此配方用于岩棉外墙保温可行么?求指点!

19881018gaomei

见习生
注册
2014-02-20
帖子
34
反馈
2
QQ
627012386
粘结砂浆:
水泥425-400
50-100沙子600
瓦克4115-12
赫克力士天普-2
木制纤维-3

抹面砂浆:水泥425-350
50-100沙子650
瓦克4036-12
赫克力士天普-2.5
抗拉纤维-2
木制纤维-3
辽宁地区24层楼房外保温,整栋楼粘贴1米长15公分宽8公分后的岩棉带,岩棉是山东泰石憎水型岩棉,容重大于100公斤。这个配方可行么?是整栋的粘贴!!!
 

wbt1974

技术总监
管理成员
版主
注册
2008-07-18
帖子
2,483
反馈
556
QQ
1255296791
岩棉带一条一条粘啊!太费事啦!
 

wbt1974

技术总监
管理成员
版主
注册
2008-07-18
帖子
2,483
反馈
556
QQ
1255296791
有专门复合的岩棉板,可试岩棉的抗拉强度增加到0.1MPa以上,关键解决岩棉带面积太小、岩棉扎人的问题,安全可靠!还没见过24层的高层粘条的!
 

19881018gaomei

见习生
注册
2014-02-20
帖子
34
反馈
2
QQ
627012386
有专门复合的岩棉板,可试岩棉的抗拉强度增加到0.1MPa以上,关键解决岩棉带面积太小、岩棉扎人的问题,安全可靠!还没见过24层的高层粘条的!
人家这么要求的,没办法啊
 

wbt1974

技术总监
管理成员
版主
注册
2008-07-18
帖子
2,483
反馈
556
QQ
1255296791
配方来看:粘接砂浆:砂子有点偏细,建议级配一部分40-70目砂子,灰木素建议可去掉;抹面砂浆的配方柔性严重不够:1、水泥量太大,在岩棉的松软基层上,这么高的水泥会开裂的,260-280左右就行;2、纤维素醚2.5公斤的量太大了,建议应该反一下,粘接加2.5,抹面加2,2.5的量太黏了,不好施工,你没写天普哪一款,多高粘度。3、胶粉掺量太低,用于岩棉的粘接掺量足够,但对于整个配方的柔性严重不足,岩棉系统千万千万注意,抹面加点成本是必须的;4、建议加憎水助剂补充抹面的憎水性能。
 

wbt1974

技术总监
管理成员
版主
注册
2008-07-18
帖子
2,483
反馈
556
QQ
1255296791
岩棉系统要有可靠的施工方案才行!岩棉系统就不要考虑低价了,不要出事是关键!要一层一圈托架,岩棉界面处理,粘接面积不低于50%,打不少于140直径的大盘复合小盘锚栓,网格布翻包等等措施!建议最好是岩棉界面处理以后,表面复合1-2公分厚的胶粉聚苯颗粒浆料为好,你这个条板缝太多啦,估计施工很麻烦,也贴不平的,直接上砂浆很容易开裂的!
 

wbt1974

技术总监
管理成员
版主
注册
2008-07-18
帖子
2,483
反馈
556
QQ
1255296791
先做个小面积墙或样板试试,这一条条粘,岩棉条本来就是大块切出来,上面全是细毛、渣子,还不把工人扎跑喽!
 

19881018gaomei

见习生
注册
2014-02-20
帖子
34
反馈
2
QQ
627012386
先做个小面积墙或样板试试,这一条条粘,岩棉条本来就是大块切出来,上面全是细毛、渣子,还不把工人扎跑喽!
我担心的是如果没有托架会滑,现在的施工没有那么标准
 

wbt1974

技术总监
管理成员
版主
注册
2008-07-18
帖子
2,483
反馈
556
QQ
1255296791
找2mm厚镀锌角铁,做L型托架,长度大于150mm,做成60*60mm的就行,每根托架上钻两个眼,用铁膨胀螺栓或套管锚栓固定就行!
 