聚氨酯保温板外墙保温板缝处起鼓。。

july029

初级工程师
注册
2007-02-06
帖子
682
反馈
43
2018年的别墅小区,聚氨酯保温板4公分厚度,表面做涂料的,板缝处开裂、起鼓凸起。表面是真石漆的,板缝处起鼓凸 起。请问板缝处起鼓的原因??
是板缝处有拼接缝导致基层水分和气体膨胀?板缝处拨开后,发现聚氨酯板和基层粘结良好,是否可以排除板材弯曲变形?
 

凯旋

论坛义工
管理成员
版主
注册
2006-09-29
帖子
16,063
反馈
5,336
QQ
88418669
最难处理的就是板缝处起鼓,一般来说板子形变的原因更多一些
水份或者气体膨胀没有那么大或者那么明显,可能能会有膨胀的现象,不过应该是大雨过后,且为高弹涂料时,你的真石漆没有那么好的防水性
所以估计板形变的可能性大,有没有打锚栓?
 

july029

初级工程师
注册
2007-02-06
帖子
682
反馈
43
多谢赵工,真石漆表面有透明罩光漆,有一定的柔韧性,起鼓的地方没有开裂,就是鼓。
 