请教一个拉拔粘结强度的问题

  • 主题发起人 xiaowuhu
  • 发布时间 2015-07-17
  • 标签
    拉拔试验 粘结强度
X

xiaowuhu

试验员
新人进步徽章
注册
2015-06-03
帖子
159
反馈
7
积分
270
  • 2015-07-17
  • #1
就是与砂浆板或者eps板的粘结强度。用拉拔仪做,有三种结果可能:

(1)试样与板子连接处断开,此时的数值等于粘结强度
(2)试样中间断开,此时的数值小于粘结强度
(3)板子破坏,此时数值小于粘结强度

但是在做eps板的时候,要求破板,如果没破,即使数值达到了也不符合。可是实际上只要数值达到了不就行了吗?说明此时的粘结强度就是这么多

做砂浆板一般要求试样中间断裂。可是如果是试样与板子断开,数值也够了不能算合格吗?
 
X

xiaowuhu

试验员
新人进步徽章
注册
2015-06-03
帖子
159
反馈
7
积分
270
  • 2015-07-17
  • #2
Tyro 发表:
想请教你,你做拉拔试验的时候,水泥基板是从哪里获得的?就是作为粘结基面的材料,具体尺寸有多少?我最近刚接手实验室,也不知道要从哪里购买或者怎么制作,因为国标上有沙子级配和吸水量的要求,自己制作的表面有很多细孔,特此求教!
点击展开...

基板买啊。直接买

有正方形和长方形的。正方形的一次做一个,长方形的一次做5个。标准网上有的
 
X

xiaowuhu

试验员
新人进步徽章
注册
2015-06-03
帖子
159
反馈
7
积分
270
  • 2015-07-17
  • #3
Tyro 发表:
标准网具体是指哪个网站呢?我搜了一下,找到的网站都没有水泥板出售……
点击展开...
哪里卖问版主凯旋。标准本网就有

我不发带厂家名字的东西
 

凯旋

论坛义工
管理成员
版主
终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁
注册
2006-09-29
帖子
19,161
解答
115
反馈
9,777
积分
69,491
  • 2015-07-23
  • #4
xiaowuhu 发表:
哪里卖问版主凯旋。标准本网就有

我不发带厂家名字的东西
点击展开...
你在什么地区?最好就近了
自己做一些样块,做做基本数据还是可以的
 

Tyro

见习生
注册
2015-04-21
帖子
30
反馈
2
积分
43
  • 2015-07-23
  • #5
凯旋 发表:
你在什么地区?最好就近了
自己做一些样块,做做基本数据还是可以的
点击展开...
我在华南的,可以通过哪些类型的单位得到样块?比如水泥成品厂?还是有专门的实验用品厂提供这种产品?
 

凯旋

论坛义工
管理成员
版主
那我真是不熟悉了,那边没有认识的人,我帮你打听打听了。
 

Tyro

见习生
注册
2015-04-21
帖子
30
反馈
2
积分
43
  • 2015-07-23
  • #7
凯旋 发表:
那我真是不熟悉了,那边没有认识的人,我帮你打听打听了。
点击展开...
老衲就此谢过!
 

wbt1974

技术总监
管理成员
版主
终身成就徽章 管理组 武林高手 新人进步徽章 原创先锋徽章 江湖大侠 世外高人 特殊贡献徽章
注册
2008-07-18
帖子
2,603
反馈
707
积分
3,046
QQ
1255296791
  • 2015-07-23
  • #8
要按标准来选择测试试块了!一般土豪公司才去购买实验试块,自己打块这是实验室基本功啊!
 
反馈: 左岸0426

wbt1974

技术总监
管理成员
版主
终身成就徽章 管理组 武林高手 新人进步徽章 原创先锋徽章 江湖大侠 世外高人 特殊贡献徽章
注册
2008-07-18
帖子
2,603
反馈
707
积分
3,046
QQ
1255296791
  • 2015-07-23
  • #9
聚苯板试块要选18容重的,抗拉强度在0.10-0.12MPa左右。测试要求大于等于0.10MPa,聚苯板破坏。如果聚苯板容重太高了,就容易出现数值超过0.10MPa,而聚苯板没坏的尴尬。
对水泥砂浆块的破坏状态,没有做相关规定!
 

Tyro

见习生
注册
2015-04-21
帖子
30
反馈
2
积分
43
  • 2015-07-23
  • #10
wbt1974 发表:
要按标准来选择测试试块了!一般土豪公司才去购买实验试块,自己打块这是实验室基本功啊!
点击展开...
我按照水泥:砂=1:2来打块,但是表面很粗糙,内部也不如前面留下来的密实,他们是不是调过配方啊?还是说我砂的给配不对?现在用的是70-140水洗砂 另外,加过一次液体的减水剂,结果缓凝作用太明显了,表面强度很低,都不用浸水养护就已经有点粉化了 求老司机带个路啊!
 

