聚苯颗粒 抗裂砂浆保水性研究????

注册
2007-02-06
帖子
747
解答
1
反馈
64
积分
2,535
在做抗裂砂浆的保水性对比试验时,
同样的加水量的抗裂砂浆,称取同样的重量,放在烘箱中50度烘20分钟,结果失水一样,请问这个方法可行吗??、
在室温环境中,一种抗裂砂浆表面泛白较早,说明它的保水性不好吗????
还有怎么去对比两个砂浆的保水性呢???
一种抗裂砂浆加水量大,21.5%,说明它用的纤维素的粘度高?还是纤维素的量大?还是吸水材料多??
我厂的抗裂加水19%就粘度比它的低了,
 
"july029 发表:
关于砂浆表面泛白早,有很多种可能,包括胶粉成膜、纤维素醚、其它的添加剂等,如果表面很容易结皮,或者这膜略发亮,影响到了粘结,纤维素醚也不好用

对比两个砂浆的保水性的做法,我感觉土方法可以如下:
1、批刮在墙面上,太阳直射或者同等条件下,静置一段时间在旁边做第二层,看接缝处是否平滑、是否起皮,这个很直观
2、做同一批砂浆,放在室外静置一段时间,看表面结皮的程度
3、用滤纸做吸水量,做吸水量会比较虚一些,没有实际应用可靠
 
我觉得20分钟时间有点短,好像看不出什么明显的效果。
 
"july029 发表:
批刮在墙面上,太阳直射或者同等条件下,静置一段时间在旁边做第二层,看接缝处是否平滑、是否起皮,这个很直观
请问:批第二层是批在第一层的上面吗?还是批在边上看接缝处。。冬天纤维素量要低点吗??、

你自己有做试验吗?最好做一下后把结果说一下更好,看是否可行,再说土办法只是建议,并不一定是对的
:D
 