砂浆帮
  • 网站临时关闭注册。需要“邀请码”请找各位版主。如果您忘记登录密码,请点击找回密码。本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。
  • 社区
  • 外墙保温材料
  • 外墙保温系统技术交流区

EPS/XPS 抗裂砂浆流动性及早凝问题

  • 主题发起人 gongzifei
  • 发布时间 2012-12-07
  • 标签
    抗裂砂浆
G

gongzifei

见习生
注册
2010-09-02
帖子
33
反馈
1
积分
91
QQ
1391946339
  • 2012-12-07
  • #1
抗裂砂浆流动性及早凝问题
42.5白水泥350 70-140砂650 10W-hpmc 2 苯丙弹性乳液50 OC-1
水灰比0.3
搅拌15分钟后流动性和稠度都可以。问题出现在30分钟后砂浆就开始出现流动性差,好像有点早凝的现象(假象)有点开始硬的感觉(20mm厚不流挂)。
注:之前425灰水泥配比一样就是换了等量的白水泥就出现这情况。
 
泥

泥鳅

见习生
注册
2008-03-06
帖子
14
反馈
1
积分
45
  • 2013-01-20
  • #2
hpmc 出现问题
 

凯旋

论坛义工
管理成员
版主
终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁
注册
2006-09-29
帖子
19,161
解答
115
反馈
9,777
积分
69,488
  • 2013-01-21
  • #3
这个配方是双组分的,采用乳液的
如果半个小时左右出现问题,可能是乳液的耐碱性不好,钙离子稳定性差
 
您必须登录或注册方可回复。

相似主题

G
抗裂砂浆流动性及早凝问题 高手进
  • gongzifei
  • 2012-12-07
  • 干粉砂浆技术综合讨论
回复
4
查看
3K
2022-10-27
大漠孤烟直
灌浆料 早强型灌浆料2h:抗压>20MPa,一天抗折>10MPa,流动度要求初始>320mm,半个小时>240mm,现在最难得是半个小时流动度做不出来
  • 许博士
  • 2016-01-09
  • 干粉砂浆技术综合讨论
回复
11
查看
6K
2019-11-05
老鱼刀
J
聚苯颗粒 抗裂砂浆保水性研究????
  • july029
  • 2009-11-09
  • 外墙保温系统技术交流区
回复
4
查看
3K
2009-11-11
凯旋
M
如何解决抗裂砂浆生产过程中纤维成团问题?
  • moneyjhong
  • 2007-07-18
  • 生产、施工设备应用技术
2 3
回复
45
查看
17K
2014-02-14
20120319
2
奔
关于砂浆流动性保持求助
  • 奔跑的阿四
  • 2022-04-23
  • 干粉砂浆技术综合讨论
回复
16
查看
3K
2022-05-10
奔跑的阿四
奔
  • 社区
  • 外墙保温材料
  • 外墙保温系统技术交流区
菜单
登录

注册

  • 精华主题
  • 社区
    • 搜索版块
    • 最近新贴
  • 最新消息
    • 最近新贴
    • 新媒体
    • 新媒体评论
    • 新近资源
    • 简介新贴
    • 最新动态
  • 视频图片
    • 新近媒体
    • 新近评论
    • 搜索媒体
  • 砂浆资料
    • 最新评价
    • 搜索资源