
楼上说的是关键,一般真空镀铝膜延伸性能应该能满足冷热应力交变需要的,况且STP保温板单体面积不是很大、、、但这个因素必须考虑,楼上是第一个提出的,有远见、有深度,我们以后在实际应用时 ,应该关注这个问题、、、
 
C

czswhg2009

见习生
注册
2011-04-27
帖子
49
反馈
1
积分
86
  • 2011-06-09
  • #107
有道理。厂家能解决吗?非常怀疑。毕竟厂家的规模实在太......。
 

likekd

配方师
新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林新丁
注册
2008-11-20
帖子
860
解答
1
反馈
104
积分
1,400
QQ
245442531
  • 2011-06-11
  • #108
"发泡大侠 发表:
还没有看到具体STP的相关论文、检测及报道,如果以上属实,应该肯定是技术突破、、、VIP保温板使用寿命期间(30-50年),还有芯骨架材料‘放气’、还有密封部位的‘放气’或泄漏(施工或使用期人为破坏暂不考虑)、、、不知道青岛厂家是怎么解决的、、、
点击展开...

德国巴伐利亚州能源研究所已作了有20个年头了。
 
发

发泡大侠

试验员
注册
2011-03-24
帖子
747
反馈
13
积分
921
QQ
1509867318
  • 2011-06-12
  • #109
我看资料,德国最早报道是在2005年VIP应用试验,一栋5层楼,保温面积几千平米。看照片是铝板外饰面(保温装饰一体化或是幕墙结构)。我们国内研发VIP应用在冰箱保温,还没有看到应用在建筑保温的论文(一年以上实际应用)、、、
 

likekd

配方师
恩,所以我们一直在不停的做研究,不停的在做试验,在试验中发现问题,在问题中改善工法。
我们是STP的代理商,现在在我们自己的工厂分析STP的材料、构成、工程应用,并和其他的A级材料作比较,很多的数据现阶段都能证明他是A级材料中唯一的一个能符合144、149要求的材料,所以我们在做试验的时候,是以面砖饰面为起点,现在抗拉强度市场通用的配方下,抗拉强度能在0.6MPa左右,同时关于不能锚栓固定及关于真空保持度的问题基本上都能解决,现在正在向市场上推广。
 
发

发泡大侠

试验员
注册
2011-03-24
帖子
747
反馈
13
积分
921
QQ
1509867318
  • 2011-06-12
  • #111
国内较早研发VIP保温板是洛阳黎明院、兰州501所,(研发人员我都熟悉);工厂化较早的是厦门一家企业,但在建筑保温上应用不多。青岛STP是去年才面市的,我没去考察过,但看资料、推广程序等,在建筑保温应用方面,他们是领先的,尽管他们原企业不是建筑(或建材行业)的、、、LIKEKD楼上是保温行业的,看你的论坛发言都是在实际应用基础上的,开发VIP应用技术不是问题,我可以协助楼上共同解决应用中的问题。我公司早在10年前就搞过VIP研发,去年青岛STP面市,为我们开辟了VIP前期建筑保温市场道路;我们又重新研讨VIP。现在是另一条路线,相对青岛STP简单、廉价、不需要吸附剂、、、正在应用试验,重点是北方寒冷地区建筑保温、、、
 

likekd

配方师
贵友是郭晓飞郭工,十分感谢您对STP板现状的支持。
现阶段北京的保温单位,都处在狭缝里,很尴尬;北京这边的ZF文件出不来,甲方、总包方要用A级板,而实际上的A级板能成大器的不多。所以,我们现在是在以材料符合标准的基础上,进行技术的改革;从而为企业的发展提供方向,要不然就真的离解体不远了。
现在STP板在安徽芜湖有动工建厂的意思,已经被批准了,随时准备动工。同时建设部也是比较支持的,这样的话STP板凭借现有的优势,很有可能异军突起。
现在STP板的常规技术及施工问题基本上都解决的差不多,实际施工上技术的改良可以把其他保温板存在的施工常规问题解决,现阶段难题可能就是105#楼提出的铝箔没有延展性,同时铝箔为复合铝箔,铝箔的断层和塑料之间出现的银纹,如果深裂的状态下,会产生大面积的漏气。
关于漏气后STP内部的材料能否实现快速板结,同时导热系数控制在0.035以下,不丢失芯体材料的体型,从而保证外饰面的安全性能,不知道郭工有没有解决方案?
 
