• 欢迎访问本网站。如果您忘记登录密码,请点击找回密码本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

颗粒系统抗裂砂浆成熟配方

龙晨

研发工程师
注册
2007-05-11
帖子
1,494
反馈
84
积分
2,876
QQ
304065659
下面是我开发的颗粒系统抗裂砂浆成熟配方,
已经有200万的施工面积论证,考虑目前市场成本价格太高,而我这个价格非常低的,特贡献出来给技术组各同行交流参考!禁止出卖!谢谢合作!

抗裂砂浆配方:
水泥180
重钙50
膨胀剂15
引气剂1
纤维素醚1
砂740
胶粉8
纤维0.5
总计1005.5
 
颗粒系统从厚到薄都有,不要求做厚抹灰,只要做平整就行。目前在5-12mm,都有实践工地。改配方针对不需要腻子层的现在比较盛行的体系而开发的。“薄抹灰”,实验室可以做到,工地是无法做到的。做施工技术的同行可以发表一下意见。
 
你的这个配方外面是做腻子还是做面砖啊?我们以前用过和你这个类似的配方,可是开裂的情况比较多,后来不用了。
 
你的这个配方外面是做腻子还是做面砖啊?我们以前用过和你这个类似的配方,可是开裂的情况比较多,后来不用了。
 
这个配方是完全可用的,不过抹的比较厚(8-12MM),在施工中刷涂料面层的抗裂砂浆常做(3-5MM),这个配方的水泥可以加到250公斤,胶粉10,就可以做到不开裂。
 
"wsz1982 发表:
你的这个配方外面是做腻子还是做面砖啊?我们以前用过和你这个类似的配方,可是开裂的情况比较多,后来不用了。




都可以啊!直接做涂料或瓷砖体系。没有开裂现象,但是拉伸黏结强度是有点达不到标准0.6MPa。
 
"mingjun 发表:
这个配方是完全可用的,不过抹的比较厚(8-12MM),在施工中刷涂料面层的抗裂砂浆常做(3-5MM),这个配方的水泥可以加到250公斤,胶粉10,就可以做到不开裂。




在施工中刷涂料面层的抗裂砂浆常做(3-5MM)?很难做到的,除非还有腻子找平。比如振利系统。你以前在振利工作过吗?
 
3~5mm,很难做到的,并且薄抹灰的系统,瓷砖粘贴也是一个比较大的问题
我本来是推荐薄抹灰的,现在还是赞成厚抹灰,不要少于10mm,建议15mm左右,分两层施工

龙晨,你是建议分两遍施工还是一遍成活,我这次在宁波,他们一次性就做到位了,害怕
 
是一遍成活比较好,6-15mm都可以的,节省工时,而且网阁布可以靠外的。一般尽量做到6-8mm最好。我们所有的工地都是一遍成活的。最高33层楼。做出来平整度非常高。一条裂缝没有。就是我在内部发布的砂浆配方。
 
在砂浆中使用引气剂,主要是提供抗裂效果,对强度的影响不算大。如果按158正规养护可以达到0.7MPa以上的。
如果用减水剂,会引起流动,砂浆容易开裂。而且柔性更差。
如果你所说的柔性是指压折比,我这个配方压折比是小于3的。如果你指抗冲击,那达不到的。
 
在砂浆中使用引气剂,主要是提供抗裂效果,对强度的影响不算大。如果按158正规养护可以达到0.7MPa以上的。
如果用减水剂,会引起流动,砂浆容易开裂。而且柔性更差。
如果你所说的柔性是指压折比,我这个配方压折比是小于3的。如果你指抗冲击,那达不到的。


在外保温体系中,我提议最好不要使用减水剂,造成开裂的机会比较大。
 
"龙晨 发表:
在砂浆中使用引气剂,主要是提供抗裂效果,对强度的影响不算大。如果按158正规养护可以达到0.7MPa以上的。
如果用减水剂,会引起流动,砂浆容易开裂。而且柔性更差。
如果你所说的柔性是指压折比,我这个配方压折比是小于3的。如果你指抗冲击,那达不到的。


在外保温体系中,我提议最好不要使用...

在现场用是可以的,现场抽检是不做抗冲击的。:p-
实用的配方实是硬道理,现在市场上价格太烂了
 
"龙晨 发表:
在施工中刷涂料面层的抗裂砂浆常做(3-5MM)?很难做到的,除非还有腻子找平。比如振利系统。你以前在振利工作过吗?

是在振利工作过,不过我现在做的抗裂,涂料面层的都可以做到3-5MM,不过是成本要高,太底的成本我个人不是很同意,要系统中成本与质量是相关的,保温是一个长期的工程,大家要多注意抗裂的长效性
 
目前我在江苏地区很难看到做到3-5mm的,特别是抗裂砂浆的成本不允许,只好用粗砂。用了粗砂3-5mm就不好做平整了。振利江苏分公司他们几乎还是做3-5mm,不过振利系统我认为比较好的,但是我们这边市场已经搞乱了,甲方和施工方只要便宜啊。
 
后退