caldic-nj-01 试验员 注册 2011-03-01 帖子 175 反馈 13 积分 250 QQ 623310606 2011-05-12 #4 应该是纤维素醚的保水效果不好,砂浆可操作时间短! 建议提高一下纤维素的添加量或采用高粘度的牌号,或更换纤维素醚厂家,再实验!
耀阳 论坛协管 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 注册 2008-04-05 帖子 8,855 解答 4 反馈 573 积分 11,004 2011-05-12 #5 什么东西都没有怎么说啊。有可能砂浆保水差。
Y yanyiren 见习生 注册 2011-05-01 帖子 15 反馈 0 积分 46 2011-05-12 #7 我问了我们实验室,说是水泥加的太多了,水泥多了,抹面就0.01CM肯定马上就干了。 苦了我们这些业务员,产品质量跟不上去,销售员压力真大。
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,399 解答 112 反馈 9,648 积分 68,666 2011-05-12 #8 "yanyiren 发表: 我问了我们实验室,说是水泥加的太多了,水泥多了,抹面就0.01CM肯定马上就干了。 苦了我们这些业务员,产品质量跟不上去,销售员压力真大。 点击展开... 这种产品又不是多么复杂的,让你们的技术员多多浏览一下我们的论坛,顺便多拉到工地,了解一下实际的材料使用情况
"yanyiren 发表: 我问了我们实验室,说是水泥加的太多了,水泥多了,抹面就0.01CM肯定马上就干了。 苦了我们这些业务员,产品质量跟不上去,销售员压力真大。 点击展开... 这种产品又不是多么复杂的,让你们的技术员多多浏览一下我们的论坛,顺便多拉到工地,了解一下实际的材料使用情况
2 280091398 见习生 新人进步徽章 注册 2011-04-06 帖子 71 反馈 2 积分 148 2011-05-18 #11 主要是纤维素的问题。不过具体也要看看配方。配方里有些材料吸水量很高材料就不行。特别是在夏天。
X xiadaogaofei 见习生 注册 2010-02-23 帖子 58 反馈 1 积分 58 2011-05-25 #12 应该说HPMC本身就是随着气温和气候的不同而增减的吧,是到了应该调整的时刻了。
得 得了 试验员 注册 2007-05-16 帖子 145 反馈 8 积分 445 2011-06-24 #14 "yanyiren 发表: 求助为什么抗裂沙浆上墙后马上就干了,网格布沾不上去。 点击展开... 这个问题肯定是凯旋答复最到位 呵呵 劣质的抗裂砂浆为了降低成本当然不加聚合物或者少加,没有塑性和粘性,网布如何粘贴上去,神仙呀?
"yanyiren 发表: 求助为什么抗裂沙浆上墙后马上就干了,网格布沾不上去。 点击展开... 这个问题肯定是凯旋答复最到位 呵呵 劣质的抗裂砂浆为了降低成本当然不加聚合物或者少加,没有塑性和粘性,网布如何粘贴上去,神仙呀?
gxsknow 苏阿格 新人进步徽章 武林新丁 注册 2009-12-11 帖子 75 反馈 11 积分 434 QQ 10113143 2011-07-11 #16 为啥抹面砂浆做压折比试验时头一天做的试模,等到第二天脱模时就发现砂浆块中间有一道裂纹,深度为0.5到1mm,这个是什么原因?其它试验都没有出现过此类问题。请教了