聚氨酯 聚氨酯保温板外墙保温板缝处起鼓。。

注册
2007-02-06
帖子
747
解答
1
反馈
64
积分
2,535
2018年的别墅小区,聚氨酯保温板4公分厚度,表面做涂料的,板缝处开裂、起鼓凸起。表面是真石漆的,板缝处起鼓凸 起。请问板缝处起鼓的原因??
是板缝处有拼接缝导致基层水分和气体膨胀?板缝处拨开后,发现聚氨酯板和基层粘结良好,是否可以排除板材弯曲变形?
 
最难处理的就是板缝处起鼓,一般来说板子形变的原因更多一些
水份或者气体膨胀没有那么大或者那么明显,可能能会有膨胀的现象,不过应该是大雨过后,且为高弹涂料时,你的真石漆没有那么好的防水性
所以估计板形变的可能性大,有没有打锚栓?
 