• 欢迎访问本网站。如果您忘记登录密码,请点击找回密码。注册时必须提供正常可用的邮箱!!本论坛严禁发广告

EPS/XPS 关于外墙保温现场拉拔试验的项目及技术要求是什么??

future610

见习生
注册
2013-08-26
帖子
1
反馈
0
关于外墙保温现场拉拔试验的项目及技术要求是什么??谢谢!
 

干混砂浆技术

初级工程师
注册
2011-09-21
帖子
99
反馈
27
QQ
287368506
1.保温板粘接强度,根据设计要求 一般是0.10MPa
2.瓷砖粘接0.40
3.锚钉,0.3KN
 

likekd

研发工程师
注册
2008-11-20
帖子
860
反馈
91
QQ
245442531
抗拉强度(MPa):聚苯板0.1MPa;挤塑板0.2MPa;面砖0.4MPa;岩棉板分类型最小的0.0075MPa;发泡水泥板0.1MPa;聚氨酯喷涂0.1MPa;聚氨酯复合板0.1MPa;酚醛板0.1MPa;
建筑锚栓国标0.3KN;地标0.6KN
 

核桃

见习生
注册
2010-08-07
帖子
15
反馈
0
QQ
550843199
楼上,
酚醛板为0.08Mpa,标准CECS335-2013
依据我的看法,某些规范没有规定的写实测值就行了。
 

保温杯

见习生
注册
2013-01-23
帖子
87
反馈
4
外墙外现场拉拔的试验可以有保温层与基层粘结强度现场拉拔,抹面层与保温层粘结强度现场拉拔,如有锚栓的,检测项目有:锚栓抗拉强度现场拉拔;如有面砖的,检测项目有:面砖粘结强度现场拉拔。技术要求可以参考JGJ144-2004。
 
顶部