砂浆帮
  • 网站临时关闭注册。需要“邀请码”请找各位版主。如果您忘记登录密码,请点击找回密码。本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。
  • 社区
  • 干混砂浆 | 预拌砂浆 | 干粉砂浆
  • 普通砂浆 | 商品砂浆 | 预拌砂浆

干混抹灰砂浆空鼓开裂如何防止

  • 主题发起人 yangjm0831
  • 发布时间 2013-09-24
  • 标签
    抹灰砂浆 空鼓 预拌砂浆
Y

yangjm0831

见习生
新人进步徽章
注册
2008-07-18
帖子
73
反馈
2
积分
17
  • 2013-09-24
  • #1
抹灰砂浆P.C32.5水泥120kg,粉煤灰80kg,洗砂800kg,洗砂细度模数2.7,,纤维素醚0.35kg。
抹灰砂浆上墙后有裂缝及空鼓现象。墙体材料是加气混凝土砌块,砌块提前浇水淋湿并挂水泥胶浆。抹灰分两次,一次打底,一次罩面。罩面厚度在2cm左右。是什么原因造成砂浆裂缝空鼓,请各位专家指点指点。qq:306241767
 

wsz1982

高级配方师
注册
2007-03-15
帖子
366
反馈
270
积分
3,698
QQ
65259133
  • 2013-09-25
  • #2
你用的PC水泥?还加那么多粉煤灰,基材是加气混凝土,不空的可能性不大啊!
 
反馈: 2 人

耀阳

论坛协管
管理成员
版主
终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人
注册
2008-04-05
帖子
8,845
解答
4
反馈
577
积分
11,057
  • 2013-09-25
  • #3
加气材料要用特种砂浆吧
至少要做界面处理
 
人

人生无悔李庄

见习生
注册
2012-02-27
帖子
57
反馈
4
积分
60
QQ
1065490843
  • 2013-09-26
  • #4
水泥太少
 
S

shics

见习生
注册
2010-07-06
帖子
5
反馈
4
积分
12
  • 2013-09-27
  • #5
yangjm0831 发表:
砂子细度适当调低,水泥用PO,添加剂仅用纤维素醚不合适,抹面砂浆需要强度、低收缩、抗渗等。仅满足保水不出问题是不可能。配方须重新调。
 

火炉下的翅膀

配方师
武林高手 新人进步徽章 原创先锋徽章 江湖大侠
注册
2009-07-21
帖子
412
反馈
197
积分
746
QQ
937126061
  • 2013-10-04
  • #6
水泥量太少,粘结不够,不空很难~~一旦空鼓,开裂也就是必然~~
 
冯

冯善业

见习生
注册
2011-11-20
帖子
41
反馈
0
积分
45
QQ
406025195
  • 2014-01-05
  • #7
325的水泥,加那么多的粉煤灰,收缩估计较大。你水洗砂,含泥量多少?粘结强度应该不高。
 
T

taoye

试验员
注册
2014-01-10
帖子
5
反馈
15
积分
9
  • 2014-01-10
  • #8
1、是因为砂浆离析使成品砂浆配比与你设计配比差异性较大。
2、是砂浆保水率达不到
 

凯旋

论坛义工
管理成员
版主
终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁
注册
2006-09-29
帖子
19,161
解答
115
反馈
9,777
积分
69,492
  • 2020-12-19
  • #9
shics 发表:
砂子细度适当调低,水泥用PO,添加剂仅用纤维素醚不合适,抹面砂浆需要强度、低收缩、抗渗等。仅满足保水不出问题是不可能。配方须重新调。
点击展开...
是啊,有时适当的引气性的添加剂对砂浆的和易性和防开裂性也是帮助挺大的
 
万

万美实验室

见习生
注册
2021-04-22
帖子
6
反馈
0
积分
95
QQ
501225077
微信
13462281466
  • 2021-04-22
  • #10
冯善业 发表:
325的水泥,加那么多的粉煤灰,收缩估计较大。你水洗砂,含泥量多少?粘结强度应该不高。
点击展开...
32.5的水泥,不加那么多煤灰估计强度不够呀
 
民

民科大叔

试验员
新人进步徽章 武林新丁
注册
2020-12-20
帖子
102
反馈
18
积分
173
QQ
706141286
微信
13678760640
  • 2021-05-24
  • #11
#14
从几个方面着手即可杜绝空鼓1.提高砂浆的初始黏度2.降低砂浆的垂流性3.提高砂浆的润湿性4.控制好添加剂的增稠性5.降低砂子的含泥量6.控制好砂子的粉率7.减少粗砂用量……
 
您必须登录或注册方可回复。

相似主题

Y
抹灰砂浆裂缝、空鼓如何解决
  • yangjm0831
  • 2012-04-19
  • 普通砂浆 | 商品砂浆 | 预拌砂浆
回复
7
查看
5K
2022-02-19
民科大叔
民
如何防止高标号抹灰砂浆空鼓开裂问题
  • yifan3399
  • 2012-07-02
  • 普通砂浆 | 商品砂浆 | 预拌砂浆
回复
6
查看
5K
2014-07-10
zxl123
Z
L
求助:普通干粉抹灰砂浆空鼓开裂的问题
  • liuhaiyang
  • 2012-07-23
  • 普通砂浆 | 商品砂浆 | 预拌砂浆
2
回复
34
查看
11K
2022-03-01
阿杰
6
抹灰砂浆开裂空鼓什么原因?????
  • 626576010
  • 2018-06-20
  • 普通砂浆 | 商品砂浆 | 预拌砂浆
回复
10
查看
5K
2018-07-01
474871771
4
X
抹灰砂浆如此空鼓是何原因?附图片
  • xueanwu
  • 2013-05-09