发

发泡大侠

试验员
注册
2011-03-24
帖子
747
反馈
13
积分
921
QQ
1509867318
  • 2011-06-13
  • #113
看现在STP保温板样品的芯材是粉末无机材料(或纤维),不是一体材料,应用在建筑外墙是有:真空泄露后包覆材料与芯材分离(或芯材自己分离)的问题。国内原来研发的是开孔聚氨酯泡沫芯材,不存在此类问题,我在关注之、、、
 

355069167

试验员
注册
2009-01-04
帖子
314
反馈
19
积分
379
QQ
355069167
  • 2011-06-13
  • #114
是否可以采用热熔型无机胶粘剂?有一种Ceramabond 503单组分氧化铝陶瓷粘接剂,固化温度是120度,芯材粉料与胶粘剂共混压制成型后再在120度下固化制成有一定强度的芯板,芯板与面层使用胶粘剂粘结,这样即使损坏也不会出现安全问题。
 

355069167

试验员
注册
2009-01-04
帖子
314
反馈
19
积分
379
QQ
355069167
  • 2011-06-13
  • #115
粉体混合压制后热熔成型有可能能制出新型材料。
 

附件

  • 热熔胶黏剂实用手册.pdf
    6 MB · 查看: 100

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
C

captain_203

高级配方师
新人进步徽章 武林新丁 后起之秀 武林高手
注册
2007-04-19
帖子
141
反馈
295
积分
652
QQ
81766980
  • 2011-06-13
  • #116
STP自身的抗拉强度是多少?我看到的样品怎么像一个布袋啊,无纺布和芯材是两张皮,试问抗拉强度是怎么做得?
 
发

发泡大侠

试验员
注册
2011-03-24
帖子
747
反馈
13
积分
921
QQ
1509867318
问题一、粘接后骨架空隙?二、粘接剂的挥发(或游离或长期的缓慢的化学反应等)?
 

likekd

配方师
郭总是否考虑到,即使芯体和复合铝箔分离,内部的无机纤维粉末芯体的导热系数可以满足节能65%的要求,即无机纤维粉末芯体在固态下的导热系数小于0.04,同时3-5mm或者5-7mm厚抗裂砂浆可以抵抗剥离后可能产生的变形。
 

likekd

配方师
新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林新丁
注册
2008-11-20
帖子
860
解答
1
反馈
104
积分
1,400
QQ
245442531
  • 2011-06-13
  • #119
"captain_203 发表:
STP自身的抗拉强度是多少?我看到的样品怎么像一个布袋啊,无纺布和芯材是两张皮,试问抗拉强度是怎么做得?
点击展开...

可参照144中的标准进行测试,取100mm*100mm*15mm厚的STP样块进行拉拔,大于0.1Mpa很容易。
上墙后的强度,参照JD14-013-2010中运用JGJ110-2008的标准进行拉拔,系统的拉拔大于0.1MPa不在话下。
 

355069167

试验员
注册
2009-01-04
帖子
314
反馈
19
积分
379
QQ
355069167
  • 2011-06-14
  • #120
在真空室里是四边热压封口气体从板材四边被吸出,胶粘剂可以采用无溶剂环氧胶粘剂。同样是真空保温用水玻璃珍珠岩板做芯材不是同样可以吗?
 
上一页
  • 1
  • ……
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • ……
  • 35
下一页
首帖 上一页 第 6 - 合计 35 下一页 最后
您必须登录或注册方可回复。

相似主题

小
关于stp保温板芯材的问题?
  • 小小加菲
  • 2012-04-16
  • 外保温防火技术专题
回复
4
查看
4K
2012-04-20
小小加菲
小
L
传上两个文件 关于STP板方面的
  • li600088bin
  • 2013-03-21
  • 外保温防火技术专题
回复
4
查看
3K
2021-05-07
haiyang840
H
VIP/STP真空保温板使用情况小讨论
  • 毛毛四世
  • 2014-05-12
  • 外保温防火技术专题
回复
4
查看
3K
2014-05-30
huihuaitian
STP超薄绝热板在金山海滨新城项目上的应用
  • 凯旋
  • 2013-01-13
  • 外墙保温系统技术交流区
回复
0
查看
2K
2013-01-13
凯旋
H
stp板的纤维布和内胆分离,如何鉴别STP真空保温板的质量问题
  • heng83
  • 2013-03-14
  • 外墙保温系统技术交流区
回复
6
查看
2K
2021-10-18
凯旋
  • 社区
  • 外墙保温材料
  • 外保温防火技术专题
菜单
登录

注册

  • 精华主题
  • 社区
    • 搜索版块
    • 最近新贴
  • 最新消息
    • 最近新贴
    • 新媒体
    • 新媒体评论
    • 新近资源
    • 简介新贴
    • 最新动态
  • 视频图片
    • 新近媒体
    • 新近评论
    • 搜索媒体
  • 砂浆资料
    • 最新评价
    • 搜索资源