砂浆帮
  • 网站临时关闭注册。需要“邀请码”请找各位版主。如果您忘记登录密码,请点击找回密码。本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。
  • 社区
  • 外墙保温材料
  • 外墙保温系统技术交流区

聚氨酯 聚氨脂保温墙体开裂是什么原因?

  • 主题发起人 lfq0508
  • 发布时间 2012-06-15
  • 标签
    保温 外墙保温
L

lfq0508

见习生
注册
2012-04-09
帖子
2
反馈
0
积分
14
QQ
27437577
  • 2012-06-15
  • #1
聚氨脂保温墙体阳角开裂,最大处有两公分。裂缝都在阳角处。小面积,分段出现。请教高手,是什么原因?如何处理?18606380351,李。谢谢!!!!!!!
 
发

发泡大侠

试验员
注册
2011-03-24
帖子
747
反馈
13
积分
921
QQ
1509867318
  • 2012-06-18
  • #2
有照片吗?什么找平材料?饰面是薄抹灰涂料还是厚抹灰加网的面砖?工程地区?完工的时间?、、、要全面了解,才能判断、、、
 
L

lfq0508

见习生
注册
2012-04-09
帖子
2
反馈
0
积分
14
QQ
27437577
  • 2012-06-27
  • #3
用的聚苯颗粒砂浆2公分找平,阳角用的是耐碱网格布,墙体是钢网厚抹灰面砖。抹灰后第三天开始贴砖。出现的问题是:阳角开裂,网格布出现断裂2CM聚苯颗粒砂浆层也裂,聚氨脂没有出现问题。面砖勾缝处出现裂缝,最大处1.5CM。分段出现。请教高手?
 
C

changjinglu62

changjinglu62
新人进步徽章 原创先锋徽章
注册
2008-12-02
帖子
217
反馈
7
积分
294
QQ
531205201
  • 2012-07-09
  • #4
新型无机聚氨酯保温复合板开裂原因
 

附件

  • PUV365新型无机聚氨酯保温复合板.doc
    88 KB · 查看: 78

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
发

发泡大侠

试验员
注册
2011-03-24
帖子
747
反馈
13
积分
921
QQ
1509867318
  • 2012-07-11
  • #5
"lfq0508 发表:
用的聚苯颗粒砂浆2公分找平,阳角用的是耐碱网格布,墙体是钢网厚抹灰面砖。抹灰后第三天开始贴砖。出现的问题是:阳角开裂,网格布出现断裂2CM聚苯颗粒砂浆层也裂,聚氨脂没有出现问题。面砖勾缝处出现裂缝,最大处1.5CM。分段出现。请教高手?
点击展开...
估计是找平的材料收缩造成的,你们抹灰后仅3天就贴面砖,3天时间,找平材料不能完全固化,还在收缩、、、这样的问题我们在8年前就遇到了,从哈尔滨(严寒地区)到杭州(夏热冬冷地区)都有、、、你们的工程在哪啊?什么时间施工的
 
发

发泡大侠

试验员
注册
2011-03-24
帖子
747
反馈
13
积分
921
QQ
1509867318
  • 2012-07-11
  • #6
也有可能是聚氨酯收缩造成的(当然还要加上找平材料或抹面材料的收缩),尽管你们检查聚氨酯没有问题,那是表面现象、、、
 
反馈: 1 人
C

changjinglu62

changjinglu62
新人进步徽章 原创先锋徽章
注册
2008-12-02
帖子
217
反馈
7
积分
294
QQ
531205201
  • 2012-07-16
  • #7
呵呵聚氨酯复合防火毡肯定出问题,,目前江苏好多工地出现裂纹。开裂,脱了,我认为复合是可以的。不过要复合砂浆在表面才可行。防火毡不靠普。谨慎使用。而且现在聚氨酯的成化时间也不够的
 

红烧大虾

见习生
注册
2008-04-03
帖子
63
反馈
4
积分
100
  • 2012-07-18
  • #8
很多问题不单单是某个材料问题,而是系统匹配性能的问题,阳角位置应力比较集中,贴砖工艺也不甚成熟。
 
