聚苯颗粒 聚苯颗粒保温系统施工

jon1913

见习生
注册
2007-05-05
帖子
91
反馈
4
积分
244
我想问下聚苯颗粒保温系统在施工中,保温沙浆的加水量的多少是否跟系统的强度有影响,影响是否有很大.
 
加水量对系统的强度影响还是很大的,用水量越大,强度越低,在能保证施工的条件下,尽量少加水,同样的产品在现场施工和实验室中测量其系统强度不同,用水量的多少是一个很重要的因素。
 
聚苯颗粒我做得少,加水量要高一些,否则不能够包裹足够多的颗粒,颗粒少了,容重及保温效果也就不行了
大于100
 
没有必要去考虑这个用水量问题,保温砂浆很多性能跟表观密度有关,加水的多少就影响了表观密度,但是相反它有增加了施工面积。你说你想水还是水多。还有就是工地从来不看水加多少,而是估计稠度来控制。不同的配方集体用水量不一样,不是需要水多的就比需要水少的强度底。
 
当然是了,不同的配方体系需水量是不一样的,当然每个配方都有一个最佳用水量,同一个配方,水太少会影响施工,水太多则影响强度。
 
当然是了,不同的配方体系需水量是不一样的,当然每个配方都有一个最佳用水量,同一个配方,水太少会影响施工,水太多则影响强


说的很对啊 ,可是我公司配方提供的是在100%-110%的加水量可工地加水量在130%左右
 
做实验和实际施工的操作方式不一样,所以需水量有所区别。
 
掺水量对保温砂浆的几个主要指标的影响,在此不必多说,但我只知道现场应该控制好砂浆稠度,这个一般每个厂家应根据自身材料在实验室调出一个合理范围,通常是80±10,质量控制措施:现场眼观与实测。
 
后退