L lkl1118 试验员 注册 2008-05-07 帖子 207 反馈 15 积分 674 QQ 316947127 2011-07-28 #1 请教各位,外墙腻子,基层涂了界面剂后,抹外墙腻子,抹的当时,腻子表面光滑,但是过个10几分钟后,腻子表面会产生小泡,把小泡弄破后,腻子表面就留下一个小洞,请问这是什么原因造成的呢?请各位提供点建议啊。
漫 漫小七 见习生 注册 2011-03-01 帖子 10 反馈 0 积分 11 QQ 195613609 2011-08-24 #4 基面太干燥了 施工之前用水润湿一下就好了 一般墙面温度很高的情况下会出现这种情况
Y yige 见习生 注册 2011-09-18 帖子 42 反馈 0 积分 66 QQ 490132408 2011-10-22 #6 我以前也遇到过这种情况,我那是批在粉刷石膏上的,起泡的原因是怪粉刷石膏太潮湿没有干,不知道你这是什么基础
泡泡啤 配方师 注册 2010-08-20 帖子 978 解答 1 反馈 157 积分 1,227 QQ 12055886 2011-10-22 #9 楼主说先界面剂了."抹的当时,腻子表面光滑".一次涂层多厚啊?啤酒估计很厚吧.想一次抹平,引入空气太多.如2楼说的加点消泡剂,
Q qazqepwq 见习生 注册 2010-10-18 帖子 44 反馈 2 积分 114 2011-10-23 #10 "trjc 发表: 搅拌时会将空气引入腻子中形成气泡,可加消泡剂。 点击展开... "泡泡啤 发表: 楼主说先界面剂了."抹的当时,腻子表面光滑".一次涂层多厚啊?啤酒估计很厚吧.想一次抹平,引入空气太多.如2楼说的加点消泡剂, 点击展开... 干粉加消泡剂不可行
"trjc 发表: 搅拌时会将空气引入腻子中形成气泡,可加消泡剂。 点击展开... "泡泡啤 发表: 楼主说先界面剂了."抹的当时,腻子表面光滑".一次涂层多厚啊?啤酒估计很厚吧.想一次抹平,引入空气太多.如2楼说的加点消泡剂, 点击展开... 干粉加消泡剂不可行
泡泡啤 配方师 注册 2010-08-20 帖子 978 解答 1 反馈 157 积分 1,227 QQ 12055886 2011-10-23 #11 瓦克的602触变剂. 施工是比是一次摸的厚啊? 施工好,什么都不加都可以.3分漆7分施工 对了你那界面剂是什么类型的啊?
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 注册 2006-09-29 帖子 19,121 解答 123 反馈 9,855 积分 70,206 2011-10-23 #12 这个问题我以前也遇到过 基面的问题居多。腻子虽然在搅拌时有气泡,但在施工时薄批施工,并且是来回批多次,所以材料方面几乎不用考虑,加消泡剂除了增加成本,没有什么效果 并且腻子在搅拌时,有一定的微沫反而有助于施工 如果考虑到基面,可以考虑用乳液封闭一下基面
这个问题我以前也遇到过 基面的问题居多。腻子虽然在搅拌时有气泡,但在施工时薄批施工,并且是来回批多次,所以材料方面几乎不用考虑,加消泡剂除了增加成本,没有什么效果 并且腻子在搅拌时,有一定的微沫反而有助于施工 如果考虑到基面,可以考虑用乳液封闭一下基面