C

changjinglu62

changjinglu62
新人进步徽章 原创先锋徽章
注册
2008-12-02
帖子
217
反馈
7
积分
294
QQ
531205201
  • 2012-07-18
  • #9
聚氨酯复合防火毡问题多多,,目前出现裂纹。开裂,脱了,我认为复合是可以的。不过要复合砂浆在表面才可行。防火毡不靠普。谨慎使用。
 
Z

zhongyun29617

见习生
注册
2009-02-11
帖子
21
反馈
1
积分
22
  • 2012-08-21
  • #10
"changjinglu62 发表:
呵呵聚氨酯复合防火毡肯定出问题,,目前江苏好多工地出现裂纹。开裂,脱了,我认为复合是可以的。不过要复合砂浆在表面才可行。防火毡不靠普。谨慎使用。而且现在聚氨酯的成化时间也不够的
点击展开...
复合砂浆就行,不要乱诱导人。
 

烟台彤祥保温

见习生
注册
2011-08-17
帖子
8
反馈
0
积分
9
  • 2012-09-07
  • #11
聚氨酯复合板开裂,与温度和闭孔率等是否有关系,还有密度,以及B料残留等,现在施工过程中遇到很多聚氨酯复合板开裂现象,真是让人头痛,特别是万华的板子,更是不靠谱。
 
N

nemesis888

试验员
注册
2009-10-20
帖子
89
反馈
13
积分
130
QQ
65030037
  • 2012-10-18
  • #12
可以和我联系下,互相学习交流吧,18703395828
 
东

东郭东郭

见习生
注册
2012-10-21
帖子
4
反馈
0
积分
5
QQ
674107088
  • 2012-11-07
  • #13
changjinglu62 发表:
呵呵聚氨酯复合防火毡肯定出问题,,目前江苏好多工地出现裂纹。开裂,脱了,我认为复合是可以的。不过要复合砂浆在表面才可行。防火毡不靠普。谨慎使用。而且现在聚氨酯的成化时间也不够的
点击展开...
您说的复合防火毡的成分是什么?能给点参考资料么?谢谢
 

dlpenglicn

见习生
注册
2013-09-16
帖子
10
反馈
1
积分
17
  • 2013-09-16
  • #14
导致这种开裂的原因主要有两点:一是像我们北方,气候变化大,热胀冷缩,建材的耐候性不好,及楼体结构的变动造成的;第二点就是保温终止部位,保温材料和其他材料的衔接处如果此处在施工时没有在接缝处填充发泡胶,时间久了因为两种材料的热胀冷缩率不同,势必会产生开裂。在施工时窗台此处一定注意保温板的排列方式,并做好加强网。
 
您必须登录或注册方可回复。

相似主题

J
聚氨酯 聚氨酯保温板外墙保温板缝处起鼓。。
  • july029
  • 2019-05-14
  • 外墙保温系统技术交流区
回复
3
查看
3K
2019-05-15
july029
J
W
聚氨酯 我还没有见过聚胺脂外保温成功的案例
  • wang1968
  • 2007-09-28
  • 外墙保温系统技术交流区
2
回复
20
查看
8K
2010-04-26
yangjiaoshou
保
外墙保温做完以后为什么阴角开裂阳脚没
  • 保温墙
  • 2009-06-01
  • 外墙保温系统技术交流区
回复
1
查看
2K
2009-06-03
凯旋
W
EPS/XPS 对保温墙体裂缝的处理
  • wangwei808809
  • 2010-02-09
  • 外墙保温系统技术交流区
回复
1
查看
2K
2010-02-09
pyf8888
J
聚氨酯 聚氨酯保温一体化板
  • jerry_zhmx
  • 2007-10-15
  • 外墙保温系统技术交流区
回复
11
查看
5K
2007-11-14
rshy
R
  • 社区
  • 外墙保温材料
  • 外墙保温系统技术交流区
菜单
登录

注册

  • 精华主题
  • 社区
    • 搜索版块
    • 最近新贴
  • 最新消息
    • 最近新贴
    • 新媒体
    • 新媒体评论
    • 新近资源
    • 简介新贴
    • 最新动态
  • 视频图片
    • 新近媒体
    • 新近评论
    • 搜索媒体
  • 砂浆资料
    • 最新评价
    • 搜索资源