Tyro

见习生
注册
2015-04-21
帖子
30
反馈
2
积分
43
  • 2015-07-23
  • #11
wbt1974 发表:
聚苯板试块要选18容重的,抗拉强度在0.10-0.12MPa左右。测试要求大于等于0.10MPa,聚苯板破坏。如果聚苯板容重太高了,就容易出现数值超过0.10MPa,而聚苯板没坏的尴尬。
对水泥砂浆块的破坏状态,没有做相关规定!
点击展开...
我就很奇怪,为什么行内都追求破板率呢?很费解……
 

wbt1974

技术总监
管理成员
版主
砂子太细了,参照标准砂的级配,粗细砂级配,水要加很少,用砂浆搅拌机搅拌,注意养护!
 

wbt1974

技术总监
管理成员
版主
终身成就徽章 管理组 武林高手 新人进步徽章 原创先锋徽章 江湖大侠 世外高人 特殊贡献徽章
注册
2008-07-18
帖子
2,603
反馈
707
积分
3,046
QQ
1255296791
  • 2015-07-23
  • #13
Tyro 发表:
我就很奇怪,为什么行内都追求破板率呢?很费解……
点击展开...
工地一般用18容重的聚苯板,满足要求,就得破板!
 
W

wang123456

见习生
注册
2014-04-21
帖子
11
反馈
0
积分
23
QQ
2368627144
  • 2015-07-24
  • #14
粘结剂,www.sdjrhgc.com
 

Tyro

见习生
注册
2015-04-21
帖子
30
反馈
2
积分
43
  • 2015-07-24
  • #15
wang123456 发表:
粘结剂,www.sdjrhgc.com
点击展开...
谢谢!
 

Tyro

见习生
注册
2015-04-21
帖子
30
反馈
2
积分
43
  • 2015-07-24
  • #16
wbt1974 发表:
标准砂的级配
点击展开...
标准砂的级配是按那个标准的级配?有现成的卖?还是要和供应商协商,他混好了给我们送?
 

Tyro

见习生
注册
2015-04-21
帖子
30
反馈
2
积分
43
  • 2015-07-24
  • #17
wbt1974 发表:
砂子太细了,参照标准砂的级配,粗细砂级配,水要加很少,用砂浆搅拌机搅拌,注意养护!
点击展开...
浸水养护之后拿出擦干,在养护室养护。今天拿出来用,表面起灰,而且有掉砂的情况——应该就是你判断的砂太细的问题。四个侧面都能观察到有很多气孔,估计内部会更多。。。是更换砂子的级配之后会改善吗?我正在联系标准砂的事情,没见到哪里有直接卖的。。。
 
X

xiaowuhu

试验员
新人进步徽章
注册
2015-06-03
帖子
159
反馈
7
积分
270
  • 2015-07-24
  • #18
wbt1974 发表:
聚苯板试块要选18容重的,抗拉强度在0.10-0.12MPa左右。测试要求大于等于0.10MPa,聚苯板破坏。如果聚苯板容重太高了,就容易出现数值超过0.10MPa,而聚苯板没坏的尴尬。
对水泥砂浆块的破坏状态,没有做相关规定!
点击展开...
是的,对聚苯板要求是破板的,但是对砂浆板没有。实际我觉得,既然数值达到了不久ok了吗?

其实破不破板,不都是会掉下来吗?
 
您必须登录或注册方可回复。

相似主题

拉拔仪拉拔强度怎么理解
  • 瞎搞瞎卖讨生活
  • 2022-06-05
  • 瓷砖胶 | 益胶泥 | 填缝剂
回复
9
查看
3K
2022-06-09
duoduo2010
D
保温材料粘结强度现场拉拔?
  • xa311
  • 2009-10-24
  • 外墙保温相关的型式检测、出厂检测、日常检测
回复
9
查看
5K
2010-10-18
lixiangshuiyun
L
S
急请教 测试粘结强度的拉拔仪?
  • Skylark
  • 2012-02-15
  • 瓷砖胶 | 益胶泥 | 填缝剂
回复
2
查看
3K
2012-02-16
wsb
W
墙体节能工程保温材料粘结强度现场拉拔试验
  • xa311
  • 2009-10-24
  • 外墙保温相关的型式检测、出厂检测、日常检测
回复
7
查看
7K
2010-12-17
Yangt1
Y
云
粘结砂浆粘在EPS板上浸水后,出水2小时后立即拉拔,为啥强度那么低?
  • 云卷云舒和时速
  • 2021-04-02
  • 干粉砂浆技术综合讨论
回复
4
查看
2K
2021-04-06
好雨知时节
  • 社区
  • 新手入行
  • 新手试贴
菜单
登录

注册

  • 精华主题
  • 社区
    • 搜索版块
    • 最近新贴
  • 最新消息
    • 最近新贴
    • 新媒体
    • 新媒体评论
    • 新近资源
    • 简介新贴
    • 最新动态
  • 视频图片
    • 新近媒体
    • 新近评论
    • 搜索媒体
  • 砂浆资料
    • 最新评价
    • 搜索资源