liguangqiu 技术总监 注册 2007-05-24 帖子 2,640 解答 2 反馈 392 积分 4,265 QQ 308306097 2011-12-10 #1 经过长时间的实验,终于解决了发泡水泥板的拆模时间,强度,气孔大小等问题,研制出各种密度的发泡水泥板,欢迎各位同行交流。。。。 困难在不懈的钻研中成为纸老虎!
迷 迷上了寂寞 初级工程师 注册 2010-07-27 帖子 482 反馈 42 积分 1,045 QQ 81743070 2011-12-10 #6 我做的强度不怎么好。。气泡也是有大有小的,,郁闷中啊。。。。。
liguangqiu 技术总监 注册 2007-05-24 帖子 2,640 解答 2 反馈 392 积分 4,265 QQ 308306097 2011-12-11 #8 "鱼儿游 发表: 拆模时间多长时间呀? 点击展开... 快干水泥1小时可以拆模,2小时有强度。普通水泥半天才能拆模
liguangqiu 技术总监 注册 2007-05-24 帖子 2,640 解答 2 反馈 392 积分 4,265 QQ 308306097 2011-12-11 #9 "wang9615 发表: 谁借我个试验室我也想做做,呵呵,能秀秀照片,再说说吸水和抗冻融循环的情况吗? 点击展开... 这个东西吸水率很定是高的,10%难达到,15%是可以的。新的行业标准提高到15%,应该可以做到的
"wang9615 发表: 谁借我个试验室我也想做做,呵呵,能秀秀照片,再说说吸水和抗冻融循环的情况吗? 点击展开... 这个东西吸水率很定是高的,10%难达到,15%是可以的。新的行业标准提高到15%,应该可以做到的
liguangqiu 技术总监 注册 2007-05-24 帖子 2,640 解答 2 反馈 392 积分 4,265 QQ 308306097 2011-12-11 #10 "godance 发表: 容重160公斤的其抗拉强度多少?有实用价值么?吸水率? 点击展开... 抗拉强度可以达到0.12MPa,导热性能比较好,可以达到0.05以下,还是很实用的。
G godance 见习生 注册 2011-11-17 帖子 6 反馈 0 积分 6 2011-12-11 #11 "liguangqiu 发表: 这个东西吸水率很定是高的,10%难达到,15%是可以的。新的行业标准提高到15%,应该可以做到的 点击展开... 关于吸水率的新的行业标准哪里有,就是您所说的吸水率提高到15%的标准?
"liguangqiu 发表: 这个东西吸水率很定是高的,10%难达到,15%是可以的。新的行业标准提高到15%,应该可以做到的 点击展开... 关于吸水率的新的行业标准哪里有,就是您所说的吸水率提高到15%的标准?
liguangqiu 技术总监 注册 2007-05-24 帖子 2,640 解答 2 反馈 392 积分 4,265 QQ 308306097 2011-12-11 #12 "godance 发表: 关于吸水率的新的行业标准哪里有,就是您所说的吸水率提高到15%的标准? 点击展开... 还没有正式执行,明年应该可以。耐心等吧....
liguangqiu 技术总监 注册 2007-05-24 帖子 2,640 解答 2 反馈 392 积分 4,265 QQ 308306097 2011-12-11 #14 "dailicong001 发表: 怎样把泡控制好大小,而且很圆 点击展开... 化学发泡的气泡基本上是无规则的,大小均匀的。要想发泡园,那你采用物理发泡吧,物理发泡的气孔很圆
K kalvin tong 试验员 注册 2009-06-30 帖子 175 反馈 13 积分 263 2011-12-11 #15 "liguangqiu 发表: 抗拉强度可以达到0.12MPa,导热性能比较好,可以达到0.05以下,还是很实用的。 点击展开... 若果真能达到如此水平,应该算是很了不起了,有机会恳请赐教!
liguangqiu 技术总监 注册 2007-05-24 帖子 2,640 解答 2 反馈 392 积分 4,265 QQ 308306097 2011-12-12 #19 "阳光灿烂 发表: 现场发泡水泥用屋面保温是不错的选择。300公斤/立米。 点击展开... 这种化学发泡的,对条件要求比较高,现场发泡可能不太理想,还是在工厂里面做好后再施工比较好。
E epwq117 见习生 注册 2011-12-08 帖子 3 反馈 0 积分 23 2011-12-12 #20 "liguangqiu 发表: 经过长时间的实验,终于解决了发泡水泥板的拆模时间,强度,气孔大小等问题,研制出各种密度的发泡水泥板,欢迎各位同行交流。。。。 困难在不懈的钻研中成为纸老虎! 点击展开... 请教下,您的方法加温了吗?您是先加的水,搅拌均匀后加入双氧水还是,直接把双氧水和水混起来一起和水泥搅拌?
"liguangqiu 发表: 经过长时间的实验,终于解决了发泡水泥板的拆模时间,强度,气孔大小等问题,研制出各种密度的发泡水泥板,欢迎各位同行交流。。。。 困难在不懈的钻研中成为纸老虎! 点击展开... 请教下,您的方法加温了吗?您是先加的水,搅拌均匀后加入双氧水还是,直接把双氧水和水混起来一起和水泥搅拌?